核相仪使用方法和注意事项?使用核相仪者要注意哪些?无线高压核相仪如何工作?核相仪如何保养?核相仪的工作方式:将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性.一、维护保养 1、本产品是一台精密仪表,不可随意打开。 2、每年至少更换一次电池。 3、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘的环境中。 4、绝缘杆使用前应做耐压试验。5、绝缘杆应每年进行一次耐压试验。注:绝缘杆节上端有内置天线350mm长,不能进行耐压试验,内置天线与杆壁外绝缘耐压为(15 )kv二、注意事项1、现场操作必须遵守《电力安全工具预试规程》工作要求2、高压定相器甲棒和乙棒应分别接地,工作中某棒地线脱落应停止工作,接好后再进行测量。 3、高压定相器应置于干燥处定期检查绝缘电阻值,35KV定相器触勾对接地约60M。6-10KV相定器为27㎜左右。 4、现场......阅读全文
技术参数; ①准确度:同相误差≤15°,不同相误差≤15° ②采样速率 3 次 / 秒 ③X和Y采集器电源电压为7.5V ±1.5V ④X和Y采集器工作电流≤5mA ⑤主机和 X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≥20m ⑥工作环境:0°┉ +50° 湿度:≤8
无线高压核相仪应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。核相仪具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。其基本原理是:采集头获取被测高电压相位信号,经过处理后直接发射出去,由核相仪主机接收并进行相位比较与结果定性。核相仪提高了我们在进行相
电力系统核对相位是经常性的工作。传统的定相方法多数采用电压互感器或高压验电器。这些方法前者设备笨重,后者依靠微弱的辉光指示容易出现误判断。核相仪使高压定相这项危险性较大的而又必不可少的工作安全可靠,指针显示一目了然,重量只有互感器的1/10-1/20、携带方便。当两个或两个以上的电源,有下列情况之一
无线高压核相仪你看到的时候或许还不明白他主要是做什么,有什么功能,主要做什么试验等等; 那请继续阅读,下面讲会给你解释一份详细的电力核相的相关知识。 核相: 核相仪是指在电力系统电气操作控制中用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。 也就是在实际电力
高压无线核相器具备很强的抗干扰性应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,仪器具有核相、测相序、验电等功能,无线高压核相仪符合(EMC)标准要求,具备很强的抗干扰性,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去,再由核相仪主机接收并进行相位比较,对核相后的结果定
高压无线核相仪是采用新电力电子检测技术和无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检。高压无线核相仪的开展壮大,数字化变电站和以用电信息收集为基地的用心侧智能网建造的加速,将为新动力大规模开发利用供给支持。为满足经济开展和清洗动力大规模开发利
高压无线核相仪是采用新电力电子检测技术和无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检。高压无线核相仪的开展壮大,数字化变电站和以用电信息收集为基地的用心侧智能网建造的加速,将为新动力大规模开发利用供给支持。为满足经济开展和清洗动力大规模开发利用的
核相仪使用方法和注意事项?使用核相仪者要注意哪些?无线高压核相仪如何工作?核相仪如何保养?核相仪的工作方式:将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性.一、维护保养 1、本产品是一台精密仪表,不可随意打开。 2、每年至
核相仪使用方法和注意事项?使用核相仪者要注意哪些?无线高压核相仪如何工作?核相仪如何保养?核相仪的工作方式:将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。一、维护保养 1、本产品是一台精密仪表,不可随意打开。 2、每年至少更换一次电池。 3
核相仪使用方法和注意事项?使用核相仪者要注意哪些?无线高压核相仪如何工作?核相仪如何保养? 核相仪的工作方式:将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性. 一、维护保养 1、本产品是一台精密仪表,不可随意打开。
核相仪使用方法和注意事项?使用核相仪者要注意哪些?无线高压核相仪如何工作?核相仪如何保养? 核相仪的工作方式:将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性. 一、维护保养 1、本产品是一台精密仪表,不可随意打开。
FRD-35KV多功能核相仪是广受电力设备行业的宠儿,颇受电力行业设备的喜爱,因为其自身独特的功能备受市场亲睐,因为多样化的功能扩展,更使得应用范围越来越广泛,发展前景广,更为市场良好发展奠定了基础。FRD-35KV多功能核相仪试验完毕后,应用放电棒对试品进行多次放电,放电后方可靠近试品和拆线工作
说说使用高压无线核相仪操作方法核相仪,数字核相仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后
高压核相仪又名核相器,定向仪,高压无线核相仪等,可应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验; 具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性,符合标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。 核相在电力工程中是非常重要的一个环节,
高压无线核相仪,核相仪,数字核相仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本
高压无线核相仪:又名核相器,定向仪,高压无线核相仪等,可应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。 核相在电力工程中是非常重要的一个环节,高
无线高压核相仪如何工作?核相仪如何保养?使用核相仪者要注意哪些?下面小编来一一讲解核相仪的工作方式:将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性.维护保养 1、本产品是一台精密仪表,不可随意打开。 2、每年至少更换一次电
高压核相仪又名核相器,定向仪,高压无线核相仪等,可应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性,符合标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。核相在电力工程中是非常重要的一个环节,高压核相仪是使用 i为广
高压无线核相仪的检查异常现象及处理办法如下:1、异常现象:发射器指示灯1亮,接收主机无信号。原因:仪器硬件故障。核相仪 处理办法:返厂维修。 2、高压无线核相仪异常现象:发射器不蜂鸣,灯不闪烁。 原因:1)电池电量不足,无法启动。2)仪器硬件故障。核相仪 处理
无线核相仪维护保养:1、频率传输校验时必须先装好天线后再校验,高压相位检测仪的外壳由聚碳酸酯制成,必须保持清洁各种污秽或湿气必须擦除,每次使用之后,可以用布蘸少许硅油擦试仪器。2、仪器不使用时必须妥善存放于箱内3、低温环境下(-10 度或更低) 仪器必须按要求储存在温暖的地方电池受冷可能失效。4、仪
高压核相仪:又名核相器,定向仪,高压无线核相仪等,可应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性,符合标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。 核相在电力工程中是非常重要的一个环节,高压
怎么用高压核相仪核相应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验; 具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。 将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。 由核相仪接收并进行相位比较,高压核相仪核相对
近程核相仪测量原理一、产品简介 LYWHX-8000B无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。也可以用于远程(远距离)核相,确定相序颜色与相序名称是否一致。仪器适合0.22~220kV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。 仪器采用无线传输
近程核相仪测量原理一、产品简介 LYWHX-8000B无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。也可以用于远程(远距离)核相,确定相序颜色与相序名称是否一致。仪器适合0.22~220kV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。 仪器采用无线传输
高压核相仪维修保养办法 1、无线高压核相仪是一台精密仪表不要随意打开。 2、在长时间不使用,应取出采集器电池。 3、每年至少更换一次电池。 4、无线高压核相仪应存放在避免潮湿、高温、多尘的环境中。 5、绝缘杆使用前应做耐压实验。 6、绝缘杆每年进行一次耐压试验
无线高压核相仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由接收器接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到安全可靠、
怎么用高压核相仪核相应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验; 具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。 将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。 由核相仪接收并进行相位比较,高压核相仪核相
高压语音核相仪主要应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能,具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。 将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去,由核相仪接收并进行相位比较,由核相后的结果定性。 因本产品
SD7200无线数字核相仪使用注意事项 SD7200无线数字核相仪应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收