中效过滤器的空气净化原理及应用
中效过滤器在空气过滤器中属F系列过滤器。F系列中效空气过滤器分袋式和非袋式两种,其中袋式包括F5,F6,F7,F8,F9,非袋式包括FB(板式中效过滤器),FS(隔板式中效过滤器),FV(组合式中效过滤器)。注:(F5、F6、F7、F8、F9)为过滤效率(比色法),F5:40~50%,F6:60~70%,F7:75~85%,F9:85~95%。 中效过滤器在工业上应用:主要用于中央空调通风系统中级过滤、制药、医院、电子、食品、等工业净化中;还可做为高效过滤的前端过滤,以减少高效过的负荷,延长其使用寿命;由于迎风面大,因此空尘量大、风速低,被认为是目前最好的中效过滤器结构。 中效过滤器特点:1.捕集1-5un的颗粒灰尘及各种悬浮物;2.风量大;3.阻力小;4.容尘量高;5.可重复清洁使用;6.型式:无框式和有框袋式;7.滤料:特殊无纺布或玻璃纤维;8.效率:60%~95%@1~5um(比色法);9.使用最高温度、湿度:80......阅读全文
板式初效过滤器与板式中效过滤器区别
板式初效过滤器是过滤棉制作的,而板式中效过滤器是聚酯纤维制作的.板式初效过滤器过滤效率级别分别:G1、G2、G3、G4(EN779).而板式中效过滤器分别为B板、FB板、A、C、B板式中效过滤器板式中效过滤器应用:FB板式中效过滤器适用于:A、空调系统中效过滤器 B、制药、医院、化妆品、半导体电子、
初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器有什么区别
初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器有什么区别1.初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤5um以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式,外框材料有纸框、铝框、镀锌板框,过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等。 2.中效过滤器广泛适用于空调系统的中级过滤,主要用于过滤
初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器有什么区别
初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器有什么区别 1.初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤5um以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式,外框材料有纸框、铝框、镀锌板框,过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等。 2.中效过滤器广泛适用于空调系统的中
板式初效过滤器与板式中效过滤器异同点
板式初效过滤器是过滤棉制作的,而板式中效过滤器是聚酯纤维制作的. 板式初效过滤器过滤效率级别分别:G1、G2、G3、G4(EN779).而板式中效过滤器分别为B板、FB板、A、C、B板式中效过滤器板式中效过滤器应用:FB板式中效过滤器适用于:A、空调系统中效过滤器 B、制药、医院、化妆品、半导体
初效板式过滤器和中效袋式过滤器的区别
一般来说,初效是指粗效,也是初级过滤的意思,一般过滤1.0um的以上颗粒30-35%,中效过滤0.5um以上颗粒80-85%,高效过滤0.3um以上颗粒99.9%以上。因为测试方法不同,效率标准不同,过滤的颗粒大小,等也不同的。但大至是这个意思。回风网是装在回风口的滤网,一般采用尼龙做过过滤介质,防
中效过滤器的影响因素
影响空调过滤器的阻力一是风速,风速越大过滤器阻力越大;二是滤尘的污染,污染越大,阻力越大。在风速保持不变的情况下,风阻基本上反映了过滤器集尘的多少。新装空气过滤器的阻力叫初阻,随着吸附颗粒的增多,阻力增大。风阻增大,风的压力损失增加,降低了风速和风力的传输,增加了风机输送功率,不利于节能。为了维持和
中效过滤器的使用维护
在额定风量使用条件下,3~4个月即需更换过滤器;或当过滤器的阻力达到400Pa以上时,必须更换过滤器。如过滤器使用的是可清洗式滤料,而更换下的滤料,可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、凉干,然后换上;zui多允许清洗二次,即须更换新的过滤器。如使用环境中含尘浓度较大,则此使用寿命周期还将减少。
中效过滤器的特点和维护
中效空气过滤器主要应用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净要求较高的医药、民用或工业洁净场所的末端过滤。还可做为高效过滤的前端过滤,以减少高效过滤的负荷,延长其使用寿命。今天,宏瑞科技就为大家简单介绍一下中效过滤器一、中效过滤器的主要特点:1.捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物
中效过滤器的注意事项
1.定期检查过滤器进风面有无杂物堵塞情况、滤料表面有无破损。2.如有物品堵塞表面,则应qing除。3.滤料表面破损严重,则须更换新的滤料或更换新的过滤器重新安装。4.过滤器安装时,要保证与框体的压边处密封性良好,以防止风量泄露。5.不可用重物去撞击过滤器的表面,不可用力去拉过滤器的滤料表面。6.安装