Antpedia LOGO WIKI资讯

可燃气体报警器分类

按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 弈扬工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 弈扬便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。 家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。......阅读全文

可燃气体报警器安装,配备规范,国家有什么强制性要求

  基本分类   按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按根据工作原理分别为传感器原理报警器,红外线探测报警器,高能量回收报警器。目前大多数使用的是传感器式报警器,高能量回收报警器由于成本太高,目前仍在开发研究中。   

工业气体报警器的结构分类

 工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体zui易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体

可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范

1 概述1.0.1 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范.1.0.2 本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计.1.0.3 执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定.

可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范(一)

可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范 发布时间:2019-02-01   浏览次数:22   来源:深圳市鑫洋威科技开发有限公司 返回列表1 概述1.0.1 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆

可燃气体报警器日常操作及养护

  可燃气体报警器的应用应制定完善的管理制度,其中就包括:检查和维护、日常管理以及检修和报废,其中包括:   1、可燃气体报警器的检查和维护:   1)安全监控装备,应至少每季度进行一次检查、维护和校验,保持其正常运行。   2)安全监控项目中,对需要定期更换的仪器或设备应根据相关规定处理。

可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范(二)

用词说明对本规范条文中要求执行严格程度不同的用词,说明如下:1 表示很严格,非这样做不可的用词正面词采用"必须";反面词采用"严禁".2 表示严格,在正常情况下应这样做的用词正面词采用"应".反面词采用"不应"或&quo

气体检测仪的分类和工作原理

 随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们也越来越关注健康安全问题,除了注意日常生活衣食住行的安全外,气体的危害也逐渐被人们重视起来,打开电视和手机,翻开报纸,充斥着各种各样的安全事故,这些事故的罪魁祸首都是因为气体泄露,尤其是工业有毒有害气体和易燃易爆气体,因此很多企业为防护气体泄露采取

气体检测仪、气体报警器和气体传感器的关联性

气体传感器是可燃气体报警器的一大重要门类,从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。气体检测仪包括前沿的功能,无故障地操作,经久耐用,并

气体检测仪的分类和应用范围

在现代社会,随着工业的发展,产生了越来越多的气体,这些气体,有的易燃易爆,有的有毒有害,给人类生活和大气环境埋下了不小的隐患。所以,在进行工业生产的同时,也要注意对各类气体的排放控制,利用各类气体检测仪,对气体排放进行科学有效的管理。气体检测仪的分类有很多种,具体分类情况如下。按使用方法分类,可分为

气体检测报警仪的分类

   气体检测报警仪检定装置分享气体检测报警仪的分类说明  1、按使用方法分类  ① 便携式有害气体检测报警仪 仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。袖珍式仪器是便携式仪器的

气体检测仪怎么进行分类的?

  一、按使用方法分类  1、便携式有害气体检测仪  仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。  2、固定式有害气体检测

气体检测仪怎么分类的

一、按使用方法分类1、便携式有害气体检测仪仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。2、固定式有害气体检测仪这类仪器固定在

气体检测仪怎么分类的

一、按使用方法分类1、便携式有害气体检测仪仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。2、固定式有害气体检测仪这类仪器固定在

有毒有害气体检测报警仪的分类以及介绍

有害气体检测报警仪的分类    1、按使用方法分类    ① 便携式有害气体检测报警仪    仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。袖

气体检测报警器知识(二)

4.有害气体检测报警仪的应用a.有害气体检测报警仪的用途有害气体检测报警仪是专用的安全卫生检测仪,用来检测化学品作业场所或设备内部空气中的可燃或有毒气体和蒸气含量并超限报警。另外,空气欠氧检测仪也属于这类仪器。b.危险化学品场所有害气体检测,主要有以下几种情况:泄漏检测:设备管道有害气体或液体(蒸气

可燃气体探测器的正确使用及维护方法

   便携式可燃气体探测器测爆仪和有毒气体探测器在使用过程中,会出现误报警、无报警或报警响应时间过长等故障,日常管理和维护不足会带来更大的安全隐患。    必须确保现场在线检测和便携式检测仪器配置到位,并结合岗位风险因素和紧急逃生对员工进行培训。生产现场控制室要有探测仪分布图,和现场报告与控制室要

气体检测仪是如何分类的?

一、按使用方式分类:  1、便携式有害气体检测仪  该仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、可充电电池、抽吸泵等集成在一个外壳中,形成一个体积小、重量轻、便于携带、能够以抽吸方式取样、随时随地检测的集成仪器。袖珍仪器是一种便携式仪器。通常没有用于扩散取样的泵

有毒有害气体检测报警仪的应用

有害气体检测报警仪的用途 有害气体检测报警仪是专用的安全卫生检测仪,用来检测化学品作业场所或设备内部空气中的可燃或有毒气体和蒸气含量并超限报警。     另外,空气欠氧检测仪也属于这类仪器。     危险化学品场所有害气体检测,主要有以下几

聚焦解读《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准》

中石化胜利石化总厂车间主任邱敬敏  新版GB/T 50493-2019与GB 50493-2009旧版有哪些区别?  Q: 原50493-2009的条文解释中列举了31种毒性气体。新标准中是否也有列举? 有没有判定有毒气体的判据?这14种肯定是要做的,但是在14种之外怎么去把握?  A: 为适应新形

气体检测仪的行业应用优势

说起气体检测仪,行业内的人对这个仪器想必不会陌生。气体检测仪是一种可以检测气体泄露浓度的仪器仪表工具,可以通过其内置的重要元器件——气体传感器,对作业场所内的气体进行采集,并通过物理或化学非电信号转化为电信号,再通过外部电路对以上电信号进行整流、滤波等的处理,经处理以后的信号可以控制相应的模块,以实

苯检测仪的介绍

苯检测仪是一种检测仪,分类有固定式苯检测仪和便携式苯检测仪。1.便携式苯检测仪具有结构简单、体积小、便于携带和使用的特点。便携式苯检测仪用于苯浓度的检测,适合快速工业场所苯浓度检测。便携式苯检测仪可以现场对空气中苯快速实现定量、定性检测之用。便携式苯检测仪 具有结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的

食品检测实验室技术要求

1范围本标准规定了食品检测实验室设计、建设的总体规划、功能设计、建筑设计、环境设施、安全防护等方面的技术要求。本标准适用于新建、改建、扩建的食品检测实验室的设计和建设。食品检测实验室设计、建设除应执行本标准外,还应符合国家有关标准的规定。2规范性应用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日