变频串联谐振装置是做电压测试的设备,它是为了满足大容量测试产品的要求,而研究开发设备,变频串联谐振装置是一套组合设备,为了经得起电压测试可以变频串联谐振组件在不同测试产品中的组成不同,因此需要对类型进行准确选择。一般来说,通过调整逆变器串联谐振装置的频率,使电抗器与被测电容器发生谐振,在测试中获得高压大电流。它是当前高压试验的一种新方法和新趋势,在国内外已得到广泛应用。变频串联谐振装置集调压、调频、控制和保护功能于一体,消除了重压调节器,变频串联谐振试验装置操作方便,读数直观。在逆变器串联谐振系统中,有效地解决了由于电源容量不足而导致的现场试验的限制,当电压水平较高时,电抗器采用多级或堆栈结构,便于传输和现场安装。技术是设备存在和行业良知的重要因素。因此,串联谐振耐压试验装置的技术直接关系到企业和消费者的利益。串联谐振耐压试验装置的技术决定了串联谐振耐压试验装置的未来发展,提出了整个串联谐振耐压试验装置市场的运行与发展。由于激烈......阅读全文
串联谐振耐压试验装置,发电机交流耐压试验要求采用工频电压,目前国标对工频电压的频率定义为45Hz~65Hz,但是在很多试验场合,串联谐振耐压试验装置要求对发电机进行的是50Hz±2Hz的交流试验,而发电机定子绕组的对地电容量又比较大,国内目前大多数试验单位采用的是谐振变压器对它进行试验,但是谐振
被试品对象 1.110kV断路器,绝缘子,母线等设备的交流耐压试验,最高试验电压265kV。 2.220kV断路器,绝缘子,母线等设备的交流耐压试验,最高试验电压495kV。 3.35kV/300mm电缆,长度1.5km,电容量≤0.285uf,试验频率30-300Hz,最高试验电压52k
* 所有主要元器件均由世界知名企业原装进口,包括美国德州仪器,英特尔,德国西门子, 施耐德,日本东芝,富士等,确保性能稳定可靠; * 过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒; * 设备自带微型打印机,可及时打印保存试验数据; * 按军用标准抗振和防尘设计,耐长途运输和严
变频串联谐振耐压试验装置简介:变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中见的一次电气设备。根据220V以及以下变电站一次电气设备耐压的试验规程要求,相应的交/直流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的
串联谐振交流耐压试验装置由变频电源、激励变压器(也可称为励磁变压器)、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式。 各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求
1、全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; 2、在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目,唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求,比武成绩
应用:广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 一、产品别称: 变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、高压交联电缆交流耐压
国内外有关部门为什么广泛推荐采用交流耐压取代直流耐压?随着国民经济的发展以及城网供电电压等级的提高,交联聚乙烯绝缘电力电缆(XLPE)以其合理的工艺和结构,优良的电气性能和安全可靠的运行特点,在国内外获得越来越广泛的使用。尤其在高压输电领域更取得了巨大的进展。与充油电缆相比,交联电缆敷设安装方便
变频串联谐振耐压试验装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。变频串联谐振试验装置采用多级叠加的方式,多台电抗器可并联、串联使用,分压器既用来测量试验电压,也可以作为小电容量试品的补偿电容,使得谐振频率可以在30~300Hz范围内完成多种电力设备的交流耐压试验。用于测量被试品上的谐振电
注意事项激励变使用时,高压尾X必须接地(实物已连接),成套设备的接地均需通过分压器接地端接地,再与试品的地网相连,保证一点接地。激励变压器使用时可以串并联使用,联结方法见激励变压器面板提示。使用时各根高压导线应拉直腾空(特别是高压硅胶线),以避免对地起晕。请严格按照说明书规定的连线方式连接使用,否则