气相色谱仪变压器油中溶解气体分析绝缘油分析
气相色谱仪-变压器油中溶解气体分析 绝缘油分析1.基本介绍:电力设备是重要的基础设备,浸油电力变压器、绝缘油输电线等电力设备都是绝缘油应用的直接代表。绝缘油的性能关乎这些设备的安全,而通过对使用中绝缘油进行检测,在不停电的情况下分析油中溶解气体成分,对电力设备内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏且有效,该技术已在国内外普遍使用。油浸式变压器内部的固体绝缘材料有纸、层压纸板和木块等,属于纤维素绝缘材料。这些绝缘材料在高于105℃时就会裂解,高于300℃时就会完全裂解和碳化。所以在日常运行中变压器的温度都控制在105℃以下。裂解在生成水的同时,还会产生大量的一氧化碳和二氧化碳、少量低分子烃类气体,以及糠醛及其系列化合物。水在变压器内会与铁反应,或者通过高压分解的形式释放出氢气和氧气。绝缘油中溶解气体对判断故障有价值的主要有7种:氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔......阅读全文
气相色谱仪变压器油中溶解气体分析--绝缘油分析
气相色谱仪-变压器油中溶解气体分析 绝缘油分析1.基本介绍:电力设备是重要的基础设备,浸油电力变压器、绝缘油输电线等电力设备都是绝缘油应用的直接代表。绝缘油的性能关乎这些设备的安全,而通过对使用中绝缘油进行检测,在不停电的情况下分析油中溶解气体成分,对电力设备内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期
气相色谱仪分析绝缘油中溶解气体
采用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文.本标准出版时,所示版本均为有效.所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探计使用下列标准最新版全的可能性. GB/T 6683-1997 石油产品试验方法精密度数据确定法 GB/T 7252-
气相色谱仪用于变压器油中溶解气体分析和判断
方法适用于充有矿物绝缘油和以纸或层压纸板为固体绝缘材料的电气设备,其中包括变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器和油纸套管等。当气体继电器内有气体聚集时,应取气样进行色谱分析。这些气体的组分和含量是判断设备是否存在故障及故障性质的重要依据之一。为减少不同组分有不同回溶率的影响,必须在尽可能短的时间内
润扬变压器油中溶解气体分析气相色谱仪进样技术
变压器作为电力系统最主要的供电设备,其可靠运行程度直接关系到电力系统的安全运行。变压器油的绝缘状态受到重视,按其测量参数的性质,变压器绝缘检测技术可分为电测法(包括脉冲电流法、无线电干扰电压法、超高频检测法、)和非电测法(包括油中溶解气体分析法、超声检测法、光测法、红外检测法)。变压器油中溶解气体分
气相色谱测定变压器油中溶解气体含量
分析油中溶解气体的组分和含量是监视充油电气设备安全运行的zui有效的措施之一。利用气相色谱法分析油中溶解气体监视充油电气设备的安全运行在我国已有30多年的使用经验。1987年由原国家标准局颁发的GB/T 7252—1987《变压器油中溶解气体分析和判断导则》,在电力安全生产中发挥了重要作用,并积累了
变压器油分析气相色谱仪GC9890BD溶解气体组分含量
变压器油分析气相色谱仪GC-9890BD溶解气体组分含量是根据电力部***新部颁标准,广泛吸收国内外同类仪器的优点而创新设计的多用途气相色谱仪。仪器采用双柱并联分流柱系统,具有热导和双氢焰三检测器及转化炉,能一次进样实现油中溶解气体组分的全分析。仪器主要应用于电力系统充油电气设备内部故障检测,仪器兼
变压器油溶解气体分析方案
• 方案可对样品中的7组分或9组分进行分析;• 满足ASTM D 3612, GB/T 17623标准要求;• 针进样和顶空进样两种方式可选。 赛默飞TRACE™ 1310 气相色谱仪提高生产率使用系统稳健的进样口技术,分析较脏的基质样品也几乎不用清理具备出色的检测器灵敏度和微体积技术,可以以更少的
绝缘油中气体含量的色谱分析法
变压器油色谱分析仪适用于电力系统绝缘油中溶解气体的测定。通过一次注射可以完全分析绝缘油中七种溶解气体的含量。乙炔的检测浓度为0.1ppm。完全符合《绝缘油中溶解气体组分的气相色谱法》、《绝缘油中气体含量的气相色谱测定法》和《变压器油中溶解气体分析判断指南》的国家标准 气相色谱法测定绝缘油中的溶解气
