绝缘电阻测试仪怎么使用?
测量前检测仪表是否正常 A、开机检查显示,正常显示OL; B、看档位是否可以正常转换(一般都有档位选择即电压选择) C、按下测试键检查有无相应电压输出,方法: 用一台普通万用表选择直流电压***档位,然后将表笔插入兆欧表输出端,按下兆欧表测试键观测万用表上有无相应电压值的显示; 测量前准备工作完成后进入实地测量 A、如果测量时显示OL,有可能被测电阻超出仪表测量范围可以转换档位(MΩ、GΩ,根据仪表本身功能配置来定); B、仪表没有电压输出无法测试,可根据***款中相关介绍进行检测; 电子绝缘电阻测试仪多采用倍压电路,五号电池或者九伏电池供电工作时所需供电电流较大,故在不使用时务必要关机(即便有自动关机功能的建议用完后就手动关机) 绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护......阅读全文
绝缘电阻测试仪怎么使用?
测量前检测仪表是否正常 A、开机检查显示,正常显示OL; B、看档位是否可以正常转换(一般都有档位选择即电压选择) C、按下测试键检查有无相应电压输出,方法: 用一台普通万用表选择直流电压***档位,然后将表笔插入兆欧表输出端,按下兆欧表测试键观测万用表上有无相应电压值的显示; 测量前准备工
绝缘电阻测试仪怎么使用
绝缘电阻测试仪使用步骤:1、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。:a)实际操作 b)等效原理2、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后
绝缘电阻测试仪怎么使用
绝缘电阻测试仪的使用方法:1、丈量前。应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与绝缘电阻测试仪的平安和丈量结果准确。2、测量前。应将绝缘电阻测试仪保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min指针应指向无穷大(oo)否则说明兆欧袁有故障。 3、测量
绝缘电阻测试仪是怎么使用的?
电之所以能为人所用,很大程度是因为绝缘,即利用不导电的物质将带电物体隔离或包裹起来,防止触电事故的发生,外面的隔离物就叫绝缘体。理想绝缘体是不导电的,而实际上绝缘体总有一定的导电能力,加上高电压时,会有少许的漏电流通过。绝缘体阻止电流通过的能力就叫绝缘电阻。绝缘电阻测试,就是测量导体与绝缘层间
绝缘电阻测试仪是怎么使用的?
电之所以能为人所用,很大程度是因为绝缘,即利用不导电的物质将带电物体隔离或包裹起来,防止触电事故的发生,外面的隔离物就叫绝缘体。理想绝缘体是不导电的,而实际上绝缘体总有一定的导电能力,加上高电压时,会有少许的漏电流通过。绝缘体阻止电流通过的能力就叫绝缘电阻。绝缘电阻测试,就是测量导体与绝缘层间的阻值
绝缘电阻测试仪怎么用
绝缘电阻测试仪是通过用一个电压激励被测装置或者网络,利用欧姆定律测出电阻,是在电力测试过程中使用比较多的一款仪器,电阻测量也是一个重要的试验工程,那么绝缘电阻测试仪的使用方法和检测标准是什么呢?今天华意电力在下面给大家做详细的解答。 步骤一 绝缘电阻测试仪安全使用前,拆封安全使用前的绝缘电阻
绝缘电阻测试仪使用原理
HT2670数字兆欧表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。 电路中E和I旁的
绝缘电阻测试仪使用原理
HT2670数字兆欧表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。 电路中E和I旁的圆环表
绝缘电阻测试仪使用意事项
绝缘电阻测试仪使用意事项 使用绝缘电阻测试仪器仪表测量绝缘电阻时,应注意以下几点: 1、测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;对具有电容性质的设备(如电缆线路),必须先进行放电,确认无电后方可测试。 2、绝缘电阻仪表引线应用多股软铜线,而且要有良好的绝缘性能,两根线不能缠在一起
绝缘电阻测试仪何如安全使用
准备工作: 注意:当d一次使用仪表时,需充电6小时。否则仪表不能正常工作。充电方法详见“电池充电”的相关内容。 1、 试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。 2、 用干燥清洁的柔软布擦去被
绝缘电阻测试仪使用前准备
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。在使用兆欧表前,首先要做好以下各种准备工作: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高电压的设备,必须消除
绝缘电阻测试仪使用方法
绝缘电阻测量仪俗称摇表,是一种通过手摇发电动机供电的绝缘电阻检测仪表,目前大多采用供电式,其外形结构如图9-12所示。使用方法如下:图9-12 绝缘电阻测量仪(1)切断被测设备的电源,并接地进行放电。(2)校表。校表应分两步进行,即先校零点,再校满刻度。校零点:将线路、地线短路,表针立即指在零点处,
绝缘电阻测试仪使用方法
绝缘电阻测试仪接线前,首先应将‘电源开关’调在关的位置,‘高压控制’按钮应退出!被测物应脱离电网,并且被测各端必须经过人工放电棒接通大地,完全证明安全方可接线!尤其变电站、发电厂现场受到电网泄漏感应强干扰的被测量对象,事先应通过接大地的多个人工放电棒良好接到所有被测量线路端,避免接线时接线人员被电击
如何正确使用绝缘电阻测试仪?
