接地电阻测试原理及方法
接地电阻测试原理及方法:测试接地装置的接地阻抗时电流极要布置的尽量远,通常电流极与被试接地装置边缘的距离dcG应为被试接地装置大对角线长度D的4~5倍(平行布线法),在土壤电阻率均匀的地区可取2倍及以上(三角形布线法),电压引线长度为电流引线长度0.618倍(平线布线法)或等于电流线(三角形布线法)。 1、电位降法电位降法测试接地装置的接地阻抗是按图1布置测试回路,且符合测试回路的布置的要求。G—被试接地装置;C—电流极;P—电位极;D—被试接地装置大对角线长度;dCG—电流极与被试接地装置边缘的距离;x—电位极与被试接地装置边缘的距离;d—测试距离间隔;流过被试接地装置G和电流极C的电流I使地面电位变化,电位极P从G的边缘开始沿与电流回路呈30°~45°的方向向外移动,每间隔d(50m或100m或200m)测试一次P与G之间的电位差U,绘出U与x的变化曲线。曲线平坦处即为电位零点,与曲线点间的电位即为在试验电流下被试......阅读全文
接地电阻测试原理及方法
接地电阻测试原理及方法:测试接地装置的接地阻抗时电流极要布置的尽量远,通常电流极与被试接地装置边缘的距离dcG应为被试接地装置大对角线长度D的4~5倍(平行布线法),在土壤电阻率均匀的地区可取2倍及以上(三角形布线法),电压引线长度为电流引线长度0.618倍(平线布线法)或等于电流线(三角形布线法)
接地电阻与接地阻挡的区别及接地电阻测试方法
接地电阻与接地阻抗的区别接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准
大地网接地电阻测试仪测试原理及方法
测试接地装置的接地阻抗时电流极要布置的尽量远,通常电流极与被试接地装置边缘的距离dcG应为被试接地装置最大对角线长度D的4~5倍(平行布线法),在土壤电阻率均匀的地区可取2倍及以上(三角形布线法),电压引线长度为电流引线长度0.618倍(平线布线法)或等于电流线(三角形布线法)。1、电位降法电位降法
接地电阻测试仪常见的测试接地电阻方法
接地电阻测试仪不仅功能强大,而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰、自动跟踪合适的测试条件、出现各种问题当即智能提示等等,是检测接地装置好坏的理想的仪器。接地电阻测试仪常见的测试方法包括:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法,这五种方法各有各的特点,实际测量时,尽量选择合适的测试方式,才能
降低接地电阻测试仪接地电阻的方法
增加垂直接地体依据电容概念,增加垂直接地体可以增大接地网电容。当增加的垂直接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于一个半球接地体,电容会有较大增加,接地电阻会有较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4e r/2wer可得,接地电阻减小36 。
医用接地电阻测试仪降低接地电阻的方法
增大接地网面积,由上面接地电阻的物理概念,大地电阻率P和介电系数e不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与面积成正比,所以接地网面积与接地电阻成反比。减小接地网接地电阻,增大接地网面积是可行途径。一个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地
地网接地电阻测试的原理方法和意义
概述近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备
接地电阻测试仪测量原理
1. 电阻测量原理 ETCR2000系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。 钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测
接地电阻测试仪工作原理
在本文中,我将介绍接地电阻测试仪的工作原理和通过它进行接地电阻测量的方法。 可以使用兆欧表接地电阻测试仪或兆欧表来测量大地的电阻。接地电阻测试仪工作原理兆欧表本质上是一个直读欧姆表,它具有一个手动发电机,可提供测试电流。欧姆表主要由两个线圈(电流线圈和压力线圈)组成,两个线圈在公共轴上彼此成固定角度
接地电阻测试仪工作原理
可以使用兆欧表接地电阻测试仪或兆欧表来测量大地的电阻。接地电阻测试仪工作原理兆欧表本质上是一个直读欧姆表,它具有一个手动发电机,可提供测试电流。欧姆表主要由两个线圈(电流线圈和压力线圈)组成,两个线圈在公共轴上彼此成固定角度安装。它具有四个端子P 1,C 1,P 2和C 2。其端子P 1和C 1短路
深埋接地体的方法降低医用接地电阻测试仪电阻
深埋接地体在地电阻率随地层深度增加而减小较快的地方,可以采用深埋接地体的方法减小接地电阻。地的电阻率随深度而减小的规律,往往在达到一定深度后,地电阻率会突然减小很多。因此利用大地性质,深埋接地体后,使接地体深入到地电阻率低的地层中,通过小的地电阻率来达到减小接地电阻的目的。对于地电阻率随地层深
接地电阻测试仪的测试方法及注意事项
接地电阻测试仪的测试方法及注意事项本仪器是一种便携式的接地电阻测量仪,配备有测试所必需的附件。仪表配有两个钳口,电压钳和电流钳。电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。 接地电阻测试仪现场
钳形接地电阻测试仪测量原理及特点
钳形接地电阻测试仪测量原理1.电阻测量原理钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。2. 电流测
钳形接地电阻测试仪测量原理及特点
