1.一般选用原则 (a)小型断路器的额定工作电压≥线路额定电压 (b)小型断路器额定电流≥线路计算负载电流 (c)小型断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流 (d)小型断路器瞬时脱扣器整定电流≤0.8倍线路末端单相对地短路电流 2、导线保护小型断路器的选用 a.长延时电流整定值≤线路负载电流 b.瞬时动作整定值≤(6-20)倍线路计算负载电流 3、电动机保护小型断路器的选用 a.长延时电流整定值=电动机额定电流 b.瞬时动作整定值=(8-15)倍电动机额定电流(对保护鼠笼型电动机) =(3-6)倍电动机额定电流(对保护绕线型电动机)......阅读全文
主要附件 内部附件 辅助触头:与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发
发展状况 世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普
基本特性 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 特性之一 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 特性之二 额定电流(
塑壳式断路器具有过载长延时、短路瞬动的二段保护功能,还可以与漏电器、测量、电操等模块单元配合使用。在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。 现在的配电系统要求断路器除了能通断电流实现电路控制和简单的短路、过载保护外,还要能提供隔离和安全保护功能,特别是在
故障处理 “拒合”故障的判断和处理 发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。 1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制
断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 特性之一 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 特性之二 额定电流(In):这是
1、额定工作电压U 说明断路器可工作于主电路的电压等级。常用的有220V、380V、500V、660V等。 2、额定绝缘电压 [公式] 断路器按此电压等级制造。其值一般等于或大于额定电压。 3、额定冲击耐受电压 [公式] 断路器可承受的短时过电压值。 4、额定极限短路分断能力 [公式
“拒合”故障的判断和处理 发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。 1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快
高压开关是电力系统中zui重要的设备之一,它担负着控制和保护的双重任务,即根据电网运行的需要用它来可靠地投入或退出相应的线路或电气设备;当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速切除,保证电网无故障部分正常运行。如果开关设备不能在电力系统发生故障时开断线路、消除故障,就会使事故
额定电流,分断能力,保护都满足的情况下,塑壳可否代替框架?比如ABB1600的T7塑壳断路器,可否用在主进线上?如果可以,那为什么通用的做法还是用框架,而不是用便宜很多的塑壳? 塑壳断路器和框架断路器同是断路器产品中使用十分普遍的产品,不过很多人并不是十分了解两者存在的区别,在选购的时候也经常
世界上zui早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能
断路器可用来分配电能,,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器
一、高压断路器选择----种类和型式 高压断路器应根据断路器安装地点、环境和使用条件等要求选择其种类和型式。真空断路器在35kV及以下电力系统中得到了广泛应用,有取代油断路器的趋势。SF6断路器也已在10——35kV的城乡电网建设和改造中得到应用。我公司生产的断路器分析仪用于高压断路器
一、用途 小型断路器主要适用于额定电压400V及以下、额定电流一般为125A以下的线中路中进行过载和短路保护之用,也可作为电动机的不频繁作和线路的不频繁转换之用。 小型断路器以其安装轨道化、尺寸模数化、功能多样化、造型艺术化、使用安全等特点而广泛使用在工业、商业、高层建筑和民用住宅等领域。
1概述 塑壳断路器广泛应用于工农业、交通、矿山、民用建筑和国防等部门,对电力的传输和分配、电路的控制与保护起很大作用,是一种使用量大,面广的产品。由于使用者对塑壳断路器的特性和技术要求了解不深或不全面,有些概念容易互相混淆,在实际应用中就经常出现一些偏失和误解。本文对用户在选择和使用塑壳断路器
内部附件 辅助触头:与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A
断路器的选择性 在配电系统中用的断路器按其保护性能可分为,选择性和非选择性两类。选择性低压断路器,有两段保护和三段保护两种。其中瞬时特性和短延时特性适用于短路动作,而长延时特性适用于过载保护。非选择性断路器,一般为瞬时动作,只做短路保护用。也有的为长延时动作,只做过负荷保护用。在配电系统中,如
一、触头系统 触头(静触头和动触头)在低压断路器中用来实现电路接通或分断,对低压断路器触头的基本要求为: 1、能安全可靠地接通和分断极限短路电流及以下的电路电流; 2、长期工作制的工作电流; 3、在规定的电寿命次数内,接通和分断后不会严重磨损。常用低压断路器的触头型式有对接式触头、桥式触
高压在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要电器元件之一。断路器用于在正常运行时接通或断开电路,故障情况在继电保护装置的作用下迅速断开电路,特殊情况(如自动重合到故障线路上时)下可靠地接通短路电流。高压断路器是在正常或故障情况下接通或断开高压电路的专用电器。 高压断路器的种类繁杂,一般可
断路器工作状态,可以直接反应在温度方面,利用红外热像仪可以快速,有效的发现断路器是否工作正常,及时发现问题,避免事故发生。 断路器异常发热,主要原因如下是 1、断路器外部端子和线夹处温度异常; 2、断路器内部触头或连接杆端子处温度异常。 断路器热缺陷的特征描述
开关机械特性测试仪测量线的连接与测试方法及使用注意事项1、注意事项 开关机械特性测试仪在连接、拆除断口测量线及更换位移传感器时必须切断电源开关,在切断电源的情况下进行连接。该仪器设置了六个断口输入端子,仪器在程序上设定以A断口的采样数据来计算行程、超行程及合(分)闸速度。在连接断口线时,必
真空断路器就是利用消除电弧赖以持续的物理因素,使电弧不能形成或不能持续。 一、在真空断路器中配用的真空管保持一定的真空度——使开关的动、静触头在开断负荷电流时,因没有或存在非常少的可电离介质而使电弧不能产生或持续,达到熄弧的目的。而目前国内生产的真空断路器不象现使用较多的sF6断路器本身配
万能式断路器又称框架断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。那么怎么解决万能式断路器不能合闸的问题呢? 首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首
1 在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用环境特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件: 1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压;
在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用环境特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件: 1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压; 2)
主要参数 ⑴额定电压 断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。 (2)额定电流 接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。 ⑶脱扣电流 脱扣电流是使过电流脱扣器动作的电流设定值,当电路短路或负
电的使用给现代人们的生活、工作带来很多方便,但是,电又很容易发生泄漏,造成线路短路、烧坏等情况,导致火灾的发生,还会导致人触电,给人们带来很大的经济损失和生命威胁。因而,漏电保护断路器就诞生了。 漏电断路器是什么相信大家都很了解,相信大家对家居中的各种电器都很熟悉。不管是功能还是用电量,但是电
断路器的基本特性参数 (1)额定工作电压Ue 额定工作电压是指断路器的标称电压,在规定的正常使用和性能条件下,能够连续运行的电压。 我国规定在220kV及以下电压等级,系统额定电压的1.15倍即为最高工作电压;330kV及以上电压等级是以额定电压的1.1倍作为最高工作电压。断路器能在系统
塑壳断路器的基本特性 1、额定极限短路分断能力Icu:断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。 2、限流分断能力:断路器发生短路
差别较大,同设瞬,上大 差别较小,上延时 上下选,上下长短1.3 上下非,加级差,上下长2,上下瞬1.4 上选下非,上短下瞬1.3,上瞬下单1.2 上非下选,不合适 下大上瞬,下限流,有选择 有小伙伴已经猜出上面口诀的含义了吗?不明白的小伙伴没关系。看 下面 01 当上下级断路