一、冷水机组的开、停机顺序要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。二、冷水机组的操作分为开机前、启动、 正常运行、 停机四个步骤开机前(1)确认机组和控制器的电源已接通。(2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。(3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。启动(1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF(开/关)拨动开关切换到接通(ON)的位置。(2)机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。(3)一旦机组启动,所有的操作均未自动的。机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停。正常运行(1)机......阅读全文
工业冷水机,都要另外加装冷却水塔和水泵,用以抽取热水散热。才能达到较好的冷却效果。开放式的工业冷水机,还要另外装一个水箱,密封式就不必了,因为他自身内置了一个水箱。开放式一般会安装在车间外,便于检修,但因其不够美观,所以就产生了密封式的水冷型冷水机。密封式的水冷工业冷水机是一个箱体结构,安装方便,