简介高压变频器的未来态势
交流变频调速技术是强弱电混合,机电一体的综合技术,既要处理巨大电能的转换(整流、逆变),又要处理信息的收集、变换和传输,因此它必定会分成功率和控制两大部分。前者要解决与高压大电流有关的技术问题,后者要解决的软硬件控制问题。因此,未来高压变频调速技术也将在这两方面得到发展,其主要表现为: ① 高压变频器将朝着大功率,小型化,轻型化的方向发展。 ② 高压变频器将向着直接器件高压和多重叠加(器件串联和单元串联)两个方向发展。 ③ 更高电压、更大电流的新型电力半导体器件将应用在高压变频器中。 ④ 现阶段,IGBT、IGCT、SGCT仍将扮演着主要的角色,SCR、GTO将会退出变频器市场。 ⑤无速度传感器的矢量控制、磁通控制和直接转矩控制等技术的应用将趋于成熟。 ⑥ 全面实现数字化和自动化:参数自设定技术;过程自优化技术;故障自诊断技术。 ⑦ 应用32位MCU、DSP及ASIC等器件,实现变频器的高精度,多功能。 ⑧ ......阅读全文
简介高压变频器的未来态势
交流变频调速技术是强弱电混合,机电一体的综合技术,既要处理巨大电能的转换(整流、逆变),又要处理信息的收集、变换和传输,因此它必定会分成功率和控制两大部分。前者要解决与高压大电流有关的技术问题,后者要解决的软硬件控制问题。因此,未来高压变频调速技术也将在这两方面得到发展,其主要表现为: ① 高
高压变频器未来的发展策略
未来我国高压变频器行业发展可能还将遵循以下四点发展策略: 一是加强中国变频器行业协会作用。通过组织和举办行业发展研讨会等方式,统一行业企业认识,避免行业出现恶性价格竞争情况;出面协调行业企业与政府、社会、上下游客户的相互关系,积极协助政府落实有关节能降耗政策。 二是以人为本。随着新产品的开发
高压变频器简介
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。高压变频器的种类繁多,其分类方法也多种多样。
高低高型高压变频器简介
高低高型 采用升降压的办法,将低压或通用变频器应用在中、高压环境中而得名。原理是通过降压变压器,将电网电压降到低压变频器额定或允许的电压输入范围内,经变频器的变换形成频率和幅度都可变的交流电,再经过升压变压器变换成电机所需要的电压等级。 这种方式,由于采用标准的低压变频器,配合降压,升压变压
高高变频高压变频器简介
高高变频 高高变频器无需升降压变压器,功率器件在电网与电动机之间直接构建变换器。由于功率器件耐压问题难于解决,目前最直接的做法是采用器件串联的办法来提高电压等级,其缺点是需要解决器件均压和缓冲难题,技术复杂,难度大。但这种变频器由于没有升降压变压器,故其效率较高低高方式的高,而且结构比较紧凑。
高压变频器的安装环境简介
变频器属于电子器件装置,对安装环境要求比较严格,在其说明书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件锈蚀、接触不良、绝缘降
简介高压变频器的发展背景
随着现代电力电子技术及计算机控制技术的迅速发展,促进了电气传动的技术革命。交流调速取代直流调速,计算机数字控制取代模拟控制已成为发展趋势。交流电机变频调速是当今节约电能,改善生产工艺流程,提高产品质量,以及改善运行环境的一种主要手段。变频调速以其高效率,高功率因数,以及优异的调速和启制动性能等诸
简介高压变频器的典型故障
故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。 首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可
单元串联高压变频器的简介
这是近几年才发展起来的一种电路拓扑结构,它主要由输入变压器、功率单元和控制单元三大部分组成。采用模块化设计,由于采用功率单元相互串联的办法解决了高压的难题而得名,可直接驱动交流电动机,无需输出变压器,更不需要任何形式的滤波器。 6KV变频器,可以有15个或者18个功率单元组成,每相由5或者6台
高压变频器的国外现状简介
国外各大品牌的变频器生产商,均形成了系列化的产品,其控制系统也已实现全数字化。几乎所有的产品均具有矢量控制功能,完善的工艺水平也是国外品牌的一大特点。在发达国家,只要有电机的场合,就会同时有变频器的存在。其现阶段发展情况主要表现如下: ① 技术开发起步早,并具有相当大的产业化规模。 ② 能够
