可燃气体报警器故障分析
无论是固定式气体报警器还是便携式气体检测仪使用不当就会经常出现一些故障,影响使用。出现气体报警器故障,导致不是第一时间检测工作环境的安全性,有毒气体、可燃气体的大量泄漏,不仅引起爆炸火灾事故的发生,对员工的生命安全也会造成威胁。从经验上来分析气体报警器出现故障的一些因素如下。可燃气体报警器故障简要分析第一无论空气中的气体浓度如何变动,如果气体报警器的传感器和过滤膜受损,度数将不会有变化。为了确保气体探测器正常工作,定期的快速检测很有必要。否则会产生快速检测失败的后果。第二 恶劣的环境和机械震荡会损坏仪器。气体浓度如果超过可检测范围将损坏传感器。过滤膜和传感器端口也会受到液体、污物及灰尘的污染而严重影响度数。这样会产生标定失效的后果。第三 油气生产环境极为恶劣,温差变化大,并长期暴露在海水、湿热环境下,这就对气体探测器的稳定性提出了严重挑战。会产生探测器失灵的后果,因气体......阅读全文
可燃气体报警器简介
可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.可燃气体报警器可以测出各种气
可燃气体报警器分类
按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 弈扬工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感
可燃气体报警器的工作原理-和优化可燃气体报警器工作
在工业环境中,如果可燃气体发生泄漏,可燃气体报警器就会在气体浓度达到设置临界点时发出警报。而使用单位接收到报警信号后,也会迅速采取安全措施进行气体泄漏事故的处理,从而防止重大安全事故的发生。所以,报警器的量值是否准确,将直接关系到可燃气体的使用安全。因此,有必要对可燃气体报警器计量检定与计量管理问题
气体报警器和气体检测仪区别
气体报警是当检测到有毒之类气体时,自动报警,相当于自动灭火器那类。报警器中有检测模块。气体 浓度达到一定的极限,也就是所谓的爆炸极限时,报警器就会报警,提醒人们采取措施。气体报警器可 以测出各种气体浓度。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等有气体泄漏的地方。应用比较广泛。气体报警器和气体检测仪从构
气体报警器选购注意事项
一、明确检测目的,选择仪器类别简而言之,有害气体的检测有两个目的,一是测爆,第二是测毒。所谓测爆是检测危险场所可燃气体含量,超标报警,以避免爆炸事故的发生;测毒是检测危险场所有毒气体含量,超标报警,以避免工作人员中毒。测爆的范围是0~100%LEL,测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大
燃气气体报警器如何选取
燃气报警器可分为可燃气体检漏仪、可燃气体检测仪、可燃气体探测器、家用可燃气体报警器四大系列产品。选用方法:一、确定检测目的有害气体的检测有两个目的,首先是测爆,第二是测毒。所谓测爆是检测风险场所可燃气含量,超标报警,以防止爆炸事端的发作;测毒是检测风险场所有毒气体含量,超标报警,以防止工作人员中毒。
气体报警器的选择原则介绍
气体报警器的挑选或许是许多企业和客户的烦恼,不知道挑选哪种可燃气体勘探器或有毒气体报警器; 亦或是挑选固定式气体报警器仍是便携式气体检测仪呢,许多问题困惑着客户; 今日就带您一同了解一下气体报警器的挑选需求留意哪些准则。 明晰检测方针,择优挑选仪器类型时要考虑以下几点准
气体报警器可以联动哪些设备
大家都知道气体报警器是一种检测气体浓度的仪器。适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限的含量,当现场空气甲烷的浓度达到或超过预置报警值时,气体报警器立即发出闪光和声音的报警信号,一提醒操作人员提早采取安全措施,那我们气体报警器可以联动哪些外联设备呢? 一、气体报警器
气体报警器怎么进行检测
在新鲜的空气中氧气的正常浓度为20.9%。如果氧气浓度低于19.5%或高于23.5%的气氛是风险的。如果浓度降至17%,精神和身体的敏捷性明显受损;在这种水平的无意识以坚持如此敏捷,受害者会不知道发生了啥。 没有满足的通风,简略的呼吸法在狭小的空间会致使氧气水平的下降速度快得惊人。焚烧的氧气消耗,
气体检测报警器概述
气体检测报警器为壁挂式的紧凑型系统,它将V系列的指示计组件、报警组件与各种气体检测部分进行了组合。本产品可以检测可燃性气体、毒性·半导体材料气体、氧气(缺氧)等,当达到设定的空气浓度以上时(缺氧时则为以下),本品将发出报警信号,从而对气体爆炸事故、中毒事故以及缺氧事故等灾害做到防患于未然。
可燃气体报警器如何选配?
