雷达泥水位计的选型
雷达泥水位计的选型和工艺工况有很大关系,在选型时通常要综合考虑介质的腐蚀性、粘稠性、结晶特性、冷凝特性、挥发特性、量程要求以及精度要求等因素。另外,雷达泥水位计的天线选择是其选型的关键。一般地,天线的形式和材质决定了雷达泥水位计的安装、聚焦、灵敏度以及使用寿命等。在选型时,根据工艺工况的要求,并结合测量精度、测量范围、储罐类型和介质特性等,选择合适的雷达天线。目前,使用较多的雷达天线主要有以下几种形式: 1、杆状天线:杆状天线主要适用于腐蚀性介质、冷凝、挂料的工况,固定顶罐、卧罐雷达泥水位计波束角范围内无障碍的液位测量,适用于小测量范围的应用场合。安装管口尺寸较小,不受挂料和冷凝的影响,常见材质为316L、PTFE。 2、喇叭天线:喇叭天线适用于大部分场合,易于安装在罐顶或安装导波管上,聚焦特性好,可适用除沥青、液态硫磺等恶劣工况外的大部分工况应用场合的各种油品和化工品的测量。常见材质为316L、PTFE、哈氏合金、钽。......阅读全文
雷达水位计
雷达水位计,也叫水位雷达,其主要作用是用来进行水利检测、污水处理和防洪预警等。其主要测量原理是从雷达水位传感天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间T,由于电磁波的传播速度C是个常数,从而得出到水面的距离D。
水位计概述
自动测定并记录 河流、 湖泊和灌渠等 水体的水位的仪器。按传感器原理分浮子式、跟踪式、压力式和反射式等。水位记录方式主要有:记录纸描述,数据显示或打字记录,穿孔纸带,磁带和固体电路储存等。水位计的精确度一般在1~3厘米以内,中国制造的水位计的记录周期有1天、30天和90天等。走时误差,机械钟为2
光纤水位计简介
光纤水位计包括水位计传感器部分和控制电路终端部分。其中,水位计传感器部分采用光路耦合调节设备与光缆连接用于传递承载水位信息的光信号,控制电路终端部分采用激光调制技术,发送不同功能的调制激光信号,通过调制、对比与检测,获得水位的准确信息。这一原理实现了全程光测量,在室外不使用任何带电器件,可以杜绝
声学水位计简介
概述 声学水位计是非接触式测量,它使用声波测量井深,不需要任何事先粗略探测深度的设备,可以在任何测量中得到精确、快速的结果。该设备重量轻,体积小,功能多,操作简便。 使用范围 声学水位计可以应用在任何场合,无论探井的井壁是金属、聚氯乙稀、岩石、还是弯曲的深井或者正在工作中的水泵。
什么是水位计?
水位计也叫“液位计”或“液面计”。因锅炉里的水在高温时汽化供暖,水和汽的损耗较大,要不断地补充水,使锅炉里的水位保持一定的高度,水位过低,锅炉就有爆炸的危险。为了随时了解锅炉内的水位,在锅炉上都装有水位计,水位计和锅炉构成一个连通器。常用的有玻璃液位计、压强液位计、浮标液位计、电容液位计及电阻液
水位计的分类
浮子式水位计 其原理是由浮子感应水位的升降。有用机械方式直接使浮子传动记录结构的普通水位计,有把浮子提供的转角量转换成增量电脉冲或二进制编码脉冲作远距离传输的电传、数传水位计,还有用微型浮子和许多干簧管组成的数字传感水位计等。应用较广的是机械式水位计。应用浮子式水位计需有测井设备,只适合于岸坡
水位计的特点
常用的水位计有四种:玻璃管式,平板式、双色水位计和低地位水位计。 一、玻璃管式水位计 玻璃管式水位计,公称压力一般不超过1.6MPa,公称直径有DN15和DN20两种,玻璃管内径不应小于8mm,厚度不小于3mm。 玻璃管式水位计主要由汽旋塞,水旋塞,玻璃管、排污旋塞和连接法兰等组成。 锅
