燃气探测器的分类
燃气探测器又称可燃气体探测器,它是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。 可燃气体探测器有催化型、 半导体和自然扩散型三种类型。 催化型可燃气体探测器 是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入 探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。 半导体可燃气体探测器 要用灵敏度较高的气敏半导体元件,它在工作状态时,遇到可燃气体,半导体电阻下降,下降值与可燃气体浓度有对应关系。 自然扩散燃烧式 燃烧所需空气不是依靠风机或其他 强制供风方式供给氧气,而是依靠自然通风或燃料本身的压力引射空气来获得助燃氧气的燃烧方式等。......阅读全文
燃气探测器的分类
燃气探测器又称可燃气体探测器,它是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。 可燃气体探测器有催化型、 半导体和自然扩散型三种类型。 催化型可燃气体探测器 是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入 探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的
可燃气体探测器的分类
可燃气体探测器是能够监测单一或多种可燃气体浓度并发送报警信息的一种探测器,其核心是气体探测器,当探测到可燃气体时,传感器电阻会随燃气浓度提高而变大,当达到一定的浓度,就会发出报警.可燃气体探测器的分类:1、催化型可燃气体探测器催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度的
燃气探测器的安装
气探测器定点式安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点:1、根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。2、弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。3、根
燃气探测器的工作原理简介
可燃气体探测器采用高品质气体传感器,微处理器结合精密温度传感器能够智能补偿气敏元件的漂移,环境适应范围宽,工作稳定,无需调试,采用吸顶安装方式,安装简单,接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。可检测 天然气、液化石油气,人工煤气。 探测器工作电压为直流供电。报警后
可燃气体探测器的功能特点是什么有哪些分类?
可燃气体探测器的功能特点: 1、宽范围易燃气体检测,仪器对雾状和气状的易燃化合物微小量有极高的灵敏度,能检查漏源以确保可能危险的地方安全。 2、自动预热。 3、可视泄露量目测灯。 4、无绳操作。 5、充电电池供电。 6、包括手提箱,充电器等。
燃气探测器的安装注意事项
1、根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 2、弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 3、根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成
可燃气体探测器的选择技巧
首先,要确定是你需要检测什么样的气体,以及确认气体的浓度范围。 不同的企业会碰到不同种类的气体,在选择气体检测仪时就要考虑到在进入环境区会遇到怎样的气体。假如甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪应该是最为合适的,因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。
探测器分类
它是消防火灾自动报警系统中,对现场进行探查,发现火灾的设备. 一、其分类大致如下: 1.按对现场的信息采集类型分为:感烟探测器,感温探测器,火焰探测器,特殊气体探测器. 2.按设备对现场信息采集原理分为:离子型探测器,光电型探测器,线性探测器. 3.按设备在现场的安装方式分为:点式探测器,缆
光电探测器的分类
光电探测器能把光信号转换为电信号。根据器件对辐射响应的方式不同或者说器件工作的机理不同,光电探测器可分为两大类:一类是光子探测器;另一类是热探测器。
光电探测器的分类
光电探测器是指利用辐射引起被照射材料电导率改变的物理现象的原理而制成的器件,其在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。 光电探测器的分类: 光电探测器分为光电二极管、雪崩光电管、四象限探测器、位敏探测器、波长感应探测器。 1、 光电二极管(PIN):应用于一般通用场合。针对特殊应
工业用可燃气体探测器的作用原理
当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时; 可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施; 并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 工作原理: 可燃气体探测器是对
VOC快速探测器的分类
1.根据人们的使用,有家庭和工业用途:家用探测器的价格是几十美元,成本效益和快速,只需将该位置标准化到电源中,并且可以将空气关闭阀门,完整的自动化处理,阻止源危险。工业测试设备具有高要求,必须满足各个地方(如国家标准和母屋)所使用的安全规范。价格不等于数百到数千人。 2.根据功能分类,有一个检
光电导探测器的分类
可见光波段的光电导探测器CdS、CdSe、CdTe 的响应波段都在可见光或近红外区域,通常称为光敏电阻。它们具有很宽的禁带宽度(远大于1电子伏),可以在室温下工作,因此器件结构比较简单,一般采用半密封式的胶木外壳,前面加一透光窗口,后面引出两根管脚作为电极。高温、高湿环境应用的光电导探测器可采用金属
可燃气体探测器在化工生产中的应用
