电能质量分析仪
电能质量测试仪是高性能的多功能电能质量测试分析仪器。采用DSP+ARM+CPLD 内核,5”大屏幕液晶(320×240点阵)彩色显示屏,使结构更紧凑,功能更强大,显示更方便。 技术参数 1. 频率测量 测量范围:45~55Hz,中心频率50Hz,测量条件:信号基波分量不小于80%F.S. 测量误差: ≤0.02Hz 2. 输入电压量程:10-450V 3. 输入电流量程:,其他量程可以根据用户要求选配 4. 基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S. 5. 基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5° 6. 谐波电压含有率测量误差:≤0.1% 7. 谐波电流含有率测量误差:≤0.2% 8. 三相电压不平衡度误差:≤0.2% 9. 电压偏差误差:≤0.2% 10. 电压变动误差:≤0.2% 11......阅读全文
怎么使用电能质量分析仪测量电能质量?
由于机械,设备和各种电气组件的低效运行,电能质量问题每年给行业造成数十亿美元的损失。实际上,电能质量问题是造成设备故障,电缆和连接中因过多电流消耗而产生的过多热量的原因,但常常被忽略。热像仪广泛用于检查热点和电网中的问题,但根本原因通常是电能质量问题。 电能质量分析仪(又称便携式电能质量分析仪
电能质量分析仪
电能质量测试仪是高性能的多功能电能质量测试分析仪器。采用DSP+ARM+CPLD 内核,5”大屏幕液晶(320×240点阵)彩色显示屏,使结构更紧凑,功能更强大,显示更方便。 技术参数 1. 频率测量 测量范围:45~55Hz,中心频率50Hz,测量条件:信号基波分量不小于
便携式电能质量分析仪电能质量标准简介
电能质量标准 1、GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差 2、GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差 3、GB/T 15543-2008 电能质量 三项电压不平衡度 4、GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变 5、GB/T
电能质量分析仪简述
电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的 谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的 数据采集监测。同时配备 电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
电能质量分析仪简介
电能质量(PowerQuality),从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。LCT-FB602型便携式电能质量分析,该分析仪采用管理后台(目前广泛流行的携带方便的平板电脑或笔记本电脑)+采集前端模式(类似福禄克1760模式)。采集前端采用高速DSP数字处理器的黑
电能质量分析仪简介
电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质,通俗来说就是指电网线路中电能的好坏情况。电能质量问题主要由终端负荷侧引起。例如冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量。随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来节能和能量变换积极的一面,同时电力电子装置在各行各业的广泛应用又对电能质量
电能质量分析仪概述
电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质,通俗来说就是指电网线路中电能的好坏情况.电能质量问题主要由终端负荷侧引起.例如冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量. 随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来节能和能量变换积极的一面,同时电力电子装置在各行各业的广泛
电能质量分析仪的用途
1、电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质,通俗来说就是指电网线路中电能的好坏情况,电能质量问题主要是由终端负荷侧引起的; 2、随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来了节能和能量变得积极的一面,同时电力电子装置在各个行业的广泛也应用又对电能质量带来了新的更加严重的损害,已成为电
电能质量分析仪的介绍
电能质量分析仪用于测量一系列电力应用,包括测试电力电子设备,逆变器,电动机和驱动器,照明,家用电器,办公设备,电源,工业机械等。电力分析仪由各种不同的测试设备制造商制造,以满足日益增长的对功率及其供应和使用的各个方面进行测量的需求。尽管可以使用数据采集和基于示波器的功率测量工具,但电能质量分析仪旨在
电能质量分析仪的特性
1) 三相不平衡度计算(电流和电压) 2)可设置告警监控电网 3)备份和储存截屏(图像和数据) 4)趋势图记录可输出到PC 5)PC软件支持数据恢复读取、可实时与仪器保持通讯. USB数据实时通讯:数据实时传输到PC中,实时记录分析并生成数据报告, 并备份和储存截屏(图像和数据),Pc可
什么是电能质量分析仪?