简介高压变频器行业的市场发展
高压变频器行业下游可谓是冰火两重天。从下游高压变频器市场规模增速看,好的行业是水化工增幅达到10%,化工行业增幅达到7%,石化行业增幅达到6%、石油行业增幅达到6%,增速不好的的行业有冶金、建材、矿山、电力,分别萎缩7%、8%、9%、12%。 尽管,整个高压变频器市场没有出现持续的爆发式的增长
关于高压变频器的维护保养简介
高压变频器一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。大量研究表明,高压变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度升高10℃,高压变频器使用寿命将减半。此外,高压变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是高压变频器故障的多发
简介高压变频器的应用领域
电力:引风机、送风机、一次风机、吸尘风机、增压风机、排粉机、给水泵、循环水泵、凝结水泵、渣浆泵 冶金:除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵 石化:注水泵、电潜泵、输油泵、管道泵、排风机、压缩机、除垢泵 水务:供水泵、取水泵 环保:污水泵、净化泵、清水泵 水泥:窑炉引风机、压力送风机、冷却器
高压变频器的基本原理简介
高压大功率变频调速装置被广泛地应用于大型矿业生产厂、石油化工、市政供水、冶金钢铁、电力能源等行业的各种风机、水泵、压缩机、轧钢机等。 在冶金、化工、电力、市政供水和采矿等行业广泛应用的泵类负载,占整个用电设备能耗的40%左右,电费在自来水厂甚至占制水成本的50%。这是因为:一方面,设备在设计时
高压变频器的种类
高压变频器的种类繁多,其分类方法也多种多样。按着中间环节有无直流部分,可分为交交变频器和交直交变频器;按着直流部分的性质,可分为电流型和电压型变频器;按着有无中间低压回路,可分为高高变频器和高低高变频器;按着输出电平数,可分为两电平、三电平、五电平及多电平变频器;按着电压等级和用途,可分为通用变
高压变频器的调节方法
泵类负载的流量调节方法及原理 泵类负载通常以所输送的液体流量为控制参数,为此,常采用阀门控制和转速控制两种方法。 阀门控制 这种方法是借助改变出口阀门开度的大小来调节流量的。它是一种相沿已久的机械方法。阀门控制的实质是改变管道中流体阻力的大小来改变流量。因为泵的转速不变,其扬程特性曲线H-
高压变频器的行业特点
变频器是一种使电动机变速运行进而达到节能效果的设备,习惯上把额定电压在3kV到10kV之间的电动机称为高压电机,因此一般把针对3kV至10kV高电压环境下运行的电动机而开发的变频器称为高压变频器。与低压变频器相比,高压变频器适用于大功率风电、水泵的变频调速,可以收到显著的节能效果。 随着节能环
高压变频器的国产现状
在国内有不低于200家的低压变频器厂商,其大部分为AC380V的低压产品,而在高压大功率变频器方面,在30家左右。由于罗宾康没有在中国申请ZL保护,因此绝大多数厂家都采用美国罗宾康的技术即单元串联多重化结构。 随着技术研究的进一步深入,在理论上和功能上国产高压变频器已经可以与进口变频器相比肩,
高高电压高压变频器
电路结构采用IGBT 直接串联技术,也叫直接器件串联型高压变频器。其在直流环节使用高压电容进行滤波和储能,输出电压可达13.8KV,其优点是可以采用较低耐压的功率器件,串联桥臂上的所有IGBT作用相同,能够实现互为备用,或者进行冗余设计。缺点是电平数较低,仅为两电平,输出电压dV/dt也较大,需
高压变频器效率分析
泵机在变速下的效率分析 随着转速的降低,泵的高效率区段将向左方移动。这说明,转速控制方式在低速小流量时,仍可使泵机高效率运行。 在变频状态下供水方式的研究 在由多点、多泵站构成的供水系统中,需对泵站出口的压头进行控制,以便与管网系统适配,达到更好的系统性能指标,这可以分为恒压供水、变压供水
电流型和高压型高压变频器