水位计种类划分
水位计产品多种多样,其中以 玻璃管液位计和 玻璃板液位计使用的最多,玻璃管液位计又因材质的不同分为普通玻璃管液位计和石英玻璃管液位计,二者是有区别的。 GZS-A型双色石英玻璃管液位计 1)、测量范围:300~2200mm 2)、工作温度:-20~450℃ 3)、工作压力:PN0~6.4
水位计的简介
双色水位计,选用优质不锈钢机进口电子元件制造,显示部位采用高亮度LED双色发光管,组成柱状显示屏,通过LED光柱的红绿变化来检测所测液位的高低。 双色水位计是用在锅炉汽包上或其它压力容器上、用来监视水位变化的一种仪表。它是通过光的反射、折射、透视等不同原理,使气相呈红色,液相呈绿色。 运行人
压力式水位计简介
它的工作原理是测量水压力,推算水位。其特点是不需建静水测井,可以将传感器固定在河底,用引压管消除大气压力,从而直接测得水位。压力式水位计有两类。一类为气泡型,在引压管中不断输气,用自动调节的压力天平将水压力转换成机械转角量,从而带动记录机构。另一类为电测型,它应用固态压阻器件作传感器,可直接将水
声学水位计技术指标
技术指标: 编辑 测量范围:3~150米(标准);60~360米(大量程) 显示精度:+0.03米 测量精度:±0.2%读数,温度设置错误除外 工作温度:-1~60℃ 外形尺寸:18×10×13厘米 电源:8AA干电池 重量:1.5千克
雷达泥水位计的选型
雷达泥水位计的选型和工艺工况有很大关系,在选型时通常要综合考虑介质的腐蚀性、粘稠性、结晶特性、冷凝特性、挥发特性、量程要求以及精度要求等因素。另外,雷达泥水位计的天线选择是其选型的关键。一般地,天线的形式和材质决定了雷达泥水位计的安装、聚焦、灵敏度以及使用寿命等。在选型时,根据工艺工况的要求,并
跟踪式水位计的简介
又称接触式水位计,利用重锤上的电测针接触水面发出电信号,使电机正转或逆转,随时跟踪水面点的位置,从而测定水位。一般在较陡岸坡上架设铁管,悬锤和悬索在管道中升降,驱动记录或讯号装置。铁管进水口需有沉沙和静水设施。
声波式水位计的概述
是反射式水位计的一种,应用声波遇不同介面反射的原理来测定水位。分为气介式和水介式两类。气介式以空气为声波的传播介质,换能器置于水面上方,由水面反射声波,根据回波时间可计算并显示出水位。仪器不接触水体,完全摆脱水中泥沙,流速冲击和水草等不利因素的影响。水介式是将换能器安装在河底,向水面发射声波。声
锅炉双色水位计概述
锅炉双色液位计,选用优质不锈钢及进口电子元件制造,显示部位采用高亮度LED双色发光管,组成柱状显示屏,通过LED光柱的红绿变化来检测所测液位的高低;显示亮度高,可视距离远,标尺清晰,显示角度大,产品更具系列化,智能化。全过程测量防雨防雷,防腐防爆,可耐高温、高压,高密封、防泄露、无盲区,显示醒目
简介雷达水位计的特点
全天候工作,26G微波反射原理,抗干扰能力强 传感器可靠精度达1.5毫米 无人值守 无机械磨损、非接触型测量,寿命长,易维护 测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响 不需要防浪井,对水流无影响 连续在线采集 太阳能供电 无线传输,无需开挖电缆沟,对渠道衬砌、植树等工程施工无影响
什么是浮子式水位计?
