交直流高压试验变压器是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备,通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。 工作原理交直流试验变压器:将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压,其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆,在使用交流时,插入短路杆。带抽头试验变压器为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾,将高压绕组分成两个来绕,一个是电流较大的绕组......阅读全文
一、变压器异常运行 1、值班人员在变压器运行中发现有任何不正常现象(如漏油、油位变化过高或过低,温度异常,音响不正常及冷却系统不正常等),应设法尽快消除,并及时汇报值长、场长。应将经过情况记入值班操作记录簿和设备缺陷记录簿内。 2、若发现异常现象必须停用变压器才能处理,且有威胁整体安
主要对变压器中的变频串联谐振的工作原理进行介绍,根据变压器交流耐压试验中的异常原因进行分析,以变压器受潮为例,对固体的击穿原理进行探讨,并给出合理的解决意见。 通过对变压器进行交流耐压试验,能够及时的发现变压器制造过程中其制作材料中所存在的问题,还能够验证变压器是否由于长时间的放置或者运
变压器短路阻抗测试仪是测量变压器短路阻抗的专用仪器,也是电力部门对于变压器检测不可缺少的检测设备之一,那么我们为什么一定要检测变压器短路阻抗呢?其实变压器短路阻抗大小对变压器运行是有一定影响的。变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而
针对电力变压器在运行中产生的故障的原因以及排除的方法等做出了简要的分析,笔者认为正确的、合理的故障排除法对于变压器设备能够正常运行起到促进作用。一般来说,变压器产生故障主要是由于其内部的组成、电路等方面出现了电力损耗而造成的,而外在的人为因素或者是其他方面也有可能造成其故障的产生。所以,排除电力变压
为了提高电力变压器铁芯的导磁性能,减小磁滞损耗和涡流损耗,变压器的铁芯大多采用厚度为0.35mm、表面涂有绝缘漆的硅钢片作为铁芯导磁材料。由于在磁通密度及频率相同的情况下,冷轧硅钢片比热轧硅钢片的单位损耗低,故电力变压器的设计采用冷轧晶粒取向硅钢片。并且由于硅钢片有磁饱和现象,如果变压器选用磁通密度
变压器测试仪是电力系统中关键电力设备之一,其安全性直接关系到系统的稳定运行。因此,在实际运行过程中,有必要对变压器测试仪的过负荷运行进行分析,并掌握其运行中的检查与事故处理方法。1、引言变压器测试仪是电力系统中关键(解释:比喻事物的重要组成部分)设备之一,其种类繁多、结构复杂,且随着经济的高速增长,
压器有载开关测试仪工作原理一、主要技术指标:1.三路独立测试电源,zui大输出电流0.;2.仪器设置采样率10~20KHZ;3.单次波形zui大存储时间6.4秒。4.过渡电阻测量范围:Y/0型变压器1-40?,Y型变压器1-20?。5.测量精度:1-5?,Δ=±10%.5-40?,Δ=±5%6.时间
绕组变形是变压器安全运行的一大隐患。本文介绍了频率响应分析法测试变压器绕组变形的原理,总结了频率响应分析法现场应用中的注意事项,并提供频率响应法测试绕组变形的应用实例。变压器是电网中的主要核心设备,其安全状况对整个系统的安全运行具有举足轻重的地位,而从变压器事故的情况看,很多都伴随有绕组的变形现象,
电力系统做为我国经济发展及人均正常生活、学习的重要保障,对我国整体经济建设目标的实现都是十分重要的。而供电设备中变压器所起到的作用又是不容忽视的。因此,保证变压器的安全是电力系统目前为重视的事情,也是电力系统可持续发展的重要保证。1变压器的作用所谓的变压器,主要是指利用电感原理来使义流电压发生改变的
变压器一般采用的保护方式变压器的不正常工作状态主要有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等。此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等
厂价直销 全铜 SCB10-2000KVA/10KV 配电变压器 三相变压器 标准;GB1094.1-1996 GB1094.3-2003 GB/T 6451-2008 以上**标准损耗等同于IEC60076标准 型号; ---SCB10--2000KVA 电压比; -
一、交流耐压机现场使用很便捷产品概述YDQC系列轻型交直流高压试验变压器是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准ZBK41006—89要求,经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门,对各种
是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准ZBK41006—89要求,经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试
对于开关变压器的工作原理与普通变压器的工作原理是不同的。普通变压器输入的交流电压或电流的正、负半周波形都是对称的,并且输入电压和电流波形一般都是连续的,在一个周期之内,输入电压和电流的平均值等于0,这是普通变压器工作原理的基本特点;而开关变压器一般都是工作于开关状态,其输入电压或电流一般都不是连
变压器是电力系统中极其重要的电器没备,它的安全运行直接关系到电网能否安全、、经济地运行。变压器一旦故障,将造成的经济损失巨大。变压器在人们的工农业生产中发挥着巨大的作用,电力变压器是传输、分配电能的枢纽,也是电力网的核心元件,其可靠运行不仅关系到广大用户的电能质量,也关系到整个系统的安全程度。变压器