钳形接地电阻测试仪测量原理 1.电阻测量原理 钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被
接地电阻.土壤电阻率测试仪原理使用方法
ETCR3000B接地电阻.土壤电阻率测试仪由主机、监控软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造的,采用zui新数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术
接地电阻测试仪的测量原理
接地电阻测试仪的常用测量方式有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。这些测试方式各有各的特点,在实际测量时,应尽量选择正确合适的方式,才能使测试结果准确无误。 接地电阻测试仪工作原理 为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组
大地网接地电阻测试仪的测试原理
地网接地电阻测试仪(大型地网接地电阻测试仪)内部结构如图1所示。异频电源可输出频率为45Hz和55Hz的测试电流,通过仪器面板上的E、C两个端子输出,其输出频率受微电脑系统控制。电压放大器为一个高输入阻抗放大器,它将P1、P2两端的电压放大后送给滤波器。电流放大器将从电流互感器取得的电流信号进
地网接地电阻测试仪的测试原理
地网接地电阻测试仪的测试原理 一、文章概述 近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷
地网接地电阻测试仪的测试原理
地网接地电阻测试仪的测试原理 一、文章概述 近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷
数字接地电阻测试仪原理及使用注意事项
为了能正确使用数字接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,数字接地电阻测试仪本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。用钳型接地电阻测试仪测
接地电阻测试仪的测量方法和测量原理
一.什么是接地?接地是电路或设备与地面之间的低电阻连接。任何电气系统都需要恰当的布线和接地来实现设备的安全操作。恰当的布线要求系统、所有负载和电路组件均需要正确接地,并符合行业标准、IEEE 以及其他认可的组织标准、指南和建议。二.什么是接地电阻?接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接
接地电阻测试的几种方法方法
接地电阻测试的几种方法方法接下来,康登电气将给大家带来接地电阻测量的几种方法。正确测量接地电阻的能力对于防止由于不良接地导致的服务中断导致代价高昂的停机时间至关重要。下面是测试技术人员使用的四种常用的方法: 两点法在驱动接地棒可能不切实际的区域中,可以使用两点法。利用这种方法,通过将P1和C1端子连
接地电阻测试仪降阻方法
人工改善地电阻率在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,对减小接地电阻具有一定效果。例如,对于一个半径为r的半圆球接地体而言,其接地电阻的50 集中在自接地体表面至距球心2r的半圆球内,如果将r至2r间的土壤电阻率降低,可使接地电阻大大减小。设原地电阻率为P ,将r至2r范围内的电阻率为lD。
接地电阻测试仪使用方法
一、接地电阻测试要求:a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪DER2572接地电阻测试仪
测试接地电阻的常用方法有哪些?
测试接地电阻的常用方法有以下几点:1、两点法通过这种方法,通过将P1和C1端子连接到要测试的接地电极来测量一系列两个电极的电阻,P2和C2连接到单独的全金属接地点。两点法是获得接地电阻读数的简单方法,但它不如三点法准确,只能用作后续的手段。这对于快速测试连接点之间的连接和导体有效方式。注意:测得的接
数字接地电阻测试仪的工作原理
电力工作者在日常的工作中,经常需要对土壤电阻率及地电压进行测量,需要用到接地电阻测试仪,目前市场上比较常见的接地电阻测试仪一般是数字式的和指针式的,数字接地电阻测试仪因为读数简单直接而深受大家的欢迎,那么数字接地电阻测试仪的工作原理是怎么样的呢?数字接地电阻测试仪放弃操作的传统的手动手持式模式,采用
数字接地电阻测试仪的使用原理
为了能正确使用 数字接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻, 数字接地电阻测试仪本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。 用钳型接地
接地电阻测量仪的原理及使用方法
接地电阻测量仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具。 一、接地电阻测量仪原理 接地电阻测量仪工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检测送
JY接地电阻测试仪现场测试方法及使用注意事项
JY接地电阻测试仪是一种便携式的接地电阻测量仪,配备有测试所必需的附件。仪表配有两个钳口,电压钳和电流钳。电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。 现场的具体测试方法如下: (1)在
接地电阻测试仪测量接地装置的接地电阻值
接下来为大家分享用接地电阻测试仪测量接地装置的接地电阻值。选表及测量前的检查1.从表中选择:应使用足够的精度和接地电阻测试仪的测量范围。(例如zc80-1000表)。 (1)目视检查:的情况下应完好无损;应齐全完好终端;电流计指针应该能够自由地摆动;附件应齐全,完好(以5M,20M,40M和钎子的两