锅炉煤气流量计怎么安装?
锅炉煤气流量计产品优势:蒸一.输出频率信号的三线制涡街流量仪表配线设计二. 输出标准4~20mA电流信号的两线制涡街流量仪表配线设计 三.带RS一485通讯接口功能的涡街流量仪表配线设计 四.防爆型涡街流量仪表配线设计 五.两线制液晶显示面板按键说明及参数编程锅炉煤气流量计选型正确的选用天然气流量计是保证用好涡街流量计的前提条件,需要考虑重要因素:通经(DN)、安装方式、介质温度、输出信号、介质种类注意事项在天然气流量计上下游提供足够的直管段并确保非弯曲的对称外形。尽可能在仪表下游安装阀门。竖直安装通常是优先选择的,向上游动的流体能确保仪表总是满管,且介质中的成分能够均匀分布。在易于振动的长管路中进行安装时,应在流量计的上下游安装消除器。对于煤气的应用,仪表安装应避免安装在U形弯底部,避免因吸收冷凝而在开车时导致的水锤现象,水锤的强度导致传感机构过分受力,致使传感 损坏。 ▲不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不......阅读全文
锅炉煤气流量计怎么安装?
锅炉煤气流量计产品优势:蒸一.输出频率信号的三线制涡街流量仪表配线设计二. 输出标准4~20mA电流信号的两线制涡街流量仪表配线设计 三.带RS一485通讯接口功能的涡街流量仪表配线设计 四.防爆型涡街流量仪表配线设计 五.两线制液晶显示面板按键说明及参数编程锅炉煤气流量计选型正确的选用天然气流量计
锅炉水蒸汽流量计安装环境要求
1. 尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。 2. 流量计避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。 3. 避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。 4. 锅炉水蒸汽流量计应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必
插入式锅炉水蒸汽流量计安装步骤
将锅炉水蒸汽流量计测量头插入管道特定位置,通过测量该位置的局部流量,根据管道截面流速分布关系,计算出管道内平均流速值。它由转换器、插入杆组件、球阀( 根据需求配 )、安装短管(ф100)、涡街测量头等组成。安装步骤:1.在需要安装锅炉水蒸汽流量计的管道正上方(水平管道有此要求),割开 一个略小于ф1
煤气流量计测量高炉煤气
高炉煤气具有管径大、流速低、粉尘大、易堵塞等特点,其流量用常规装置测量效果不尽理想。近来,一种新型煤气流量计———煤气流量计采用独特的结构设计,在高炉煤气流量测量中取得了不少进展。本文对煤气流量计的基本原理和应用于高炉煤气测量的突出优点进行了分析,并给出了安装使用时的一些建议。1前言 在冶金
丁醇管道流量计怎么安装?
丁醇管道流量计结构及原理:流体从机壳的进口流入,通过支架将一对轴承固定在管中心轴线上,涡轮安装在轴承上。在涡轮上下游的支架上装有辐射形的整流板,以对流体起导向作用,以避免流体自旋而改变对涡轮叶片的作用角度。在涡轮上方机壳外部装有传感线圈,接收磁通变化信号。三、丁醇管道流量计特点:. 丁醇管道 号,适
孔板流量计怎么安装?
1.看你测量的是气体、液体还是蒸汽呢。气体取压口最好在管道上部;液体取压口在侧面一下但不要在正下方,沉积颗粒会堵着取压口的;蒸汽的话取压口在管道侧面; 2.孔板方向不要弄错了,标“+”的为正向,“-”为负向,“+”是迎着流体过来的方向。 3.正负取压口引出的导压管在任何情况下都要保持平行;
煤气流量计专题——插入式煤气流量计
关于煤气流量计许多用户在选型、原理直至安装使用各个方面都存在诸多疑问,金湖力盛机电科技有限公司开设煤气流量计专题,为广大客户分析煤气流量计的各个方面。介质分析 煤气是以煤为原料加工制得的含有可燃组分的气体。根据加工方法、煤气性质和用途分为:水煤气、半水煤气、发生炉煤气、焦炉煤气和高炉煤气。煤气
浅谈怎么用涡街流量计测量焦炉煤气
涡街流量计可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中,采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年。涡街流量计是一种用途极广泛的流量仪表,几乎可以用在所有气
怎么安装旋进旋涡流量计?