变压器变比测试仪自动产生幅值稳定、相位恒定的三相、两相、或单相标准电源,不受变压器内部接线方式的约束,直接测量高、低压侧的电压比值及相角差,速度快,一组数据的测试时间为几秒钟,且能在测试过程中转换分接开关,一气呵成完成一台变压器的所有分接位置的测量,19分接位置变压器的测试时间只需要10
高性能变压器容量特性测试仪我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。随着电力行业的发展,用电量的增大,自有变压器和个人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额,随之而来的就是个人为了达到少交费、多用电的目
高压试验变压器是根据《试验变压器》标准,在油浸式试验变压器的基础上而设计生产的。SF6气体具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,其耐压强度为同一压力下氮气的2.5倍,击穿电压的空气的2.5倍。在0.25MPa下与油的击穿电压相等,在0.45MPa压力下是油的击穿电压的2倍,是一种优于油的新一代超高
在变压器的高压试验中,要注意很多关键点,对其试验条件、试验方法都要进行准确把握。对于变压器高压试验中发生的故障要做一一甄别,并对故障进行妥善处理。保证变压器不存在任何的故障隐患,之后再投入电网中使用。本文针对变压器高压试验的条件和方法作了论述,并分析了不同故障的处理方式。 “一、电力变
干式变压器和油浸式变压器的优缺点 价格上干变比油变贵。 容量上,大容量的油变比干变多。 在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的变电场所。 箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。 在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择油变,空间较为
交流高压试验变压器又称为交流试验变压器、试验变压器、高压试验变压器、油浸式试验变压器、交直流试验变压器、谐振高压试验变压器、电力高压试验变压器、油浸式高压交流耐压机。试验变压器采用铁壳结构或绝缘壳结构。后者重量轻,但散热差,不能长期在室外使用。单台的额定电压限于1000千伏以下。更高电压的试验装置常
电力变压器在遭受突发短路时,容易发生变形的是低压绕组和平衡绕组,然后是高中压绕组、铁芯和夹件。因此,变压器短路事故后的检查主要是检查绕组、铁芯、夹件以及其它部位。一、绕组的检查与试验由于变压器短路时,在电动力作用下,绕组同时受到压、拉、弯曲等多种力的作用,其造成的故障隐蔽性较强,也是不容易检查和修复
干式变压器和油浸式变压器的优缺点 价格上干变比油变贵。 容量上,大容量的油变比干变多。 在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的变电场所。 箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。 在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择油变,空间较为
1.从变压器的异常声音判断故障 “吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。 处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装
箱式变压器(通常简称"箱变")将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。 优势因箱式变压器具备占地空间较小,操作便捷,应用收益高,组合方式灵活,运行安全性高等诸
变压器噪声是由本体结构设计、选型布局、安装、使用过程中,变压器本体及冷却系统产生的不规则、间歇、连续或随机引起的机械噪声及空气噪声总和。变压器所产生的噪声广泛影响住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。 产生原因 具体来说,变压器噪声共有三个声源,一是铁心,
价格上干变比油变贵。容量上,大容量的油变比干变多。在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所 需使用干变。油变采用在独立的变电场所。箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择 油变,空间较为拥挤时选择干变。区域气候比较潮湿闷热地
电力变压器绕组变形测试仪性能特点变压器绕组变形测试仪(频响法)用于测试6KV及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器,电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等变形现象
在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所 需使用干变。油变采用在独立的变电场所。箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择 油变,空间较为拥挤时选择干变。区域气候比较潮湿闷热地区,易使用油变。如果使用干变的 情况下,必须配有强
一、空载试验的目的和意义 变压器空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路,测量空载电流和空载损耗.如果试验条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障,只有试验电压达到额定