变压器的损耗测试是预防性试验中必做的一项,对变压器空载损耗等测试可以用变压器特性测试仪器进行。测试变压器的损耗之前我们先来了解下它的特性类型:P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。 变压器的全损耗ΔP=P0 PC 变压器的损耗比=PC/P0 变压器的效率=PZ/(PZ ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。&nb......阅读全文
1、变压器损耗参数测试仪可测量变压器的空载损耗、负载损耗、零序阻抗、电压有效值、电压平均值、电流、功率、功率因数、频率,主变压器低电压阻抗测量(检查绕组变形)等相关参数。 2、自动波形畸变校正,电压校正,电流校正,温度校正,无须任何手工计算。 3、在仪器允许的测量范围内可直接测量,
研制的用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器。它自带能充电电池,不用外接电源即可工作,充电一次可连续测量500台次;同时,内部数字合成三相标准正弦波信号,经功率放大器可提供三相精密交流测试源;在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了
我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。随着电力行业的发展,用电量的增大,自有变压器和个人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额,随之而来的就是个人为了达到少交费、多用
变压器容量特性测试仪、变压器特性测试仪,变压器容量及损耗测试仪,变压器综合特性测试仪,变压器容量测试仪,变压器损耗参数测试仪 产品特征:1、可测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电
摘要:预防性试验是保证电力变压器安全运行的重要措施, 对变压器故障诊断具有确定性影响, 通过各种试验项目, 获取准确可靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。前言:根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验顺序, 主要包括油中溶解气体分析、绕组绝缘电阻的测量、绕组直流电阻的测量、介
1.油中溶解气体分析在变压器诊断中,单靠电气试验方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷,而通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效,这已为大量故障诊断的实践所证明。油色谱分析的原理是基于任何一种特定的烃类气体的产生速率随温度
随着电力负荷逐渐增大,电力系统稳定性要求日益增高,变压器类电气设备的状态监测和故障诊断技术日益受到普遍关注,越来越多的研究、生产部门正在积极开发和应用该技术,目前已有全面推广之势。在这种情况下,全面、客观、深入的认识该技术,了解其目前技术状态,比较、认识其和现行预防性检修体系的优劣性及关系,对于正确
光纤传感器(fibre sensor)的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质发生变化,成为被调制的信号光,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。光纤传感器的优点是与传统的各类传感器相比,光纤传感器用光作为敏感信息的载体,