化工厂所使用的气体中有很多是可燃气体,同时在生产过程中也会产生不同种类的可燃性气体。化工厂中可燃性化工物料比较多且多数是易燃甚至易爆的,所以对火种的要求十分苛刻,因为某区域的可燃性气体浓度达到可燃或爆炸浓度,遇到火种将会发生不可想象的火灾或灾难。 除了对火源的严格要求外,降低火灾甚至爆炸的方法就是
可燃气体探测器的正确使用及维护方法
便携式可燃气体探测器测爆仪和有毒气体探测器在使用过程中,会出现误报警、无报警或报警响应时间过长等故障,日常管理和维护不足会带来更大的安全隐患。 必须确保现场在线检测和便携式检测仪器配置到位,并结合岗位风险因素和紧急逃生对员工进行培训。生产现场控制室要有探测仪分布图,和现场报告与控制室要
可燃气体探测器使用中要注意什么
可燃气体探测报警系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成。可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。可燃气体探测器在使用过程中应当注意以下几点: 1、安装位置应当根据待探测的
可燃气体报警器分类
按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 弈扬工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感
光电探测器的分类和应用
分类 光电探测器能把光信号转换为电信号。根据器件对辐射响应的方式不同或者说器件工作的机理不同,光电探测器可分为两大类:一类是光子探测器;另一类是热探测器。 应用 光电探测器件的应用选择,实际上是应用时的一些事项或要点。在很多要求不太严格的应用中,可采用任何一种光电探测器件。不过在某些情况下
光电探测器的分类和比较
光电探测器是指利用辐射引起被照射材料电导率改变的物理现象的原理而制成的器件,其在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。光电探测器的分类: 光电探测器分为光电二极管、雪崩光电管、四象限探测器、位敏探测器、波长感应探测器。1. 光电二极管(PIN):应用于一般通用场合。针对特殊应用,可以增加探测器信号放大
燃气蒸汽锅炉的原理和分类
原理 燃气蒸汽锅炉是用天然气、液化气、城市煤气等气体燃料作燃料,在炉内燃烧放出来的热量,加热锅内的水,并使其汽化成蒸汽的热能转换设备。水在锅(锅筒)中不断被炉里气体燃料燃烧释放出来的能量加热温度升高并产生带压蒸汽。由于水的沸点随压力的升高而升高,锅是密封的,水蒸气在里面的膨胀受到限制而产生压力
可燃气体检测仪的分类
可燃气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,可燃气体检测器是用来检测气体的成份和含量。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器(气体检测仪)
可燃气体探测器使用时有这些注意事项!
在消防工程中,可燃气体探测器的使用是非常广泛的,为什么大家都会去选用它呢?主要原因就是因为它校准步骤简便、体积小,携带方便、以及适应性强,应用范围广等等。并且在我们使用它的时候,也有很多需要我们去注意的事情。在文章中,小编针对选用可燃气体探测器的原因,以及使用它的注意事项这两方面来给大家做一个详细的
可燃气体检测仪催化燃烧型气体探测器简介
催化燃烧型气体探测器 用以监测周围空气中可燃气体从0~100%LEL范围内的变化。该传感器采用催化燃烧技术,传感器可在现场更换。催化燃烧型传感器对于种类繁多的可燃性气体有敏锐的反应。该技术对于可燃性气体具有普遍适用性。传感器经特殊设计有防中毒功能,能在多数工业环境中可靠工作五到十年。
固定式可燃气体探测器的安装位置及高度怎么选定
可燃气体检测仪是一种固定式气体检测报警仪器,可以安装在合适的位置,长时间监测附近可燃气体的浓度,发生泄漏及时报警,避免人员伤亡。要使用气体检测仪,您必须首先正确安装它。可燃气体探测器一、可燃气体探测器的安装位置 根据相关规定,根据被测气体的密度和风向确定探测器的安装位置,但避免将探测器安装在一个地方
如何安装气体检测仪?如何安装可燃气体探测器?
气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物
可燃气体报警器的分类和各自适用的场景
1.气体报警器按照使用场所,可区分家用燃气报警器和工业气体报警器两种,一般情况下工业气体报警器由气体报警控制器和气体探测器组成,气体报警控制端设于监控室,对所有探测点进行集中监控,气体探测器端设于泄漏点,而气体泄漏后主要是靠气体探测器中的传感器检测空气中泄漏的气体,并把浓度数据通过电流信号传送回去,
可燃气体检测仪传感器分类!
在气体检测仪中,可燃气体检测仪之所以能够检测各种可燃性气体的浓度,主要是因为在可燃气体检测仪中搭配了可燃气体传感器,那可燃气体传感器有哪些种类呢? 可燃气检测仪传感器的种类主要有两种,一种是催化燃烧传感器,一种是红外传感器,两种传感器都能对环境中的可燃气体的浓度做出相应的检测,但是其各自的检测
可燃气体探测器保护罩及有毒气体检测仪的用途
可燃气体报警器在使用时应注意气体探测器保护罩在仪表检测时,应取下清洗,防止堵塞。经常检查气体报警器检测器有无意外进水。热线型半导体式检测仪不得在缺氧的条件下使用有毒气体报警器。不要用大量的可燃气直冲探头。检测电子元件使用寿命通常为3—5年。在使用条件合理和维护得当的条件下,可延长其使用寿命。每周应检
工业CT的辐射探测器的分类与介绍你知道么
(1)工业CT分立探测器 工业CT所用的探测器有两个主要的类型—分立探测器和面探测器。而分立探测器常用的X射线探测器有气体和闪烁两大类。 气体探测器具有天然的准直特性,限制了散射线的影响;几乎没有窜扰;且器件一致性好。缺点是探测效率不易提高,高能应用有一定限制;其次探测单元间隔为数毫米,对于有些应用
工业CT的辐射探测器的分类与介绍你知道么
工业CT的辐射探测器的分类与介绍你知道么 (1)工业CT分立探测器 工业CT所用的探测器有两个主要的类型—分立探测器和面探测器。而分立探测器常用的X射线探测器有气体和闪烁两大类。 气体探测器具有天然的准直特性,限制了散射线的影响;几乎没有窜扰;且器件一致性好。缺点是