电流型 由于在变频器的直流环节采用了电感元件而得名,其优点是具有四象限运行能力,能很方便地实现电机的制动功能。缺点是需要对逆变桥进行强迫换流,装置结构复杂,调整较为困难。另外,由于电网侧采用可控硅移相整流,故输入电流谐波较大,容量大时对电网会有一定的影响。 高压型 由于在变频器的直流环节采
单元串联高压变频器的特点
该变频器的特点如下: ① 采用多重化PWM方式控制,输出电压波形接近正弦波。 ② 整流电路的多重化,脉冲数多达30或36,功率因数高,输入谐波小。 ③ 模块化设计,结构紧凑,维护方便,增强了产品的互换性。 ④ 直接高压输出,无需输出变压器。 ⑤ 极低的dv/dt输出,无需任何形式的滤波
高压变频器的发展趋势
随着本土高压变频器得到更多的用户的认可,本土品牌凭借良好的性价比优势正在逐步扩大在国内的市场份额。 品牌:国外品牌多为综合自动化供应商,拥有多种自动化产品的品牌关联效应。这种关联效应还体现在譬如渠道等其他资源的共享上。因此这种“品牌推广”对于该品牌的产品销售有很好的推动作用。而本土品牌在自动化
介绍高压变频器的维护项目
1、 用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃。 2、 检查变频室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转。 3、 检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠 4、 检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈 5、 每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接
单元串联高压变频器的缺点
1、由于变压器采用延边三角形接法,实现8.5度或者10度的移相,由于工艺原因造成相应的误差,使得变压器内部环流大,发热量高,变压器效率低,从而整个系统效率下降。 2、由于随着负载率的不同,不是所有的功率单元都输出功率,导致谐波不能互相抵消。因此在低于额定负载时,谐波增加很快。由于同样原因,使得
简介高压变频器的冷却系统和电磁感应问题
冷却系统 冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生震动,噪声增大最后停转,变频器出现IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受陷于轴承,大约为10000~35000 h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频
选择高压变频器时的考虑因素
弊端 选择过高的电压等级造成投资过高,回收期长。电压等级的提高,电机的绝缘必须提高,使电机价格增加。电压等级的提高,使变频器中电力半导体器件的串联数量加大,成本上升。 可见,对于200~2000kW的电机系统采用6kV、10kV电压等级是极不经济、很不合理的。 相数关系 变频器装置投入6
选购高压变频器时的相关问题
隔离问题 为了隔离、改善输入电流及减小谐波,所有的中压“直接变频”器都不是真正的直接变频,其输入侧都装有输入变压器,这种配置短时间内不会改变。既然输入侧有变压器,变频器和电机的电压就没有必要和电网一样,非用10kV和6kV不可,功率2500kW以下电压可以不超过3kV,因此就有了变频器和电机的
高压变频器抗干扰的常用措施
高压变频器抗干扰的常用措施: (1)高压变频器的E端要与控制柜及电机的外壳相连,要接保安地,接地电阻应小于100Ω,可吸收突波干扰。 (2)高压变频器的输入或输出端加装电感式磁环滤波器。平性并绕3-4圈,有助于抑制高次谐波(此方法简单易行,价格低廉)。 (3)上述磁环滤波器还可根据现场情况
使用高压变频器的注意事项
1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映 2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃ 3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体 4