日常维护磁翻板液位计应当做到几点
伴随这磁翻板液位计的普遍应用,而磁翻板液位计也是会出现各种问题!而这时候需要我们定时的对磁翻板液位计的维护了!小编为您说说磁翻板液位计应担如何维护。 磁翻板液位计主体管道顶部上面有一个阀叫放空阀,负责气相放空,有时候也用一个堵头(螺纹的)代替,也可以拧开或者拧紧。主体管道下面是排污阀,这个排污阀主要是方便维修或者检修、清洗的。这个排污阀是标配。 这个要根据介质和客户意向来定的。一般现场当磁翻板液位计主体管道里面的脏东西多了,卡住浮子了影响测量了,这个时候检修。需要将与罐体法兰之间的阀门关闭,打开液位计下端的排污阀进行排放,这个时候如果放不干净,应该是憋气了,需要用到顶部的放空阀,拧开放空阀,通气压力便可以放干净了;如果再放不干净,那么这个时候可以完全打开放空阀或者拿掉堵头,从顶部灌水或灌油,冲掉脏东西,有时候需要通蒸汽吹扫堵塞物,以便于排放干净。当测量介质易燃易爆的时候,需要密闭排放,放空阀和排污阀都是更加是标配......阅读全文
日常维护磁翻板液位计应当做到几点
伴随这磁翻板液位计的普遍应用,而磁翻板液位计也是会出现各种问题!而这时候需要我们定时的对磁翻板液位计的维护了!小编为您说说磁翻板液位计应担如何维护。 磁翻板液位计主体管道顶部上面有一个阀叫放空阀,负责气相放空,有时候也用一个堵头(螺纹的)代替,也可以拧开或者拧紧。主体管道下面是排污阀,这个
磁翻板液位计安装维护
安装维护1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液
分析磁翻板液位计日常维护的注意点
分析磁翻板液位计日常维护的注意点: 1、在设计安装连接通道的时候,能够在磁翻板液位计与安装接口之间多加装一对截止阀。这对阀门看似增加了少许成本,但作用却是很大的,方便了日后的保养维护与清洗检修,也可以在液位计发生故障时安全方便的进行拆装更换。 2、液位计在使用的过程中,必须
高温型磁翻板液位计耐高温磁翻板液位计磁翻板液位计.
1、高温低压型 工作压力:PN≤2.5MPa2、高温中压型 工作压力:PN=2.5~4.0MPa3、高温高压型 工作压力:6.3~10.0MPa三、主要技术参数1、测量范围:L=500~6000mm; 高温高压型:L=500~3000mm;2、工作压力:0~2.5;2
UHZ磁翻板液位计的日常维护就是这么简单
UHZ磁翻板液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中UHZ型是基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。 UHZ磁翻板液位计具有隔爆、本质安全防护性能。全过程测
磁翻板液位计的使用和维护
1.磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作; 2.如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定; 3.磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗; 4.介质内不应含有固
磁翻板液位计结构与磁翻板液位计工作原理
翻板液位计共有三部分组成: 非磁性材料立管、磁性浮子及磁性显示翻板。其中非磁性材料立管一般采用不锈钢管或钛钢管,其长度要略长于需要监控的液面高度; 磁性浮子外壳系用薄不锈钢板焊制而成, 内镶嵌强磁铁棒, 磁性浮子放在立管内; 磁性显示翻板用卡环固定在立管外侧, 立管上、下两端用法兰盖封死, 在立管z
磁翻板液位计概述
UHZ-45高温高压磁翻板液位计是我公司为拓宽UHZ系列磁翻板液位计的使用范围,更广泛地满足电力、供热、供气等行业的要求,采用独特的散热方式,有效地控制了介仪表的工作温度,避免了磁性元件在高温条件下退磁,确保仪表工作可靠,可测量高温450℃,高压25MPa,在国内同行业中处于领先地位。 该液位
磁翻板液位计详解
JC-UHZ系列不锈钢磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。不锈钢磁翻板液位计厂家价格型号液位变送器 现场校准的实际意义按照国家检定规程的描
磁翻板液位计整体应用
磁翻板液位计具有高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可就地显示和远程控制。 磁翻板液位计安装方式可选择侧装和顶装,磁翻板液位计本体下端密封。下面来具体谈下磁翻板液位计的整体应用: 1、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上
磁翻板液位计结构特点
结构特点:磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。磁翻板液位计的结构特点 在磁翻板液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10或4~20m
磁翻板液位计的简介
磁翻板液位计根据具体不同的工作环境,生产出了适应各种环境以及各种材料的液位计,其中包括:液压机液位计 、防腐型磁性翻板液位计 、保温夹套翻板液位计、高温高压磁翻柱液位 、顶装式磁性浮子液位计 、玻璃板液位计、防霜液位计、玻璃管式液位计、彩色石英管液位计、磁翻柱(板)液位计等更多类型产品。
磁翻板液位计的概述
磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316
磁翻板液位计的使用
磁翻板液位计位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外
磁翻板液位计的特点
磁翻板液位计适用的场合非常的多,而且它的一些特点是其它的许多同类的产品不能够做到的,比如说我们看到许许多多的那种液位计是不能够耐高温,而它能够承受巨大的高温,这就是它的一个很大的有特色的地方,但是的话,在很多的时候我们都是知道的,就是说,这个液位计有个几位大的缺点,这个缺点就是不能够放在磁场过大的