为了使旋进旋涡流量计能工作在正常状态,安装使用人员必 须了解所装仪表的具体结构、特点以及流量信号的转换,了解信 号传输过程中各环节的作用,按产品说明书进行安装使用。一般 来说旋进旋涡流量计安装使用应注意以下几点。 1)选择合理的安装场所。安装场所应避开强电力设备,高 频设备、强电源开关设备;避
气体流量计怎么安装才规范
气体流量计有很多种,:涡轮流量计。 为了确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法 对旁通管的要求:为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避
怎么检测煤气泄漏
一、通过闻气味判断燃气是否泄漏:天然气中含有硫化氢,闻起来是一种难闻的臭鸡蛋气味,如关闭气表阀门后没有臭味,可判断为气表阀门后有泄漏(如气表,灶具和热水器连接气表之间的胶管,接口等地方)。二、通过燃气表判断燃气是否泄漏:在完全不用气的情况下,查看气表的末位红框内数字是否走动,如走动可判断为气表阀门后
高炉煤气流量计
高炉流量计的特点:压力小,流量小,有脏和堵东西,流量计一用就卡死掉无法计量这方面来写还有在线可拆装式的当介质在测量管中流动时,因其自身的动能通过阻流件(靶)时而产生的压差,并对阻流件有一作用力,其作用力的大小与介质流速的平方成正比, 此类介质具有含杂质、粉尘、结污、压力低、流速低等特点。STF系列煤
氢气管道流量表介绍
在买氢气管道流量表之前,采购人员与流量计生产企业技术人员进行交流,提供煤气的类型、煤气的温度、压力、煤气管道的大小、用户的用汽情况,、管道的分管情况和安装煤气表的位置等等,告诉给流量计生产企业,才能才能保证煤气流量计能够满足现场计量要求。另外,安装好后要对蒸汽流量计作一些防护,不要让氢气管道流量表处
煤气流量计的研究
研究出一种光纤传感器与电磁涡流传感器相结合的新型煤气流量计,并给出理论模型和实际系统结构。煤气流量计对旋涡发生体进行了独特设计,即将光纤嵌入到旋涡发生体内部构成光纤式升力检测器。利用光纤的微弯损耗特性,检测出流体流经旋涡发生体时产生的变动升力大小,结合信号电极测量出的涡流频率,由单片机计算出流体质
测量煤气流量计种类
旋进旋涡流量计在煤气生产、输送和分配各个环节有大量的煤气表,有的用于一般监控,有的用于贸易结算,其中用于贸易结算的计量系统,国家标准GB/T17167规定了其精度要求。V锥流量计对于煤气的测量,我们先要了解气体流量的特点一、气流量测量的特点1.流体湿度高,有的测量对象还带少量水,在管道底部作分层流动
高炉煤气流量计简介
高炉煤气流量计可以测量的介质为:饱和蒸汽、过热蒸汽、天然气、高炉煤气、焦炉煤气、氢气、氮气、碳氢化合物、单组分气体、多组分气体、空气等各种气体、检测烟道气等排气流量 、检测水、液化石油气、成品油、原油料、甲醇、乙二醇、甲苯、氨水、双氧水、各种水溶液等流量 、在各种淤浆管路上的应用 、脏污介质的场
煤气流量计的测量
(1)煤气流量计量的特点a.流体静压低、流速低,允许压损小,一般不允许用缩小管径的方法提高流速。b.流体湿度高,有的侧量对象还带少量水,在管道底部作分层流动。c.有的侧量对象氢含量高,流体密度小,用涡街流量计测量时,信号较弱。d.煤气发生炉、焦炉等产出的煤气一般带焦油之类黏稠物,有的还带一定数量尘埃
锅炉水液位计的安装使用
安装使用将原液位计法兰与汽水管法兰固定螺栓松开更换密封垫后,把本传感器法兰连接,拧紧螺栓。(特殊位置和异形法兰连接,可现场设计)在传感器排污法兰下安装一个DN15阀门、并与原液位计排污管路连通。接通电源:把电源线接好,建议电源盒放到操作室,现场用5VDC,注意:正负莫接反。将液位计调到便于观察的方位
锅炉蒸汽流量计故障分析
锅炉蒸汽流量计一些小故障分析 1.现场仪表频率变化量较大,排除方法: A、首先检查管段是不是满足要求,气体的可以放宽保证前10D后5D的直管段就可以,液体直管段不够影响较大,直管段不够建议更改安装位置。 B、可能现场的电磁干扰,方法加强滤波功能,把灵敏度调低,通过打拨码开
焦炉煤气流量计选择
