3051液位变送器(气体导压式,用于高温、腐蚀性液体、污水等)的传感器部分与信号处理电路在接线盒内部,由投入液体内的集气筒内的气体与介质接触,通过导气管将压力传递给传感器,避免了传感器与被测介质的直接接触,适应于高温强腐蚀性等场合,有效地解决了高温腐蚀液体以及污水液位测量的难题。它特别适合于高温、腐蚀性液体和污水的测量。
3051液位变送器出厂前已作全性能的调试,但经过长途运输或长期库存后,在交付使用前仍需对一的主要性能进行检查。
1、仪表的调校在零位和满位间至少要分五个均匀分布点进行检测、依次平稳改变液位(或用砝码),分别读出各点上、下行程测量值,试验应至少重复三次,计算出基本误差。然后根据所测介质的比重,标定的仪表常数具体方法是:
(1)根据介质的比重,调出零点和满量程输出(即4mA和20mA)。
(2)使液位处于零状态,即输出4mA。拨动校验指针向左转(仪表是右侧安装向右拨)使输出为20mA,然后放开指针重复进行五次。并将准星固定在拨动指针使输出为20mA处。读出指针指示数值。放开指针成自由状态。
(3)计算出仪表常数写出表盘上仪表常数≡指针指示值/介质比重
2、现场干式校验:现场干式校验是本仪表的一大特点,仪表在正常工作一段时间后,可随时对仪表的准确性进行检查,检查方法是:
(1)关闭上下截止阀,缓慢开启排污阀将液位排空。
(2)用一台0.2级数字电流表,开启仪表盖将表笔接电流测试插座。
(3)指针处于自由状态时,仪表输出为4mA,如不等于4mA可调零点电位器进行修正。拨动指针挂在准星上见图5,此时指针所指刻度为,仪表常数乘介质比重。仪表输出电流应为20mA,如不等于20mA可调量程电位器进行修正,如此反复进行几次即可将仪表调准。
(4)关闭排污阀,缓慢开启上截止阀再开启下截止阀,使仪表正常工作。
传统观点认为,气候变暖通过延长植物生长季和增强光合作用效率,来提升北半球陆地生态系统固碳能力。然而,北半球增温幅度和速率高于全球平均水平,特别是20世纪80年代以来干旱事件发生频次、持续时间和强度显著......
近日,西北农林科技大学农学院区域发展与循环农业团队在土壤碳循环领域取得新进展,首次在大尺度上证明土壤微生物CUE(碳利用效率)对温度变化的线性响应,该研究成果发表于《自然-通讯》上。CUE是土壤微生物......
大堡礁的白化珊瑚。图片来源:奥夫·豪格-古德博格/《自然》科技日报北京8月7日电(记者张梦然)《自然》7日发表的一项研究显示,过去10年里澳大利亚大堡礁内部和周围水温是过去400年里最热的。这些变化增......
6月16日,“南方医科大学教师因救人上课迟到被罚”的话题登上微博热搜,引发业内及社会公众的广泛讨论。网传学校发布的查处通报显示,2024年5月10日上午,2019临床医学(英语授课)班级《Pediat......
酒,是人类文明的产物,酒文化伴随着整个人类文明的发展而不断壮大。何以解忧?唯有杜康。无论是悲欢,还是离合,酒从不缺席。有趣的是,古有温酒斩华雄,今有冰啤加烧烤,关于饮酒的最适温度一直广为争论,就像豆腐......
多年冻土区经历了显著的气候变暖,其增温速率为全球平均值的2~4倍。气候变暖引起的冻土融化会导致多年冻土中长期封存的有机质被微生物分解,以CO2等温室气体的形式释放至大气,从而加剧气候变暖。作为剧烈的冻......
感觉反馈对截肢者探索环境并与其互动非常重要。现在,研究人员开发出一种能将热信息从假肢传递给截肢者的设备,从而使截肢者能够感知外界温度并做出反应。这个名为MiniTouch的设备,使用现有电子设备,可以......
每月全球地表气温异常值(°C),相对于1991-2020年的时间序列,从1940年1月到2023年11月。2023年和2016年分别用明亮的红色和深红色的粗线显示。其他年份以蓝色(1940年代)到砖红......
对于高能耗的数据中心来说,并不总是温度越低越好,尤其是在电费方面。香港理工大学教授王盛卫与合作者研究发现,让数据中心温度保持在41℃左右,可在全球范围内节省高达56%的冷却成本。研究或有助于未来开发和......
夏季气温高、湿度大,适合微生物生长繁殖,一旦食物储存、加工不当,容易引起食源性疾病。市疾控部门提示如何预防夏季食物中毒。食物要煮熟煮透,隔夜饭菜必须冷藏保存,食用前要确保食物未发生腐败变质,一定要加热......