时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。 从动作的原理上有电子式、机械式等。电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。机械式的样式较多,有利用气囊、弹簧的气囊式。 时间继电器的接线方法: 1、控制接线:把它看成直流继电器来考虑; 2、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定; 3、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样; 4:负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端; 5、工作原理:计时无效期间,相当于平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,用电器得电工作,相当于平常电灯开关接通状态。......阅读全文
继电保护测试仪(也称为继电保护校验装置)可进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验,那我们使用继电保护测试仪进行这些试验的具体方法是怎样的呢? 1、过电流继电器测试: 采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用
1、过电流继电器测试:采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一相电流作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验,其中,手动方式可用于测量动作值和返回值,自动方式只能测动作值。当继电器动作电流大于35A时,可采用两相或三相并联电流输出,三相电流并联输出值是105A,这时
简介: JDS-2000单相继电保护测试仪是早期根据现场继电保护的测试要求以及GB7261-2008,DL/T995-2006参考标准研发的一款手动继电保护校验仪器。 该继电保护测试仪采用单片微机技术,由数字毫秒表采样计时,适用量度继电器,时间继电器,中间继电器,重合闸继电器,差动闸
应用技巧 正确选型 要正确选型 要用好继电器,正确选型是很重要的,首先必须对被控对象的性质、特点和使用要求有透彻的了解,并进行周密考虑。对所选继电器的原理、用途、技术参数、结构特点、规格型号要掌握和分析。在此基础上应根据项目实际情况和具体条件,来正确选择继电器。 接点认识 对接点的认识
常见问题 固体继电器常见问题 一、继电器不断开 (1) 负载电流大于SSR的额定切换电流,这样会使继电器永久短路,此时应使用额定电流较大的SSR。 (2) 在继电器所处的环境温度下,对于所承受的电流来说如散热不良,会损坏输出半导体器件,此时应使用较大的或更有效的散热片。 (3) 线电压
正确选型 要正确选型 要用好继电器,正确选型是很重要的,首先必须对被控对象的性质、特点和使用要求有透彻的了解,并进行周密考虑。对所选继电器的原理、用途、技术参数、结构特点、规格型号要掌握和分析。在此基础上应根据项目实际情况和具体条件,来正确选择继电器。 接点认识 对接点的认识 继电器线
JDS-2000型继电保护测试仪是我公司2000年开发的又一新型继电保护试验设备,该设备在主体不变的情况下,重量仅为10公斤,采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。
发酵罐常见问题以及解决方法需要的工具:万用表(测量电压和电阻);第一部分、温度问题一、自动控温时温度升不上去1. 强制启动冷却阀门,直至排水管路有水排出为止,以保证加热器以及发酵罐夹套有水。以此检查冷水电磁阀、止回阀、水位。l 冷却水电磁阀堵塞,可以通过频繁启动冷却阀,用以去除阀
热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。主要以电动机的额定电流为依据,同时也要考虑到电动机的型式、动特性和工作制等因素。具体选择热继电器时应考虑以下几点。 一、注意电动机的绝缘材料等级,因为不同的绝缘材料有不同的
一、两个中间继电器实现互锁的方法 如果假设继电器电源是长期不会停电的电源: 甲中间继电器的吸引圈电源要通过乙中间继电器的常闭触头。 乙中间继电器的吸引圈电源要通过甲中间继电器的常闭触头。 如果两个继电器的电源有停电可能,则需要在继电器上安装一个锁扣器,否则在两
继电保护试验箱详细介绍1、仪器分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。2、输入的AC
高压电动机装设低电压保护的作用是当电源电压短时降低或中断后的恢复过程中,为保证重要电动机的自启动,通常应将一部分不重要的电动机利用低电压保护装置将其切除。对于某些负载,根据生产过程和技术安全等要求,不允许自启动的电动机,当电压降低或中断后至10秒左右时,也应利用低电压保护将此类电动机切除。低压保护装
氢焔系统常见故障的判断和检查-FID(氢焔检测器)的灵敏度高、死体积小、响应快、线性范围广,能有效地与毛细柱联用,成为目前对有机物微量分析应用zui广的检测器。FID检测 系统主要由检测器、检测电路(放大器)和气路三大部分组成,当发生故障或分析谱图不正常时,应首先判断区分问题是出在哪一部分
