微水仪测试方法和注意事项
微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项: 1、连接SF6设备 将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀; 再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口; 将排气管道连接到出气口。 后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧; 2、检查电量 本仪器推荐优先使用交流电。 使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。 3、开始测量 首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后用面板上的流量阀调节流量,把流量调节到0.5L/M左右,开始测量SF6露点。 次测量时间需要5~10分钟,其后每台设备需要3~5分钟。 4、存储数据 设备测量完成后,可以将数据保存在仪器......阅读全文
微水仪测试方法和注意事项
微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项: 1、连接SF6设备 将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀; 再把测试管道上的快速接头
微水仪测试方法和注意事项
微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项: 1、连接SF6设备 将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀; 再把测试管道上的快速接头
微水测试仪注意事项
仪器应放置在安全位置,防止摔坏。避免剧烈震动。勿测有腐蚀性的气体。调节气体流量时,流量阀应缓慢打开,使流量指示在0.5升/分钟左右。仪器使用前,应及时充电。充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般需要20个小时以上。六氟化硫断路器含水量测量要求测 试 内
微水测量仪的测试方法和注意事项
微水测量仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,关于微水测量仪的测试方法和注意事项一、测试方法(一)连接SF6设备1、将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口;2、将排气管
微水测量仪的测试方法和注意事项
测试方法(一)连接SF6设备1、将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口;2、将排气管道连接到出气口。3、将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧;(二)检查电量1、本仪器推荐优先使用交流电。2、使用直
微水测量仪的具体测试方法和注意事项
SF6微水测量仪是湿度测量的精品级换代产品。它从内核到外观都体现了先进科技及超前设计,该产品是由本公司高级工程师与高校技术力量联合研制而成,是替代进口仪器的首推产品,得到广大专家及用户的认可。 SF6微水测量仪引进芬兰维萨拉高精度、高稳定性的湿度传感器,具有准确度高、重复性好、测试速度快、漂移
微水测量仪的测试方法及注意事项
微水测量仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,关于微水测量仪的测试方法和注意事项一、测试方法(一)连接SF6设备1、将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口;2、将排气管
全自动油微水测试仪的注意事项
电解液的注意事项 在正常的测定中,每100毫升电解液可以与不小于1克的水进行反应,若测定时间过长,电解液敏感下降,应更换新鲜电解液。 不要用手直接去接解电解液,如与皮肤接触,应用水彻底冲洗干净,当使用有吡啶电解液时应有良好的通风设施。 测定的注意事项项 该仪器的典型测定范围是10pg~1
变压器油微水测试仪注意事项
电解液的注意事项在正常的测定中,每100毫升电解液可以与不小于1克的水进行反应,若测定时间过长,电解液敏感下降,应更换新鲜电解液。1、测定的注意事项项该仪器的典型测定范围是10pg~100mg,为了得到准确的测定结果,要适当的根据样品的含水量来控制进样量水份含量进样量,大进样量。2、不要用手直接去接
变压器油微水测试仪注意事项
变压器油微水测试仪注意事项电解液的注意事项在正常的测定中,每100毫升电解液可以与不小于1克的水进行反应,若测定时间过长,电解液敏感下降,应更换新鲜电解液。1、测定的注意事项项该仪器的典型测定范围是10pg~100mg,为了得到准确的测定结果,要适当的根据样品的含水量来控制进样量水份含量进样量,大进
智能微水仪的工作原理和注意事项
工作原理 智能微水仪采用世界先进的传感器技术、英国ALPHA公司最新的传感器,它采用薄膜传感技术,抗冷凝、抗灰尘颗粒、不受汽油和大多数气体影响。 注意事项 ◆ 仪器应放置在安全位置,放止摔坏,避免剧热震动。 ◆ 用户不得私自打开仪器。 ◆ 勿测有腐蚀性的气体。 ◆ 探头使用一定时间应
微水测试仪现场测试的操作步骤
操作步骤 首先打开电源,让仪器进行自动校准,约五分钟; 先把进气管一头与仪器连接好,并关闭流量调节阀;再将进气管另一头与所测设备连接好即可; 打开流量调节阀,调节到0.6~0.7L/min左右; 几分钟内自动完成测量(测第一个样约需十分钟,后面连续检测一般仅需2-5分钟,如需换算请参照数
微水测试仪的功能特点