磁翻板液位计的安装
主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。 磁翻板液位计测量采用的方式和故障排除 测量液体时采用顶装或
磁翻板液位计使用技巧
磁翻板液位计平常用户技巧一、磁翻板液位计在安装后,本体四邻不同意有导磁物质像样,比照用铁屑绑定等,是会默化潜移磁翻板液位计见怪不怪行事二、磁翻板液位计的须要直溜溜设置,液位计与装具容器期间有阀门,球阀或者截止阀,已便利必要产品辈出题材以及检修和盥洗产品的拆除。三、如测量液体中盈盈固体或者磁性物质,是
磁翻板液位计正确选型
磁翻板液位计是一种常见的液位计,磁翻板液位计与玻璃管液位计,玻璃板液位计,石英管液位计等液位仪表类似,都有一套与测量容器相连的连通器管道,由于长时间的使用,难免会有测量容器中的杂质等在连通测量管中产生深积,因此此类液位计安装时,一般会配套排污阀门,正常都选用侧—侧连接方式,带放空和排污。因此,
磁翻板液位计的原理
磁翻板液位计(也可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处
磁翻板液位计在线校准
现场校准的实际意义按照国家检定规程的描述,2m以下液位计需通过标准水箱装置进行检定,超过2m的还需用模拟法进行检定。但是,受大量程磁翻板液位计本身尺寸的限制,磁翻板液位计超过2m的液位计在实验室的安装存在问题,而规程对模拟检定方法又未作具体说明。磁翻板液位计那么此类液位计能不能实现在线校准呢?
磁翻板液位计的正确组装使用及维护
1、磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作; 2、 如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定; 3、磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;
磁翻板液位计的正确组装使用及维护
1、磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作; 2、 如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定; 3、磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗; 4、介质内不应含有
磁翻板液位计的正确组装使用及维护
1、磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;2、 如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;3、磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;4、介质内不应含有固体杂质或磁性物
磁翻板液位计在安装时需要注意的几点
磁翻板液位计其工作原理是它是行使磁耦合原理,作为一种在大量的储罐工区被投入使用的液位测量仪表之一,其有着区别于其他类型仪表的优势,因为其结构简单、读数直观、工作稳定性好,测量范围大,且不不受贮槽高度的限制,再加上其安装方便(有侧装和顶装之分)受到了众多企业的青睐。由于具有磁性藕合隔离器密闭结构,尤其
磁性翻板液位计维护
磁性翻板液位计维护 1. 液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。 2. 根据介质情况,可定期清洗主导管,清除管内沉积物杂质。 3. 对液位计进行清洗后或更换浮子时,打开排污法兰,在装入磁性浮子时,应注意重端带磁性一端向上,不能倒装! 4
磁性翻板液位计维护
1. 液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。 2. 根据介质情况,可定期清洗主导管,清除管内沉积物杂质。 3. 对液位计进行清洗后或更换浮子时,打开排污法兰,在装入磁性浮子时,应注意重端带磁性一端向上,不能倒装! 4. 对低温型及液化气专用型产品,液位计主体
防腐型磁翻板液位计特点
防腐型磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。被广泛用于石油、化工、冶金、食品、制药、精细化工等各种生产过程中的液位测量与控制。同时该液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下越位报警控制或联锁。配上干簧芯片组液位变送器,可将液位、界位信号转换成4~20mA标准信号,转输给计
磁翻板液位计的结构特点
1、磁翻板液位计结构 液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180’液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时,翻柱由红色转为白色,从而实现液位的指示。 2、上下限开关输出 利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位
磁翻板液位计的惯例分类
磁翻板液位计在石油、化工等产业范畴经常见到,其构造简略、装置便利备受操纵职员的爱好。那么你对磁翻板液位计懂得多少呢?本文先给您介绍一下分类: 磁翻板液位计惯例分类 1、按装置方法分为:底装式磁翻板液位计、侧装式磁翻板液位计、顶装式磁翻板液位计 2、按压力品级分为:高压型磁翻板液
如何正确安装磁翻板液位计?
磁翻板液位计是一款依据浮力与磁力原理工作的液位测量仪表,其关键部件都通过机械工作方式进行,浮子的上升与下降,磁翻板的180度反转,都不需要通过外部供电便可进行,所以其安全性高,并且相比较通过电路控制系统进行工作的仪表系统,其操作相对简单,维护方便,磁翻板液位计测量结果可以即时观测得到,因为这些优点,