据新华社电 昨日,兰州市城区唯一的供水企业—兰州威立雅水务集团公司出厂水及自流沟水样被检测出苯含量严重超标。兰州城区个别居民水龙头饮用水已经检测出苯含量超标,当地政府称在2 4小时里自来水不宜饮用,其中西固区已停水。兰州各大超市出现市民争相抢购矿泉水现象。 据水厂分析,可能是化工厂污染自流沟造成,当地已经明确黄河水未受污染。 4月10日17时,兰州市威立雅水务(集团)检测出出厂水苯含量118微克/升,22时在自来水一分厂与二分厂之间中间段的自流沟检测出苯含量为170微克/升。4月11日2时,苯检测值为200微克/升,苯含量严重超标(国家限值10微克/升)。4月11日白天,相关部门检测出兰州城区个别居民水龙头饮用水苯检测值最高为78微克/升。 接到报告后,甘肃省委省政府高度重视,省委书记王三运、省长刘伟平立即作出批示。 昨日16时30分兰州市政府举行新闻发布会,据会上介绍,兰州市应急处置领导小组通过对威立雅自来水公司自......阅读全文
兰州市“4·11”局部自来水苯指标超标事故应急处置领导小组副组长郑志强4月13日说,经开挖探坑的方式调查,调查组已查找到了导致水体苯超标的方位。根据环保专家现场初步分析判断,周边地下含油污水是引起自流沟内水体苯超标的直接原因,调查组将对此次事件的相关责任单位和责任人
在中国,威立雅水务是最早尝试全面市政水务服务的外国商业运营商供图 4月10日下午3 时,兰州市检测出出厂自来水苯含量超标。由此,一场惊动全国的自来水污染事件浮出水面。与此同时,一个对外人来说颇为陌生的名字“威立雅”开始进入人们的视野。据北京青年报记者了解,兰州威立雅水务集团公司是兰州市唯一
兰州水污染事件,让公众的目光再次聚焦中国的城市用水安全。 4月10日,兰州市威立雅水务(集团)公司检测发现其出厂水苯含量超标。检测显示,4月10日17时,兰州威立雅出厂水苯含量高达118微克/升,此后曾升高至约200微克/升,最高时超出国家标准20倍。国家规定,饮用水苯含量不超过10微克/
4月12日,造成兰州自来水苯超标的原因已查明,系中国石油天然气公司兰州石化分公司一条管道发生原油泄漏、污染了供水企业的自流沟所致。经过有关部门紧急采取措施,兰州“水危机”取得一定进展,但进一步处置还需时间。 自来水苯超标原因查明 11日,兰州曝出自来水苯含量严重超标。当日下午,兰州市政府紧急
【图解兰州自来水苯超标原因】兰州水源取自黄河,初步处理后经南线和北线两条输水自流沟输入二水厂,再精细化处理达饮用水标准,经管网送到居民家中。受污染区域在北线输水自流沟中段,自流沟深埋地下,为钢筋混凝土结构,污染主因可能是含油地下水长期腐蚀沟体,致含苯物质
4月15日,兰州“4·11“局部自来水苯指标超标事件应急处置领导小组通报称,从15日下午开始,自来水苯指标超标事件应急处置转入正常状态,不过,这并未意味着兰州完全解除了这场安全供水隐患。一位水务上市公司高管向21世纪经济报道记者表示,目前没有经过48小时的管网反复冲洗,在居民
4月15日,兰州"4·11"局部自来水苯指标超标事件应急处置领导小组通报称,从15日下午开始,自来水苯指标超标事件应急处置转入正常状态,不过,这并未意味着兰州完全解除了这场安全供水隐患。一位水务上市公司高管向21世纪经济报道记者表示,目前没有经过48小时的管网反复冲洗,在居民末端水质合格之前,尚
兰州自来水苯超标事件过程图。自流沟:不依靠泵站,而依照地势自然流动。兰州本次受污染的自流沟是自西向东流。 兰州水中苯超标系化工厂污染 部分区域恢复供水 今天上午,合水南路社区外,大批市民在政府安排的水车处接打符合安全标准的饮用水 摄/法制晚报记者付丁 兰州水中苯超标系化工厂污染 部分区域恢
在一些业内专家看来,像兰州这样被重化工企业包围的城市,是躲不过饮用水安全危机的。 这个城市的风险早在2006年就被提示。2005年年底的松花江水污染事件直接引发了环保部门对我国饮用水安全风险的大排查,水源地“头顶化工炸弹”的问题被重点关注。在随后国家环保总局发布的评估报告中,兰州石化等重化