根据信号传输方式的不同,可燃气体报警器分为分线制气体报警器、传输信号为:4-20mA(如我公司生产的GKFX-S6型可燃气体报警控制器),总线制气体报警器,传输信号为:RS485(如我公司生产的GKZX-S6型可燃气体报警控制器。可燃气体报警器的安装:安装前应备好的文件,包括:现场设计图、开工报告、
可燃气体报警器故障分析
无论是固定式气体报警器还是便携式气体检测仪使用不当就会经常出现一些故障,影响使用。出现气体报警器故障,导致不是第一时间检测工作环境的安全性,有毒气体、可燃气体的大量泄漏,不仅引起爆炸火灾事故的发生,对员工的生命安全也会造成威胁。从经验上来分析气体报警器出现故障的一些因素如下。可燃气体报警器
可燃气体报警器使用问题
可燃气体报警器故障诊断⑴ 供电电源不能低于18V,不能正常工作时首先检测电源。⑵ 出现通讯故障时检查接线。⑶ 地址号重复,易出通讯故障。⑷ 数值不准,有可能是传感器老化失效。可燃气体报警器通电调试和校准:⑴ 通电:探测器在与配套控制器连接通电后,控制器显示数值“0”或个位数值(通电20分钟后可回到“
气体报警器和气体检测仪的区别
气体报警是当检测到有毒之类气体时,自动报警,相当于自动灭火器那类。报警器中有检测模块。气体浓度达到一定的极限,也就是所谓的爆炸极限时,报警器就会报警,提醒人们采取措施。气体报警器可以测出各种气体浓度。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等有气体泄漏的地方。应用比较广泛。 气体报警器和气体检
气体报警器行业常用的表述气体浓度的方法
ppm:指的是百万分之。如5ppm一氧化碳指的是空气中含有百万分之5的一氧化碳。 LEL:指的是气体爆炸下限的浓度。如10%LEL指的是达到了气体爆炸下限浓度的10% VOL:指的是气体体积百分比。如5%VOL指的是特定气体在空气中的体积占5%。 TWA:8小时统计权重平均值
有害气体报警器针对工厂气体问题实时解决方案
一.产品概述这款气体报警器控制主机是专门为工业场所设计的产品,它接收标准的4-20mA电流信号,可接入8路变送器。内置大容量数据存储器,可分类存储开关机记录、故障记录、报警记录及事件记录。与本公司的探测器产品配套使用,可实现1台主机控制多台探测器的作用。 当空气中有被检测的气体或液体挥发时,探测器
可燃气体报警器的警报特点
红外线气体探测器带有三个继电器,两个负责警报,一个负责故障自检。则不带继电器。这三个警报都可通过跳线调到以下的工作状态:触点状态(可以选择常开或常闭),还可调整继电器到连续通电或连续不带电。此外,警报器也可调成静音状态。报警点可通过菜单进行调节。自检警报器也可通过菜单调成静音状态,并对以下情况作
气体报警器采购使用的几个误区!
客观上说,导致报警器失灵的原因,质量因素只占很小一部分,绝大多数原因要归咎为人们的使用不当。 如今各类工业企业越来越多的使用气体检测报警系统,为了预防人员中毒、保护公共财产,气体检测报警系统成了“保护伞”。然而,在近期经常出现的几起事故中,报警器却突然“哑火”。客观上说,导致报警器失灵
气体检测报警器知识(三)
如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不
安装气体报警器需要考虑哪些问题?
大家知道安装气体报警器时需要考虑安装的环境吗?安装时要注意设备是需要在通风的环境下使用的,另外要注意有没有干预,还有就是注意安装环境的温度,不能太低,否则会影响检测效果。除了安装的时候要注意安装的环境问题,在使用气体报警器的时候也需要注意一些事项,比如说注意定期校准和测试、各类传感器的寿命说明和注意
工业气体报警器的结构分类
工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体zui易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或
无线气体报警器的工作原理介绍
无线气体探测器端、服务器端、用户APP或PC端三个部分组成; 下面就为您分别介绍各个部分是怎样工作的以及各部分之间是如何通讯链接的。 1、气体探测器部分: 探测端分为气体监测系统和信息传输系统两部分,信息传输部分是依托卡来实现信息的传送功能。卡内置在探测器中是应用三大运营
可燃气体报警器典型使用行业
可燃气体报警器典型使用行业:1、餐饮业,综合性餐饮场所,常用的可燃气体报警器是检测天然气或者液化石油气的2、锅炉房,各类食品厂或使用锅炉的单位,常见检测气体为天然气3、加气站,检测LNG(液化天然气)4、加油站,检测汽油、柴油5、污水处理厂,污泥处理厂,检测沼气6、钢铁冶金行业,检测天然气7、石油行
气体报警器选型六项原则
工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体zui易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器, 传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或
气体检测报警器知识(二)
4.有害气体检测报警仪的应用a.有害气体检测报警仪的用途有害气体检测报警仪是专用的安全卫生检测仪,用来检测化学品作业场所或设备内部空气中的可燃或有毒气体和蒸气含量并超限报警。另外,空气欠氧检测仪也属于这类仪器。b.危险化学品场所有害气体检测,主要有以下几种情况:泄漏检测:设备管道有害气体或液体(蒸气
你了解可燃气体报警器吗?
可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器,也是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安
可燃气体报警器的工作原理
可燃气体报警器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体报警器有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体报警器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入可燃气体报警器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生
气体报警器的使用注意事项
气体报警器的使用注意事项: 除了安装的时候要注意安装的环境问题,在使用气体报警器的时候也需要注意一些事项,比如说注意定期校准和测试、各类传感器的寿命说明和注意审查气体报警器的浓度测量范围,下面就一起来看看吧。 1、注意定期校准和测试 与其他分析仪器一样,气体报警器是通过相对比较来测量的。
气体报警器出现的故障原因解析
气体报警器出现的故障原因解析1、气体报警器无论是手持式还是在线式,总会出现这样那样的问题。但是为什么有的住户的气体报警器可以用2~3年没有任何问题,为什么有的住户的只能用几个月,即使频繁更换,问题还是照样出现?气体报警器出现的故障原因解析2、总的说来主要因为使用者不了解报警器性能,设备选型不当、使用
浅谈总线制气体报警器布线方法
总线系统是指多个气体探测器等现场设备共用同一信号回路与气体报警控制器连接的系统方式,一般采用CANbus数字信号通讯,针对他的布线方式,主要采用以下三种:A) 树型“T型”分布该布线方式保证了总线设备安装的便捷性,又方便后期维护,是总线系统推荐的方法。?(1)采用一条双绞线电缆作总线,将各个