变压器直流电阻测试仪在测量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备试验规程外,还要特别注意:1)在线圈温度稳定的情况下进行测量,要求变压器油箱上、下部的温度之差不超过3℃;2)由于变压器线圈存有电感,测量时的充电电流不太稳定,一定要在电流稳定后再计数,必要时需采取缩短充电时间的措施3)尽量减少试验回路中的导线接触电阻,运行中的变压器分接头常受油膜等污物的影响使其接触不良,一般需切换数次后再测量,以免造成判别错误。4)测量变压器低压侧时,所有人员应与高压侧保持适当安全距离。5)仪器在运输、储存及工作中应避免强烈震动、阳光直射和磁场的影响,存放保管仪器时,应注意环境温度和湿度,应放在干燥、通风、无腐蚀气体的地方为宜,不得受潮、雨淋、暴晒,使用时轻拿、轻放,不得跌落。......阅读全文
变压器直流电阻测试仪的测量方法和注意事项变压器直流电阻测试仪简称直流电阻测试仪,直阻测试仪,感性负载直流电阻测试仪等,英文名称:Transformer DC Resistance Tester。变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成
变压器直流电阻测试仪的测量方法和注意事项变压器直流电阻测试仪简称直流电阻测试仪,直阻测试仪,感性负载直流电阻测试仪等,英文名称:Transformer DC Resistance Tester。变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部
试验内容包括绝缘电阻、吸收比和极化指数。 1.1 绝缘电阻 测量电气设备的绝缘电阻,是检查设备绝缘状态简便和最基本的方法。在现场普遍用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻。绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘情况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。
一、发电机转子阻抗测试装置产品概述发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量。这种
一、发电机转子绕组匝间短路测试仪产品概述发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量
一、发电机阻抗测试仪产品概述发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量。这种需要很
一、发电机转子测速仪产品概述发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量。这种需要很
一、发电机转子转速测试仪产品概述发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量。这种需
一、发电机转子阻抗产品概述发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量。这种需要很多
、发电机转子交流阻抗测试仪产品概述发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量。这种
一、发电机转子阻抗测试仪产品概述发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量。这种需
一、发电机转子交流阻抗分析装置产品概述发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量。
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,变压器直流电阻测试仪的测量和放电是其常用的功能,需要电力工人的熟练操作,但许多人对它的测量和放电工作还不了解。下面,由国电中星为大家介绍如何利用变压器直流电阻测试仪对变压器直流电阻测
电阻测试仪,是测量物体导电性的一种仪器,电阻测试仪被广泛的应用于电气安全检查与接地工程竣工验等场合。电阻测试仪的种类比较多,包括接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、直流电阻测量仪、表面电阻测试仪以及回路电阻测试仪。电阻测试仪使用方法:接地电阻测试仪是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流电阻,通常采用型接地电
变压器综合测试仪主要特点 检测项目全: 1、变压器空载特性测试(空载损耗、空载电流百分比); 2、变压器负载特性测试(负载损耗、阻抗电压百分比); 3、变压器变比、组别、变比误差测试; 4、变压器直流电阻测试; 5、变压器绝缘电阻测试; 6、变压器工频耐
BC2540A变压器直流电阻测试仪功能特点及技术指标、使用注意事项变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。该仪器对于在载调压器纵向测试可一次供电完成,充分节约试验
变压器直流电阻测试仪可以称之为直流电阻测试仪、直阻测试仪或者感性负载直流电阻测试仪等。变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,能自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。优点:测试速度快:本仪器最大输出充电电流可达2A,测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁
通常变压器直流电阻测试仪的精度等级应为(0.2级):120 MVA以下变压器输出电流宜大于10 A, 120MVA及以上变压器输出电流宜大于20 A,180 MV A以上变压器输出电流宜大于40A,仪器的输出电压应尽量选择高一点,10A型变压器直流电阻测试仪的输出电压应不低于18V,20A型变压器直
继电保护装置在电力系统中通常是处于静态的,但在电力系统中,需要了解的恰巧是继电保护装置在电力系统故障时是否能快速准确地动作,即要把握继电保护装置动态的“状态”。因此,根据对继电保护装置静态特性的认识,对其动态特性进行判断显然是不合适的。因此,通过模拟继电保护装置在电力事故和异常情况下感受的参数,
1.仪器的选择:通常变压器直流电阻测试仪的精度等级应为(0.2级):120 MVA以下变压器输出电流宜大于10 A,120MVA及以上变压器输出电流宜大于20 A,180 MV A以上变压器输出电流宜大于40A,仪器的输出电压应尽量选择高一点,10A型变压器直流电阻测试仪的输出电压应不低于18V,2
变压器直流电阻测试仪主要功能及特点1、变压器直流电阻测试仪采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围的测量状态,无须手动切换电流换档。3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接
变压器直流电阻测试仪测试使用注意事项:变压器直流电阻测试仪试验是变压器移交、检修、分接开关更换后不可缺少的试验项目,通常,用传统的方法(桥法和压降法)来测量变压器绕组和大功率电感设备的直流电阻是费时费力的。为了改变这种情况,缩短测量时间,减少测试人员的工作量,国电中星开发了直流电阻快速测试仪,采用新
感谢关注! 我公司是一家专业从事电力、电气测试设备,公司产品包括:变频串联谐振成套装置、直流高压发生器、大电流发生器、串联谐振试验成套装置、微机继电保护测试仪、交直流轻型高压试验变压器、变压器容量及空载负载特性测试仪、变压器变比组别测试仪、变压器直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、直流高压发生
感性负载直流电阻测试仪以高速微控制器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的新一代产品。 感性负载
变压器直流电阻测试仪广泛应用在发供电单位、变压器制造行业及大中型用电企业等。下面介绍变压器直流电阻测试仪常见故障解决方法以及使用的注意事项一、注意事项1、直流电阻测试仪可室内室外使用,但应避免阳光直射、雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓等场所使用;2、使用前,仪器的接地端子必须良好接地;3、测试过程中如遇到突
安全措施 1、使用变压器直流电阻测试仪前必须认真阅读本手册。 2、变压器直流电阻测试仪的操作者应具备一般电气常识。 3、变压器直流电阻测试仪使用时需避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。 4、变压器直流电阻测试仪应避免剧烈振动。 &nbs
性能特点:1、 仪器输出电流大,重量轻。2、 具有完善的保护电路,可靠性强。3、 立式机箱结构,便于现场操作。4、 具有音响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。技术参数:1、 输出电流:、10A、20A2、 输出电压:DC20V3、 量程: 0~4Ω 4、 准确
在日常的电力试验项目中,变压器直流电阻测试仪有很好的使用性,以及被使用在很多不同的工厂中,但是还是需要提前了解一下它的使用方式是什么,才不会在使用中出现问题而给自己带来负担。一,需要确保自己所选择的变压器直流电阻测试仪外包装以及零部件没有任何问题,有时也会因为在运输中遇到了颠簸问题,而导致零部件松散