变压器绝缘油的色谱分析法
适用于电力系统绝缘油中溶解气体的测定。通过一次注射可以完全分析绝缘油中七种溶解气体的含量。乙炔的检测浓度为0.1ppm。 气相色谱法测定绝缘油中的溶解气体是发电厂和供电企业判断充油电力设备是否存在潜在过热和排放故障的有效方法,以保证电力GRI的安全有效运行。对充油电气设备生产厂家进行设备出厂检验也
气体分析中的气相色谱仪
1 气相色谱分析在气体分析中的重要作用 近几年来我国气体制造工业发展迅速,这种飞速发展有诸多因素,重要之一是分析检测仪器仪表的应用,保证了工艺的运行和气体产品质量。在气体分析检测中应用zui多的方法是气相色谱法,使用zui多的仪器仍是气相色谱仪。 按照国家标准,在气体标准中不仅规定了产品质量标
电力系统变压器油检测气相色谱仪
电力系统变压器油检测气相色谱仪用来测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段 。 电力系统变压器油检测气相色谱仪是我公司推出的一款专
电力变压器油色谱分析系统
用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段 (一)检测组分和范围检测组分氢气一氧化碳二氧化碳甲烷乙烯乙烷乙炔检测范围<2ppm<1ppm<
变压器油气体组分含量解决方案(色谱法)
用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发、供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段,也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。SAT7820变压器油色谱分析系统采用国标推荐的三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解气体
电力部门变压器油色谱仪的常见疑问解析
电力部门变压器油色谱仪适用于电力系统绝缘油中溶解气体组份含量的测定,仪器采用三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解的多种气体组分含量的全分析。中文操作,显示直观、操作方便。 电力部门变压器油色谱仪常见疑问解读: 1.设备的主要特点及技术难度如何? 变压器油色谱仪是根据电力
电力部门变压器油色谱仪的常见疑问解析
电力部门变压器油色谱仪适用于电力系统绝缘油中溶解气体组份含量的测定,仪器采用三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解的多种气体组分含量的全分析。中文操作,显示直观、操作方便。 电力部门变压器油色谱仪常见疑问解读: 1.设备的主要特点及技术难度如何? 变压器油色谱仪是根据电力部部颁标准,广泛
电力行业变压器油色谱分析
用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发、供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段,也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。 GC-7960变压器油色谱分析系统采用国标推荐的三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解
如何选择油色谱分析仪
油是用气相色谱仪测吧,看你要测油的什么组分,然后根据国标等文献去选购色谱柱及检测器我们研发生产的分析仪又称油色谱仪及变压器绝缘油色谱分,变压器油色谱分析完成变压器绝缘油中溶解气体组分(包括氢气、氧气、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳和二氧化碳)含量的气相色谱分析参数。变压器油色谱分析仪是根据相关的技
如何选择油色谱分析仪
油是用气相色谱仪测吧,看你要测油的什么组分,然后根据国标等文献去选购色谱柱及检测器 我们研发生产的谱分析仪又称油色谱仪及变压器绝缘油色谱分,变压器油色谱分析完成变压器绝缘油中溶解气体组分(包括氢气、氧气、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳和二氧化碳)含量的气相色谱分析参数。 变压器油色谱分析
如何选择油色谱分析仪?