其原理是由浮子感应水位的升降。有用机械方式直接使浮子传动记录结构的普通水位计,有把浮子提供的转角量转换成增量电脉冲或二进制编码脉冲作远距离传输的电传、数传水位计,还有用微型浮子和许多干簧管组成的数字传感水位计等。应用较广的是机械式水位计。应用浮子式水位计需有测井设备,只适合于岸坡稳定、河床冲淤很
低地位水位计的特点
根据规定,当水位计距离操作面高于6m时,应加装低地位式水位计。 低地位水位计有液柱差压式低地位水位计和机械式低地位水位计两种。 液柱差压式低地位水位计是利用流体静压力原理,测量两个液柱的静压差而制成。根据低地位水位计指示器中液体比重不同,有比重大于l的重液式低地位水位计,比重小于1的轻液式低
压力式水位计的原理
压力式水位计利用压力传感器来直接或间接感应水体静水压力从而实现水位测量的仪器。包括压力传感器及有关的引压、信号传输、数据处理(含存贮、编码和记录)等装置。采用静压液位测量原理,中央处理单元实时采集压力传感器、温度传感器,并在内部运用复杂算法对压力传感器数据进行线性修正和温度补偿;系统采用传感器全
如何安装水位计简易说明
压力式水位计安装方法: 1、检查水位计探头及数据电缆外观有无破损; 2、采用悬吊的方式将压力式水位计探头及数据传输线缆放入水位测井或者测量容器的底部;若无淤泥的情况下,将传感器放到水位最低点,如有淤泥,要高于淤泥面,真是水位要做相应偏移(若现场换件较为复杂,将水位计投入直径大于水位计的pvc
双色水位计的特点
双色水位计主要有透射式、反射式和反透式等数种。 1、透射式双色水位计 这种水位计由反光镜、光原、红、绿滤光镜、柱面聚镜、平面镜、影屏、框架、汽水旋塞等构件组成。 透射式双色水位计的工作原理与其他形式的水位计基本相同,所不同的是光源的光线经反光镜反射,通过光学系统,使穿过水的那部分光线在影屏镜
锅炉水位计的冲洗方法
冲洗方法分为:汽冲洗和水冲洗。 水冲洗:首先关闭水位计汽侧一、二次阀、水侧二次阀,隔离水位计。然后打开水位计排污阀,待水放净后关闭排污阀,此时便开始水位计的冲洗工作。冲洗水位计时由开、关水侧二次阀来控制冲洗水的压力,缓慢并微开水位计水侧二次阀,使水依次流过水侧二次阀、水汽侧阀之间的连通管、汽侧
雷达水位计的特点是
不受大气温度、压力、空气密度、风、降雨、相对湿度的影响;不受水中污染物及沉淀物的影响;不受水质变化的影响;不需要防浪井,对水流无影响;测量精度能达到毫米级;测量范围能达到30米;连续在线采集,太阳能供电;非接触测量方式,不受漂浮杂物的影响;低维护成本,安装维护简单,寿命长
超声波水位计安装方法
1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直发射到被测物体表面的声波以最大的能量返回。 2、实际安装时,如果现场工况有蒸汽,易有水珠附着在探头表面,并且探头的量程比实际要测量的距离大很多,这时可以倾斜3°左右,以避免水珠结水的影响。 3
水位计的分类与使用特点
水位计也叫液位计或液面计,是利用各类传感器对灌渠、农业、河流、湖泊、锅炉和等水体的水位高地进行自动测定并记录的仪器,其记录方式主要有记录纸描述、数据显示、打字记录、穿孔纸带、磁带和固体电路储存等。 水位仪的分类: 一、浮子式水位计 浮子式水位计是由浮子感应水位的升降。可以用机械方
关于光纤水位计的原理简介
要确保对液位进行高精度、无故障的测量,雷达泥水位计的安装也非常关键。一般地,在安装雷达泥水位计时,需注意以下几点: 1、在泥水位计波束角范围内不能有障碍物:雷达泥水位计主要是采用发射-反射-接收的工作方式工作的。为了精确的测量液位,应避免在发射角范围内有造成反射的装置,即不能有障碍物在发射角范