UHZ侧装型丙酸储罐液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。UHZ侧装丙酸储罐液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示显得更加清晰。丙酸储罐液位计结构如下图所示。丙酸储罐液位计主要技术指标1、量程范围(mm):300~190002、介质密度(g/cm3):0.5~23、介质粘度:≤0.02Pa.S4、工作温度℃:-40~3505、磁翻板液位计压力等级(MPa):≤326、测量精度(mm):≤±107、丙酸储罐液位计安装方式:侧装式、顶装式、底装式8、磁翻板液位计防护等级:IP659、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT3(隔爆型)10、磁翻板......阅读全文
丙酸储罐液位计的正确组装使用及维护:1、丙酸储罐液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响丙酸储罐液位计的正常工作;2、如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;3、丙酸储罐液位计安装必须垂直,丙酸储罐液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修
丙酸储罐液位计安装和使用1.首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。2. 丙酸储罐液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中
丙酸储罐液位计显著特点:1.设计简单、紧凑、坚固可靠、寿命长、无维护工作量能长期在户外安装使用;2.测量管与液位显示部分、液位变送器、报警开关在耐压、耐气上是完全隔离的;3.工作压力范围宽,耐压从真空到42Mpa;4.工作温度范围宽,适用于从-160~+450°C ;5.广泛用于强弱腐蚀性、易燃易爆