磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。 1、侧装式磁翻板液位计与被测容器的上下分液管间各装一只截止阀门以便打开或关闭液位计;另一方面为维修液位计带来方便。在上下截止阀关闭时可打开液位计底部排污法兰或卸下排污螺钉,注入清水即可清洗液位计的主体。 2、安装液位计时,法兰中心线垂直度≤4‰,当液位计的测量范围大于3米时,需要考虑增加中间加固法兰(或耳朵攀)作固定支撑以增加强度。 3、配套远传液位变送器与二次仪表之间隔连线,要求连线的芯线截面面积应大于0.8mm2.与交流电源同路平行铺设时,至少应保持20厘米以上的间距,单独穿铁管铺设,或用屏蔽二芯电缆铺设,屏蔽层只能一端接地。 4、选用液位控制器,其触点容量均以阻性负载设计,如用非阻性或大力功率负载则要用中间继电器转......阅读全文
侧装式磁翻板液位计的应用
磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。 1、侧装式磁翻板液位计与被测容器的上下分液管间各装一只截止阀门以便打开或关闭液位计;另一方面为维修液位计带
侧装式磁翻板液位计的优点
磁翻板液位计作为一种结构简单、观测直接、安装方便的液位测量装置,其独特的优点越来越受到人们的钟爱,其种类也随着应用范围的变化而不断增加,按照安装的位置可分为侧装式和顶装式,按照其材料的不同可分为防腐型和普通型,按其附加功能的不同,可分为带远传和不带远传的,按照测量介质温度和压力的状况不同,可分为
顶装式磁翻板液位计和侧装式磁板液位计安装有哪些不...
顶装式磁翻板液位计和侧装式磁板液位计安装有哪些不同的注意点磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化进步且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等装备的介质液位检测。磁翻板液位计有两种安装方式,即顶装式和侧装式,其工作原理相像
安装顶装式磁翻板液位计和侧装式磁板液位计有哪些不同
磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计有两种安装方式,即顶装式和侧装式,其工作原理相同,但产品的结构有一些不同,所适合的测量容器也不一样,本
侧装防腐型磁翻板液位计
侧装防腐型磁翻板液位计广泛地满足电力、供热、供气等行业的要求,采用独特的散热方式,有效地控制了介仪表的工作温度,避免了磁性元件在高温条件下退磁,确保仪表工作可靠,可测量高温450℃,高压25MPa,在国内同行业中处于地位。 该液位计适用于高温高压液体容器的液位、界位的测量和控制。清晰的指示
顶装磁翻板液位计的实际应用
磁翻板液位计是一种工业化生产中十分普遍的一种液位仪检测仪表,准确测量結果形象化,维护保养便捷,特别是在储罐区有很多的需求量。磁翻板钩液位仪的安裝方法有侧装式和顶装式二种方式,实际要依据准确测量当场的规定来给予明确。文中就顶装式磁翻板液位计的造型设计关键点,及安装方法作一个简略的表明,假如您在应用全过
顶装式磁翻板液位计的技术特点
顶装磁翻板液位计广泛应用于油库、地下储罐、槽等容器及食品、化工、化肥等行业上。 顶装式磁翻板液位计功能特点: 1、在容器不适宜侧面开孔及容器周围空间很少时,可在容器上部或下部安装本形式液位计; 2、 适用于粘度较大的液体介质; 3、 显示器的观察方向可任意改
侧装式磁翻板液位计常见问题及解决办法
侧装式磁翻板液位计常见的故障及排除方法如下: 一、液位升降、仪表无指示: 故障原因: 1.浮子漏或浮子损坏; 2.浮子失磁; 3.浮子室内有异物,浮子卡死或不能升降。 故障排除方法: 1.清理液位计的测量桶; 2.更换浮子。 二、翻
精巧适用型侧装磁翻板液位计工作原理
侧装磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。是利用磁性浮子作用在磁簧开关导致连入回路的电阻数目的变化,进
高压高温顶装侧装磁翻板双色液位计的工作原理
一、产品简介: UHZ系列磁翻板液位计通过气相和液相连接法兰与容器相连接。根据浮力和磁耦合原理,测量筒内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色翻柱旋转80° 显示红色 (反向旋转 180° 显示白色)实现了测量和显示被测液面位置的目的。每个磁翻柱为双色轴向对称结构,两个磁翻柱
顶装与侧装磁翻板液位计在安装方式有什么不同?
一、关于顶装与侧装磁翻板液位计在安装方式上的区别:工业生产现场环境千差万别,为了适应更多工况的需求,各类现场过程仪表的安装也要根据现场条件的改变而灵活变动。磁翻板液位计作为现场测量液位仪表的一种,对于安装的现场也有所要求。对于现场电流磁场的大小,安装空间的大小都有所要求,观测读数与检修位置都要有所考
高温型磁翻板液位计耐高温磁翻板液位计磁翻板液位计.