电气调试是确保工程质量和检验产品质量的重要一环,电气工程能否一次送电试运转成功,对电气调试工作尤为重要。为使调试工作顺利进行,调试人员应深刻领会设计意图,熟悉图纸内容、有关技术资料、设备说明书及出厂记录。首先做好各种仪表单体调校,二次线路核对,合格后再进行整组试验。使用的仪表必须经过计量部门检定合格
光数字继电保护测试仪使用方法3.3.1. 手动试验手动试验模块是继电保护测试仪的zui基本便捷的试验模块,它适用于各种试验,可由用户自由添加各模拟量的数值,纯手动操作,直观、方便。在此试验模块中用户通过设置每一路模拟量的参数,手工控制模拟量的输出和变化过程达到对试验对象测试的目的。改变输出电压、电流
一、参考图片二、主要特点电压电流输出灵活组合 输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。操作方式 装置直接外接笔记本电脑或台
1790F型色谱仪是安捷伦公司生产的一款带氢火焰检测器(FID)的气相色谱仪。FID的灵敏度高、体积小、响应快、线性范围广,能有效地与毛细柱等连用,是目前对有机物微量分析应用较理想的检测器。但仪器使用较长时间后,会出现一些硬件上的故障。一般FID系统主要由检测器、检测电路(放大器)和气路三大部分组成
FID(氢焔检测器)的灵敏度高、死体积小、响应快、线性范围广,能有效地与毛细柱联用,成为目前对有机物微量分析应用广的检测器。FID检测气相色谱仪系统主要由检测器、检测电路(放大器)和气路三大部分组成,当发生故障或分析谱图不正常时,应首先判断区分问题是出在哪一部分。国产气相液相色谱仪厂家认
FID(氢焔检测器)的灵敏度高、死体积小、响应快、线性范围广,能有效地与毛细柱联用,成为目前对有机物微量分析应用最广的检测器。FID检测系统主要由检测器、检测电路(放大器)和气路三大部分组成,当发生故障或分析谱图不正常时,应首先判断区分问题是出在哪一部分。 FID系统常见不正常情况有:
FID(氢焔检测器)的灵敏度高、死体积小、响应快、线性范围广,能有效地与毛细柱联用,成为目前对有机物微量分析应用最广的检测器。FID检测 系统主要由检测器、检测电路(放大器)和气路三大部分组成,当发生故障或分析谱图不正常时,应首先判断区分问题是出在哪一部分。 FID系统常见不正常情况有:1、
氢焔检测器(FID)的灵敏度高、死体积小、响应快、线性范围广,能有效地与毛细柱联用,成为目前对有机物微量分析应用最广的检测器。氢焔检测器(FID)系统主要由检测器、检测电路(放大器)和气路三大部分组成,当发生故障或分析谱图不正常时,应首先判断区分问题是出在哪一部分。 氢焔检测器(FID)系
X射线管道爬行器基本原理主要由机械行走部分、射线发生部分、定位传感器、逻辑控制器、电源及管道外部的遥控定位用指令源等组成,它是一种自动化射线产生装置,由机械行走部分带动射线发生装置在管道内部行走,在管道外对接焊缝处贴X射线专用胶片和标记,通过管道外部遥控装置的配合,可以在管道内定位及曝光,从而对管道
1、电压断路器故障触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完
ZGF系列直流高压发生器是电力部门和工矿企业对避雷器、电缆和高压设备进行直流耐压试验和泄漏电流试验的专用设备,本仪器是根据“中华人民共和国能源部标准”研制的换代产品,经国家高压计量站检验,符合《便携式直流高压发生器通用技术条件》(ZGF24003-90),直流高压某些指标优于《发生器无间隙金属氧化物
ZGF系列直流高压发生器是电力部门和工矿企业对避雷器、电缆和高压设备进行直流耐压试验和泄漏电流试验的专用设备,本仪器是根据“中华人民共和国能源部标准”研制的换代产品,经国家高压计量站检验,符合《便携式直流高压发生器通用技术条件》(ZGF24003-90),直流高压某些指标优于《发生器无间隙金属氧化物
操作方法 操作准备 将控制箱的输出电缆插座与倍压装置电缆插座用专用电缆连接好,本仪器由使用前检查其完好性,联接电缆不应有短路和断路;倍压筒应无凝露现象;用2.5mm2以上的铜线将控制箱接地与倍压装置接地端连接起来并可靠接地。 操作过程 (1) 在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。 (
FID(氢焔检测器)的灵敏度高、死体积小、响应快、线性范围广,能有效地与毛细柱联用,成为目前对有机物微量分析应用最广的检测器。FID检测 系统主要由检测器、检测电路(放大器)和气路三大部分组成,当发生故障或分析谱图不正常时,应首先判断区分问题是出在哪一部分FID系统常见不正常情况有:1、不能点火--
绝缘靴手套耐压试验装置是根据绝缘靴手套的试验规程,并遵从广大用户意见而自行研发生产的。该产品采用全自动升(降)压,自动读出每个被试品的泄漏电流,整个过程全自动完成,自动打印试验数据,有效的解决了过去不规则的测试方式,从而简化了测试手续,提高了测试速度。绝缘靴手套耐压试验装置的操作步骤:1.使用前将绝
绝缘靴手套耐压试验装置是根据绝缘靴手套的试验规程,并遵从广大用户意见而自行研发生产的。该产品采用全自动升(降)压,自动读出每个被试品的泄漏电流,整个过程全自动完成,自动打印试验数据,有效的解决了过去不规则的测试方式,从而简化了测试手续,提高了测试速度。 绝缘靴手套耐压试验装置的操作步骤:
绝缘靴手套耐压试验装置的操作步骤:1.使用前将绝缘撑安装在移动托架上,再将电极杆支撑两端插入绝缘撑杆内,后将电极杆依次装在电极支撑内。2.绝缘靴(手套)内盛水不能高于绝缘靴(手套)口以下5CM,并确保绝缘靴(手套)露出水面的部分干燥清洁,然后将高压电极置于绝缘靴(手套)内并将绝缘靴(手套)夹好。3.