油是用气相色谱仪测吧,看你要测油的什么组分,然后根据国标等文献去选购色谱柱及检测器我们研发生产的分析仪又称油色谱仪及变压器绝缘油色谱分,变压器油色谱分析完成变压器绝缘油中溶解气体组分(包括氢气、氧气、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳和二氧化碳)含量的气相色谱分析参数。变压器油色谱分析仪是根据相关的技
微型气相色谱仪在变压器油检测分析中的应用
变压器油专用气相色谱仪的流程设计完全符合中华人民共和国电力行业标准DL/T 703-1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》中有关色谱流程设计的规定。系统配备了高灵敏度的热导检测器和氢火焰离子化检测器,以及一个镍触媒转化炉,可实现对变压器油中溶解的九种气体组份: 氢气、氧气、氮气、甲烷、乙烯、乙烷
对变压器油分析专用柱的应用范围进行详细说明
变压器油分析专用柱一款专用于电力用绝缘油中溶解气体组份含量测定的专用气相色谱仪,仪器采用先进三检测器流程,配TCD检测器和两个FID检测器,一次进样,10分钟内即可完成绝缘油中溶解的7种气体组分含量的全分析。其中H2通过TCD检测;烃类气体(CH4、C2H4、C2H6、C2H2)通过FID1检测,C
变压器油色谱分析仪概述
用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。 型变压器油专用色谱分析仪用于充油电器设备(包括变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、充电套管、气体继电器等)溶解于绝缘油中的氢气(H2)、一氧
变压器油专用气相色谱仪的作用
随着当前科技的发展,很多的供电企业都会使用变压器油专用气相色谱仪,变压器油专用气相色谱仪被广泛地应用到当前的电力设备检测中,通过对变压器绝缘油中溶解气体组分含量的测定,判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行
检测分析装置的作用和采样操作
变电站变压器油气相色谱仪监测装置精心维护是保证仪器正常运行的基础,如存在带病运行不仅会造成仪器色谱柱损坏、载气压力异常、检测器污染等问题,更不会得到理想的检测分析结果,从而对变压器的运行参数产生误导隐患,甚至引起变压器长期过热运行造成事故,因此通过维护可以有力的提高了设备运行的安全性和稳定性。
变压器油溶解气体分析方案KNVCMC0127
方案可对样品中的7组分或9组分进行分析; • 满足ASTM D 3612, GB/T 17623标准要求; • 针进样和顶空进样两种方式可选。 赛默飞TRACE™ 1310 气相色谱仪提高生产率 使用系统稳健的进样口技术,分析较脏的基质样品也几乎不用清理 具备
变压器油分析气相色谱仪现状及发展方向
变压器作为电力系统主要的供电设备,其可靠运行程度直接关系到电力系统的安全运行。变压器油的绝缘状态受到重视,按其测量参数的性质,变压器绝缘检测技术可分为电测法(包括脉冲电流法、无线电干扰电压法、超高频检测法、)和非电测法(包括油中溶解气体分析法、超声检测法、光测法、红外检测法)。 变压器油中溶解
气体分析专用气相色谱仪
气体分析对工厂具有极其重要的意义,尤其是在石油、石油化工、化工、环保等方面,意义更为重大。而气相色谱法是分析各种气体zui有力的手段。所谓气体,是指室温下呈现气体状态的物质。比如,*性气体:H2、O2、N2、CO、CO2及惰性气体等;烃类气体:低于C烷烃、烯烃,炔烃等;含N气体;NH3、氮氧化物、低
变压器油检测气相色谱仪选购的几个小技巧
变压器油检测气相色谱仪适用于电力系统绝缘油中溶解气体组份含量的测定,仪器采用先进三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解的7种气体组分含量的全分析,其对乙炔的小检测浓度达0.1ppm。仪器采用计算机反控技术,色谱工作站实现信号采集、数据管理和仪器控制等三项功能;仪器配备大屏幕LCD液晶显示界面,
浅析GC9860变压器油气相色谱仪的特点
:变压器油色谱仪的主要作用可以测试气体成分里空气的含量,我们可以利用它来进行物理上的或者化学上的实验,它通常被用来保证电网安全,我们现在就来看看变压器油色谱仪都有那些特点吧。 一、全电脑控制 变压器油色谱仪很好的利用了现在的新科技,电脑控制,因为电脑的时间比较准确,数字也很,还能够发现故障以
电力变压器油分析
用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。 GC-7890变压器油色谱分析系统采用一次进样、双柱并联、一次分流的三检测器流程