1、高温低压型 工作压力:PN≤2.5MPa2、高温中压型 工作压力:PN=2.5~4.0MPa3、高温高压型 工作压力:6.3~10.0MPa三、主要技术参数1、测量范围:L=500~6000mm; 高温高压型:L=500~3000mm;2、工作压力:0~2.5;2
顶装式磁翻板液位计的防护等级提升方法
磁翻板液位计的主要安装方式包括顶装方式和侧装方式两种,两者的工作原理是一样的,顶装式磁翻板液位计因为安装于容器顶部,当容器内的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,而浮球的升将又会引发磁性翻片反转变色,以指示出实际的液面高度。产品适用于高温、高压、强酸、强碱及对防爆有要求的场所,其结构简单,实用可
磁翻板液位计整体应用
磁翻板液位计具有高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可就地显示和远程控制。 磁翻板液位计安装方式可选择侧装和顶装,磁翻板液位计本体下端密封。下面来具体谈下磁翻板液位计的整体应用: 1、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上
夹套型侧装磁翻板液位计的结构特点是怎样的?
夹套型侧装磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。 适用于低温到高温、真空到高压等各种环境。是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。 磁浮子液位计配置上下限开关输出可实现远距离报警、限位控制。 配置变送器, 可实现液位的远距离指示、检测与控制。
磁翻板液位计结构与磁翻板液位计工作原理
翻板液位计共有三部分组成: 非磁性材料立管、磁性浮子及磁性显示翻板。其中非磁性材料立管一般采用不锈钢管或钛钢管,其长度要略长于需要监控的液面高度; 磁性浮子外壳系用薄不锈钢板焊制而成, 内镶嵌强磁铁棒, 磁性浮子放在立管内; 磁性显示翻板用卡环固定在立管外侧, 立管上、下两端用法兰盖封死, 在立管z
顶装磁翻板液位计的选用注意事项
顶装磁翻板液位计由本体(由上、下导管组成)、翻柱箱(由红、白双色磁性小翻柱组成)、浮子(由磁体、顶杆、浮筒组成)以及液位变送器等组成。 顶装磁翻板液位计工作原理为: 容器内的浮筒(按不同介质和压力针对研制),在下导管中随液面高度的变化而上下浮动并通过顶杆使磁体在上导管内上下移动
磁翻板液位计概述
UHZ-45高温高压磁翻板液位计是我公司为拓宽UHZ系列磁翻板液位计的使用范围,更广泛地满足电力、供热、供气等行业的要求,采用独特的散热方式,有效地控制了介仪表的工作温度,避免了磁性元件在高温条件下退磁,确保仪表工作可靠,可测量高温450℃,高压25MPa,在国内同行业中处于领先地位。 该液位
磁翻板液位计详解
JC-UHZ系列不锈钢磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。不锈钢磁翻板液位计厂家价格型号液位变送器 现场校准的实际意义按照国家检定规程的描
磁翻板液位计的简介
磁翻板液位计根据具体不同的工作环境,生产出了适应各种环境以及各种材料的液位计,其中包括:液压机液位计 、防腐型磁性翻板液位计 、保温夹套翻板液位计、高温高压磁翻柱液位 、顶装式磁性浮子液位计 、玻璃板液位计、防霜液位计、玻璃管式液位计、彩色石英管液位计、磁翻柱(板)液位计等更多类型产品。
磁翻板液位计的概述
磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316
磁翻板液位计的使用
磁翻板液位计位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外
磁翻板液位计的特点
磁翻板液位计适用的场合非常的多,而且它的一些特点是其它的许多同类的产品不能够做到的,比如说我们看到许许多多的那种液位计是不能够耐高温,而它能够承受巨大的高温,这就是它的一个很大的有特色的地方,但是的话,在很多的时候我们都是知道的,就是说,这个液位计有个几位大的缺点,这个缺点就是不能够放在磁场过大的
磁翻板液位计的安装
主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。 磁翻板液位计测量采用的方式和故障排除 测量液体时采用顶装或
磁翻板液位计的原理
磁翻板液位计(也可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处
磁翻板液位计在工业中的应用
磁翻板液位计在我国发展的四大趋势现在人们处在一个信息大爆炸的时代,每天都会有无数的信息从网络上淡出人们的视线,但是好像这些支撑着中国工业发展的仪器仪表行业却毫不退色,例如:液位计,他就是一个典型的实例,从刚开始的不为人知,到现在对工业起到举足轻重的地位,这都是知识经济时代下的产物,那么下面我们就说说
磁翻板液位计的正确选购及应用
磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管磁翻板液位计应用广泛,如不能根据工况合理选购,也会影响磁翻板液位计的使用和可靠测量。为帮助仪表用户正
磁翻板液位计配合其他变送器的应用
由于磁翻板液位计在石油化工等行业的广泛应用其诸多优点一直被广泛认可, 因此现在关键场合将一些三畅磁翻板液位计和其他变送器结合起来使用, 采用双系统进行控制, 以确保设备的使用安全。下面就一些常规双系统应用进行论述。电浮筒和磁翻柱双系统液位计。该种双系统液位计的组合构成是采用双腔双系统液位测量,现场液
磁翻板液位计安装维护
安装维护1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液
磁翻板液位计结构特点
结构特点:磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。磁翻板液位计的结构特点 在磁翻板液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10或4~20m