绝缘电阻测试仪,也称为高压绝缘电阻检测仪,是一种简便,常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻;绝缘电阻测试仪上有3个分别标有接地(N)、电路(U)、保护环(G)的接线柱,使用时,不仅要接线正确,端钮拧紧。还要注意以下事项: 一、测量前先将绝缘电阻测试仪进行
绝缘电阻测试仪使用说明
绝缘电阻仪适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。别称数字兆欧表、指针兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、 绝缘电阻测量仪、绝缘测试仪、摇表主要特点1、由自带充电电池供电,量程可自动转换,一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。2、输出功率大、带载能力强,
绝缘电阻怎么算
绝缘电阻:是绝缘物在规定条件下的直流电阻,即加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。
绝缘电阻测试仪使用注意事项
一、量测前先将绝缘电阻测试仪进行一次开路和短路试验,检查绝缘电阻测试仪是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。二、被测设备必须与其他电源断开,量测完毕一定要将被测设备充分放电(约需 2~3 分钟),以保护设备及人身安全。三、绝缘电阻测试
绝缘电阻测试仪使用注意事项
1、使用前要检查指针的“0”与“∞”位置是否正确。检查方法是,先使“L”、“E”两端子开路,将绝缘电阻表放在适当的水平位置,摇动手柄至发电机额定转速(一般为120r/min)后,指针应指在“∞”位置上。如果不能达到“∞”,说明测试用引线绝缘不良或绝缘电阻表本身受潮。应用干燥清洁的软布,擦试“L”
绝缘电阻测试仪的使用方法
1、测量前,应该切断被测电器以及回来的电源,并对相关元器件进行临时的接地放电,以保证人身与绝缘电阻测试仪的平安和丈量结果准确; 2、绝缘电阻测试仪应该保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄; 3、测量的时候需要正确接线,绝缘电阻测试仪的L端与回路的裸露导体连接,E端连接地线或金属外壳
电机绝缘电阻怎么算
R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧)式中 R-电机绝缘电阻(兆欧);Un-电机额定电压(伏);Pn-电机额定功率(千瓦)。测试冷态绝缘电阻时,要求绝缘电阻不小于每千伏,1兆欧,即R≥1兆欧/千伏。使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000
使用绝缘电阻测试仪检查绝缘时应注意哪些问题?
绝缘电阻测试仪是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V时,仪表将禁止测试以保护被测物及人员安全。缘电阻值,测试时间,输出电压同屏显示,同时还具备测量交流电压、直流电压功能。使用绝缘电阻测试仪检查绝缘时应
使用绝缘电阻测试仪检查绝缘时应注意哪些问题?
绝缘电阻测试仪是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V时,仪表将禁止测试以保护被测物及人员安全。缘电阻值,测试时间,输出电压同屏显示,同时还具备测量交流电压、直流电压功能。使用绝缘电阻测试仪检查绝缘时应
数字高压绝缘电阻测试仪绝缘电阻名词术语
1,绝缘电阻表(兆欧表)-用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的电测量仪表,其单位用MΩ表示。 2,测量端钮-绝缘电阻表用来连接被测量的接线端子。绝缘电阻表的测量端钮应分别标出线路端钮L,接地端钮E,屏蔽端钮G的标志符号。 3,端钮电压-绝缘电阻表线路端钮和接地端钮之间的电压。 4,额定电压
绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤
绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。那么我们在使用中有哪些使用步骤呢? 绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤: 1、将被测设备脱离电源,并进行放电,再把设备清扫干净。(双回线,双母线,当一路带电时,不得测量另一
绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤
绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。那么我们在使用中有哪些使用步骤呢?绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤:1、将被测设备脱离电源,并进行放电,再把设备清扫干净。(双回线,双母线,当一路带电时,不得测量另一路的绝缘电阻)。
绝缘电阻测试仪作用?
便携式绝缘测试仪(兆欧表)一般输出的测试电压为50V、100V、250V、500V 或 1000V。正象在管道系统中那样,目的是提供一个并非是特别高的压力(电压)。我们希望发现已有的漏泄,但是并不希望对系统造成过应力而产生新的漏泄。较低的电压用于低压系统,例如、网络或控制线路;较高的压力用于测试电
指针式绝缘电阻测试仪如何使用?
指针式绝缘电阻测试仪应当如何使用呢?目前来说绝缘电阻测试仪主要有指针式、数字式两种显示方式,指针式绝缘电阻测试仪由于价格便宜,使用也比较方便,一直是很多电力工作人员非常喜欢的设备, 1、绝缘阻抗测量:通常仪表的功能开关⑥置于OFF位,在进行测量时将它置于MΩ或GΩ位,从仪表的地端③和②分别引出两根测
使用绝缘电阻测试仪的注意事项
①在使用该产品时要注意,手不可触及测试棒的金属部分,以保证安全和测量的准确度。 ②在测量较高电压或较大电流时,不能带电转动转换开关,否则有可能使开关烧坏。 ③用完后将转换开关转到交流电压高量程档,此档对兆欧表安全,以防下次测量时疏忽而损坏兆欧表。 ④当测试棒接触被测线路前应再作一次全面的检
绝缘电阻测试仪使用时应注意什么?
我们知道,被测电气设备接在较高的工作电压上,因此,测量绝缘阻值必须使用绝缘电阻表进行测量。绝缘电阻表测量时的注意事项。1、凋零在测量前,需要确保绝缘电阻测试仪工作状态正常,因此,需要分别进行一次开路试验和短路试验。在开路试验中绝缘电阻表表针应指到∞处,在短路试验中指针指到0位,由此表明绝缘电阻表工作
绝缘电阻测试仪使用时应注意什么?
我们知道,被测电气设备接在较高的工作电压上,因此,测量绝缘阻值必须使用绝缘电阻表进行测量。绝缘电阻表测量时的注意事项。1、凋零 在测量前,需要确保绝缘电阻测试仪工作状态正常,因此,需要分别进行一次开路试验和短路试验。在开路试验中绝缘电阻表表针应指到∞处,在短路试验中指针指到0位,由此表