功能特点 零点自动校准 先进的探头保护功能 全程曲线跟踪修正 操作简单、携带方便 独特的大屏显示 抗污染、抗干扰 独有的超大储存功能 重复性好、响应速度快 首创曲线显示 灵敏度高、稳定性好 首创的电量显示 自动换算至20℃时标准值
微水测试仪的功能特点
零点自动校准 先进的探头保护功能 全程曲线跟踪修正 操作简单、携带方便 独特的大屏显示 抗污染、抗干扰 独有的超大储存功能 重复性好、响应速度快 首创曲线显示 灵敏度高、稳定性好 首创的电量显示 自动换算至20℃时标准值
EHO微水测试仪操作步骤
EHO微水测试仪操作步骤: A)开机测量 1.接通220V电源,打开“电源锁”,电源指示灯亮,电路接通。 2.打开“运行开关”,运行指示灯亮,仪器运转。 3.5-10分钟后,打开“测量开关”,测量指示灯亮,探枪窗口有紫色光发出;若无光亮发出,预热几分钟后,探枪窗口会发出紫
SF6微水水测试仪的优势
1、SF6微水测试仪体积小,重量轻:尽最大要能采用轻质原材料,压缩仪器的空间和重量,使仪器的体积和重量大大下降,便于运输和携带。2、测量线段长,可检测约5米高的泄漏点,移动范围大。3、灵敏度高:在电路上采用优化设计,同时降低噪声及电磁波的干扰,使灵敏度提高。4、测量范围宽,多档切换:仪器可在SF6开
SF6微水测试仪的测量方法
测量方法1、连接SF6设备将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口;将排气管道连接到出气口。最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧;2、检查电量本仪器推荐优先使用交流电。使用直流电时,请查看右上角
使用微水仪的注意事项
1、 仪器应放置在安全位置,防止摔坏。避免剧烈震动。 2、 勿测有腐蚀性的气体。 3、 调节气体流量时,流量阀应缓慢打开,使流量指示在0.5升/分钟左右。 4、 仪器使用前,应及时充电。充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般需要10个小时以上。
微水测试仪的技术参数
响应时间: 露点在+20℃~-20℃时, ≤1min; -20℃~-40℃时, ≤3min; -40℃~-60℃时, ≤8min; 工作电源: 220V 交直流两用,充电一次可使用8小时 操作环境: 温 度: -20℃ ~+60℃ 相对湿度: 0 ~ 95% 压 力: ≤1.0Mpa
全自动油微水测试仪简介
油微水测试仪采用卡尔——菲休库仑滴定法,对不同物质进行微量水分测定,是一种最可靠的方法,本微量水分测定仪成功的应用了这一方法,并采用了微计算机控制,其分析速度快,精度高,液晶屏中文显示,自动打印,且有仪器故障自诊,菜单选择等功能,以达到更好的操作与使用,具有操作简单, 全自动的分析仪器。是变压器
微水测试仪的测量原理介绍
智能微水仪它具有使用方便、测量时间短、测量精度高、测量范围宽、易维护等优点。 智能微水仪由于采用了先进的单片机技术,所以仪器实现了露、PPmV、环境温度下的微水换算到20℃时的微水、绝湿度等单位间的自动转换,无需人工查表换算。 CT伏安变比极性综合测试仪工作条件要求 1、
微水测试仪的技术参数
响应时间: 露点在+20℃~-20℃时, ≤1min; -20℃~-40℃时, ≤3min; -40℃~-60℃时, ≤8min; 工作电源: 220V 交直流两用,充电一次可使用8小时 操作环境: 温 度: -20℃ ~+60℃ 相对湿度: 0 ~ 95% 压 力: ≤1.0Mpa
微水测试仪的数据换算简介
数据换算 在环境温度高于20℃时,仪器测试值如大于标准值(国标规定的20℃时SF6设备微水含量允许值),则需要将实测值换算至20℃时数据。方法如下: 当所测气体温度稳定状态下,在设置菜单设置测量参数菜单下将K值设为+0.5,则仪器所测值即为20℃时数据。 当所测气体温度很不稳定状态下,等仪
微水仪的测量方法
1、连接SF6设备 将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;再把测试管道上的快速接头一端插入露点仪上的采样口;将排气管道连接到出气口。最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧。 2、检查电量 本仪器推荐优先使用交流电。使用直流电时,
变压器油微水测试仪原理及使用注意事项
变压器油微水测试仪采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是zui可靠的方法。变压器油微水测试仪成功的应用了这一方法,采用了先进的自动控制电路,外型结构新颖,从而使该仪器工作更可靠,使用更方便。其分析速度快、操作简单、精度高、自动性强等特点。广泛应用于石油、化工、电力、铁路、农药、
微水测试仪的这14个特点
1. 体积小,重量轻:尽*大要能采用轻质原材料,压缩仪器的空间和重量,使仪器的体积和重量大大下降,便于运输和携带。 2. 测量线段长,可检测约5米高的泄漏点,移动范围大。 3. 灵敏度高:在电路上采用优化设计,同时降低噪声及电磁波的干扰,使灵敏度提高。 4. 测量范围宽,多档切换:仪
全自动油微水测试仪的特点
产品特点 1、零点自动校准 2、先进的探头保护功能 3、全程曲线跟踪修正 4、操作简单、携带方便 5、独特的大屏显示 6、抗污染、抗干扰 7、独有的超大储存功能 8、重复性好、响应速度快 9、首创曲线显示 10、灵敏度高、稳定性好 11、首创的电量显示 12、自动换算至2
实验前微水仪精度调试方法
微量水分测定仪其稳定性跟准确性是影响测量精度的关键,所以,在使用微量水分测定仪的时候,我们需要对其先进行调试,使其达到检测的标准。那么该如何对微量水分测定仪进行调试呢? 步骤一:处理电解池。 把微量水分测定仪的电解池轻轻晃动几下,使池瓶内壁上的水分被电解液充分吸收,然后把电解池放入夹持器中,打开