在一些业内专家看来,像兰州这样被重化工企业包围的城市,是躲不过饮用水安全危机的。 这个城市的风险早在2006年就被提示。2005年年底的松花江水污染事件直接引发了环保部门对我国饮用水安全风险的大排查,水源地“头顶化工炸弹”的问题被重点关注。在随后国家环保总局发布的评估报告中,兰州石化等重化
4月14日早晨,兰州市民收到了市政府的短信,告知今天早上7点,兰州市政府正式解除了西固区的应急供水措施,这是兰州最后一个结束应急供水的城区。 至此,兰州全市的自来水供应已全面恢复正常。 表面上看,此次兰州水污染危机似乎已经告一段落,但留在公众心中的疑问仍未消除。 14日上午,5
封闭式的自来水水质数据管理,给公众带来了较大的心理压力,在预警机制的及时性存疑的情况下,公众更容易“草木皆兵”。 经过两天的排查和紧急处理,目前,兰州市自来水苯超标正逐步得到恢复,应急措施也被解除。据了解,目前已初步确定自流沟周边地下含油污水是引起沟内水体苯超标的直接原因。 然而,有
6月12日,兰州市政府新闻办召开新闻发布会,通报了“4·11”局部自来水苯超标事件调查处理结果。通报结果显示,经专家论证、调查组认定,这次局部自来水苯超标事件为供水安全责任事件,兰州市已对包括分管副市长在内的20人给予行政警告和撤职等处分,下一步将采取更加严格的措施确保城市供水安全。 据悉,“
【一次水污染,再次对我们进行全民“科普”,百度百科,我们知道苯是一种致癌物,而且具有“魔鬼”般的气质—芳香气味。而当兰州水污染悄然来袭,全民抢水上演的时候,我们忽然发现,这种甜味在我们心中竟然如此苦涩。当石油管网和输水管网“纠缠”不清,水务厂和石化厂做惯了亲密邻居,一瓶干净的水离我们会有多远?】
兰州市政府组织相关单位开挖位于兰石化302与303厂之间的自流沟,铺设铸铁管,防止地下渣油渗入自流沟。 “4・10兰州自来水苯超标事件”揭示了一个长期以来隐而未现的真相:自来水厂的安全监测,并不是完全可信赖的。 尽管事件的后续处理仍在进行中,但不论是技术还是程序问题,这起事件
央广网兰州4月12日消息(记者张磊 肖源 甘肃台史昆) 据中国之声《新闻晚高峰》报道,今天上午,兰州市方面透露,造成自来水苯超标的原因已经查明,系中国石油天然气公司兰州石化分公司的一条管道,发生原油泄漏、污染了供水企业的自流沟所致。 今天上午在兰州市西固区召开的会议上,兰州市副市长严志坚通报了
央广网兰州4月12日消息(记者肖源)据中国之声《新闻纵横》报道,昨天,兰州市威立雅水务集团公司透露,出厂水及自留沟水样中,苯含量严重超标。据该公司的检测数据,自来水中苯含量的峰值,高达每升200微克,这一数值,是国家最高限制的20倍。昨天,当地紧急成立了“4-11”自来水苯指
尽管我国自来水水质指标已由35项提高到106项,与世界先进国家的水质标准直接接轨,然而,“即使是省会城市,也只能做到40多项”。专家表示,兰州自来水苯污染事件表明—— “自来水厂的检测水平和监测能力必须要得到提高。”对于兰州的水源污染事件,长期从事水体监测的长江科学院副院长陈进很是关注
记者12日从兰州有关部门在西固区政府召开的电视电话会议上获悉,造成自来水苯超标的原因已经查明,系中国石油天然气公司兰州石化分公司一条管道发生原油泄漏、污染了供水企业的自流沟所致。(4月12日新华网) 水乃生命之源,水的质量安全直接关乎人们的健康状况,这是最基本的共识。而在11日,兰州市城区唯一
兰州自来水苯超标事件已经逐渐平息。据统计,近年来国内年均要发生1700多起水污染事件。人们不禁要问:检测机构是如何把关水质的?怎么会任由不达标水流出? 此次兰州事件,根据此前兰州威立雅的通报,该公司的实验室承担了甘肃省建设厅一项对全省各地县自来水水质检测任务,为此曾在4月2日对兰州自来水也
兰州官方12日通报称,针对自来水供水安全保障,今后将抓好六个方面的工作。 一是加强行业监管,深入排查供水卫生安全隐患,及时跟踪企业对供水运行设备设施的常规巡检和维修工作,督促企业更新改造使用先进的制水工艺。 二是确保于2014年7月13日前,全面完成原4号、3号自流沟球墨铸铁管管线敷设工