工作原理:■ZPRSL系列流量计/流量开关是基于热扩散原理的流量仪表。即是利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量成一定的比例关系。具体来说,该流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,流体流过时,两者之间的温度差与流量的大小成非线性关系,该仪表就可
煤气流量计量方案分享
被测气体为高炉煤气;这种含有可燃一氧化碳的气体,是一种低热值的气体燃料,可以用于冶金企业的自用燃气。因介质中可能会有含化合物、、粉尘、颗粒杂质等杂质;针对被测介质特性,可选择HKB型煤气专用流量计。本款流量计有法兰夹装式安装(DN15-DN500mm);插入式安装(DN80-DN5000mm);在线
煤气流量计的工作原理
煤气流量计是采用传统的差压式流量计原理,保证产品的耐用性、实用性,使用寿命长等特点,同时测量精度高,稳定性好的优势。用于各种煤气流量测量的流量测量仪表,煤气流量计整套系统由:流量传感器(弯管传感器)、智能液晶主机、温压补偿原件及仪表阀门组件构成。适用于各种纯净、赃污及腐蚀性煤气的测量,典型应用:高炉
高炉煤气流量计的概述
高炉煤气流量计可以测量的介质为:饱和蒸汽、过热蒸汽、天然气、高炉煤气、焦炉煤气、氢气、氮气、碳氢化合物、单组分气体、多组分气体、空气等各种气体、检测烟道气等排气流量 、检测水、液化石油气、成品油、原油料、甲醇、乙二醇、甲苯、氨水、双氧水、各种水溶液等流量 、在各种淤浆管路上的应用 、脏污介质的场
锅炉软化水设备安装细节
第一:软化水设备的安装位置选择 1 系统应尽可能靠近排水处。 2 如果有需要其它水处理设施,应考虑预留安装位置。 3 因要经常性向盐箱中加盐,应考虑放盐的位置。 4 不要将软化水设备安装于离锅炉(软化水的出口与锅炉入水口)3米以内的地方,否则热水会回流至软化水设备中,损坏设备。
锅炉水液位计正确安装调试步骤
1、用户产品到货后应首先检查产品的包装质量,包装箱应按好无损,标志清晰,对包装已有明显损坏的应及时查清问题和责任,如无包装质量问题,可开箱取出产品。2、必要时可对仪表进行简单的检验拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上的方向装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固,将下连接法兰堵死,由上法兰
LUGB2410涡街流量计怎么合理安装?
LUGB-2410涡街流量计的正确安装是保障仪表正常运行的重要环节,若安装不当,轻则影响仪表的使用精度,重则会影响仪表的使用寿命,甚至会损坏仪表。涡街流量计是工业生产中必不可少的测量流量计的仪表,可测量气体如过热蒸汽、氮气等气体,测量液体如水、甲醇等等。下面我们就来谈谈如何正确的安装气体涡街流量计,
煤气泄漏原因-煤气报警器报警了怎么办
民用煤气分为液化石油气、人工煤气、天然气等均属日常生活用品。这些气体均属于易燃易爆气体,在使用的过程中需要注意此类气体泄漏,防止气体泄漏后聚集到一定浓度遇到明火发生爆炸或是使人中毒。因此,居民在使用煤气时往往在家中安装一台家用煤气报警器,做到时刻监控室内煤气浓度,防止中毒爆炸事故的发生。煤气泄
关于煤气检测仪正确安装位置
1.报警器安装在厨房、燃气炉间等使用燃气具的地方或燃气管道入户间; 2.使用天然气的用户,安装高度在距屋顶0.3m以内的位置; 3.煤气检测仪应安装在距燃气具0.5m—1.5m的空间内;
炉排锅炉怎么快速降温
这个炉排锅:炉。他一般在4吨以上锅炉都有这个设备了。在降温的时候。只有开起鼓引风机。加大风量。使他的温度迅速降下来的。
锅炉水蒸汽流量计型号选择
锅炉水蒸汽流量计的选型是仪表应用中的非常重要的工作,据有关部门统计,流量仪表在实际应用中有2/3的故障是错误选型和错误安装造成的,请特别注意。锅炉水蒸汽流量计尽量避免安装在振动较强的管道上,若不得已要安装时,必须采取减震措施,在气体流量计的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。特别注意:在空