在实际的工作过程中,有可能会听到一款名为电能质量分析仪,该装置大家使用补水很频繁,很多人都不知道该装置主要是做什么的,但是在工作中,又有时候会用到,下面就来给大家对此设备进行一个简单的介绍。电能质量分析仪主要是用来进行电网电能质量的实际情况测试分析,了解电网电能质量的实际情况的一款仪器,仪器是专门用
什么是电能质量分析仪
电能质量分析仪用于测量一系列电力应用,包括测试电力电子设备,逆变器,电动机和驱动器,照明,家用电器,办公设备,电源,工业机械等。 电力分析仪由各种不同的测试设备制造商制造,以满足日益增长的对功率及其供应和使用的各个方面进行测量的需求。 尽管可以使用数据采集和基于示波器的功率测量工具,
电能质量分析仪具体指标
电压偏差 GB/T 12325-2008 《电能质量 供电 电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过 标称电压的10%;20kV及以下 三相供电电压允许偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%,-10%。 三相电压不平衡 GB/T15
电能质量分析仪的特点简介
1)波形实时显示(4路电压/4路电流) 2)半周期有效值测量(电压和电流) 3)全部中文化:操作界面中文,上微机软件中文,独特的中文帮助键操作.操作直观 . 4)自动识别电流钳,标配不含电流钳,用户根据实际需要选择电流钳,节省用户资金 5)可测量直流成份 (配PAC93
电能质量分析仪的功能概述
电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的 谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的 数据采集监测。同时配备 电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
电能质量分析仪的误差来源
(1)测量变换电路引入误差:电能质量分析仪工作时,电网中电压、电流信号需分别经过电压互感器(Potential Transformer,PT)、电流互感器(Current Transformer,CT)送入电能质量分析仪,因此PT、CT的比例误差和相角误差直接影响到测量结果的准确度。当电能质量分
电能质量分析仪电网频率简介
电网频率 我国电力系统的标称频率为50Hz ,GB/T15945-2008《 电能质量 电力系统频率偏差》中规定:电力系统正常运行条件下 频率偏差限值为±0.2Hz,当 系统容量较小时,偏差限值可以放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。在《 全国供用电规则》中规定"供电局供电频
台式电能质量分析仪的优点
SXDN6000电能质量分析仪是我公司精心研制的一款专为现场测试的三相、多功能、智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器。具有容易使用,超大液晶彩屏显示,高分辨率,中英文双语操作界面,箱式结构外壳等特点。可同时测量4路电流(ABC三相及中性线电流),4路电压(ABC三相电压及中性线对地电压
电能质量分析仪的测量功能
1,瞬间 过电压:2MHz 采样率 2,频率1个波形:从1个波形开始运算 200kHz采样率 3,电压1/2有效值、电流1/2有效值:每错开半个波形的1个波形运算 4,电压上升、电压下降、瞬间中断:电压1/2有效值时检测 5, 冲击电压:电压1/2有效值时检测 6,电压波形比较:自动生成并比较判
电能质量分析仪注意事项
电器接口,插座 接触松动造成电机的电压不稳,增加损耗,长时间不解决可能烧坏电器三相不平衡 变压器对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定
电能质量分析仪的具体指标
电网频率 我国电力系统的标称频率为50Hz ,GB/T15945-2008《 电能质量 电力系统频率偏差》中规定:电力系统正常运行条件下 频率偏差限值为±0.2Hz,当 系统容量较小时,偏差限值可以放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。在《 全国供用电规则》中规定"供电局供电频
电能质量分析仪具体指标讲解
讲解电能质量分析仪具体指标电网频率我国电力系统的标称频率为50Hz ,GB/T15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》中规定:电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz,三相电能质量分析仪当系统容量较小时,偏差限值可以放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。在《全国供用
电能质量分析仪的参数指标
公用电网谐波 GB/T14549--93《电能质量 -公用电网谐波》中规定:6~220kV各级公用电网电压( 相电压) 总谐波畸变率是0.38kV为5.0%,6~10kV为4.0%,35~66kV为3.0%,110kV为2.0%;用户注入电网的 谐波电流允许值应保证各级电网 谐波电压在限值范围
电能质量分析仪的工作原理
电网信号经过电压/电流互感器、信号调理电路转变为符合ADC输入要求的小幅值电压信号;模数转换模块用于将小幅值电压信号转变为数字信号,并将其传送至数据处理模块;数据处理模块以DSP作为运算核心,对ADC的采样信号进行数据处理,从而计算得到电压偏差、频率偏差、谐波、三相不平衡度、电压闪变等电能质量参
电能质量分析仪的注意事项
在测量电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。 如果测试笔或 电源适配器破损需要更换电,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。 电池指示器批示电能耗尽时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。 不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场
电能质量分析仪的注意事项
在测量电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。 如果测试笔或 电源适配器破损需要更换电,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。 电池指示器批示电能耗尽时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。 不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者
便携式电能质量分析仪简介
电力系统存在着大量非线性、冲击性和波动性 负荷,比如大功率的 变频设备及拖动装置、电气化铁路、电化工业的整流设备、感应加热炉,电弧炉等,这些负荷造成了电网发生波形畸变(谐波)、电压波动、闪变、三相不平衡、非对称性,使得电网电能质量的严重降低。同时,基于计算机,微处理器控制的精密电子仪器在国民经济
电能质量分析仪谐波及无功问题
谐波以及无功是电网电能质量的重要指标,无论对于电网还是用户都有重要的意义。谐波和无功虽然是两个相对独立的问题,但是二者之间又有非常紧密的联系。这是因为: (1)谐波除其本身的问题之外,也影响负荷和电网的无功功率; (2)产生谐波的装置同时大都也是消耗基波无功功率的装置; (3)治理谐波的装