变比组别测试仪故障如何处理
变压器变比测试仪(又叫变比组别测试仪)经常发生故障:接地电阻测试仪指示灯不移动,或者电池电压和接地电阻测试仪指示灯不移动,变压器变比测试仪采用变比电桥测量变压器比例,操作过程繁琐,测量范围窄,它已不再适应现代测量快速、高效的要求,为此,我公司利用现代电子技术,研制了新一代变压器变比测试仪,本实用新型体积小、重量轻、精度高、稳定性好,自动秤组测试仪采用大屏幕汉字显示,菜单操作,界面友好,更改率组可以一次完成,变压器变比测试仪是电力行业理想的测试仪。 故障原因:可能是集线器烧坏或集线器与电路板断开,这也是由于接地电阻测试仪在使用或运输期间的过度振动。 排除故障:打开机头面板,手动指针等指针不能自动归零,说明机头已经损坏。否则,必须用万用表焊接,用电阻档测量,如果打开,说明机头已经B了,烧掉了,然后,利用万用表的电流和电压范围来测量原连接电表头的连接器,并由接地电阻测试仪检查电压按钮,当万用表有电压指示时,表示接地电......阅读全文
变比组别测试仪故障如何处理
变压器变比测试仪(又叫变比组别测试仪)经常发生故障:接地电阻测试仪指示灯不移动,或者电池电压和接地电阻测试仪指示灯不移动,变压器变比测试仪采用变比电桥测量变压器比例,操作过程繁琐,测量范围窄,它已不再适应现代测量快速、高效的要求,为此,我公司利用现代电子技术,研制了新一代变压器变比测试仪,本实用
变比组别测试仪故障如何处理
变压器变比测试仪(又叫变比组别测试仪)经常发生故障:接地电阻测试仪指示灯不移动,或者电池电压和接地电阻测试仪指示灯不移动,变压器变比测试仪采用变比电桥测量变压器比例,操作过程繁琐,测量范围窄,它已不再适应现代测量快速、高效的要求,为此,我公司利用现代电子技术,研制了新一代变压器变比测试仪,本实用
变比组别测试仪发生故障怎么处理?
电力工作者如果想要检测变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障,就需要用到变比组别测试仪,该设备由于使用不当,接线错误,就会造成故障的产生,本文就来给大家简单介绍变比组别测试仪发生故障应该怎么办。1、显示屏混乱。按“重置”键以进行一般解析;否则
变比组别测试仪故障排除
排除故障1.显示屏絮乱:按复位键一般可以解决;否则,关机8秒后再开机。2.显示屏显示“正在测量,请等待……”二十秒后仍不显示结果的,请在本公司技术人员指导下操作并解决问题。3.开机无任何反应,电源开关内置指示灯不亮,更换电源插座内2A保险即可。4.测量结果与实际不符或显示有错误:①检查接线是否正确,
全自动变比组别测试仪该如何操作?
产品操作 1、接线:将仪器端子(A、B、C、a、b、c)与变压器端子(A、B、C、a、b、c)对应接好,注意高低压千万不要接反,否则可能损坏仪器。 2、打开电源开关,接着显示自检1;自检2;自检3;通过,表示仪器正在自检,最后分别显示上次试验的变比,分接百分比、组别、信息显示栏(误差
 2、打开电源开关,接着显示自检1;自检2;自检3;通过,表示仪器正在自检,最后分别显示上次试验的变比,分接百分比、组别、
变压器变比组别测试仪如何操作?
安全措施1、使用本仪器前一定要认真阅读本操作说明书。2、本仪器在室内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓的环境。3、仪器应避免剧烈振动。4、仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。5、测试线夹的黄、绿、红三色分别对应变压器的A、B、C三相,请务必正确接线。6、高、低压电缆不要接反。7、测单相
变压器变比组别测试仪如何使用?
电力工作者如果想进行特种变压器的变比及相位差测试及带移相的整流变压器的测量工作,就需要用到特种变压器变比组别测试仪,而如果想正确使用该设备,就需要熟悉该设备的接线方式,本文就来给大家简单介绍一下变压器变比组别测试仪该如何使用。三相变压比测试,按[设置]键或选择“参数设置”项按[↲]进入参数设置屏幕进
变压器变比组别测试仪如何操作
自动变比组别测试仪的特征
1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源,经大功率功放实现三相电源输出,0.1%失真度小,稳定性高,相间对称度极高,测试结果具有更好的等效性,不会出现组别误判等现象。 2、既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,单相、三相均可测量极性,相角,一次完成测量AB、BC
变比组别测试仪维护与保养
变比组别测试仪是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。本仪器主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变比极性测试,测试速度快、准确度高。作为变压器测量必备工具,变比组别测试仪会经常拿出来使用,所以变比组别测试仪设备维护与
全自动变比组别测试仪简介
是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。国标GB1094-79规定:“电力变压器的变压比,除电压在35KV以下且小于3的变压器允许偏差为 0.5%”。对于传统的变比测量方法,大多采用
变压器变比测试仪的组别测试如何操作?
变压器变比测试仪具有组别测试功能,那么组别测试应该怎样操作呢? 1、利用标准三相 PT 进行组别测试,将变比测试仪的 A、B、C 和 a、b、c 端子分别接到变比检定装置的 A、B、C 和 a、b、c 端子上,组别变比开关置于“10”,根据盖板上的“组别开关选择表”选择开关 K1 和 K
全自动变压器变比组别测试仪如何操作?
全自动变压器变比组别测试仪操作方法1、联线:关掉仪器的电源开关,仪器的A、B、C接变压器的高压端,a、b、c接低压端。如图二所示:变压器的中性点不接仪器,也不接大地。接好仪器地线。将电源线的一端插入仪器面板上的电源插座,另一端与交流220V电源相联。注意:切勿将变压器的高低压接反!2、打开仪器的电源
变压器变比测试仪的组别测试如何操作
变压器变比测试仪具有组别测试功能,那么组别测试应该怎样操作呢?1、利用标准三相 PT 进行组别测试,将变比测试仪的 A、B、C 和 a、b、c 端子分别接到变比检定装置的 A、B、C 和 a、b、c 端子上,组别变比开关置于“10”,根据盖板上的“组别开关选择表”选择开关 K1 和 K2 的位置
变比组别测试仪的操作注意点
注意事项1. 过流保险为0.。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,仪器内部的蜂鸣器会发出报警声。请关机,更换相同容量的保险,重测。2.连线要保持接触良好。仪器应良好接地!3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由
全自动变比组别测试仪操作指南
变压器的中性点不接仪器,不接大地。接好实验仪器设备地线。将电源线采用一端插进教学仪器进行面板上的电源信息插座(内付2A的保险),另一端与交流220V电源技术相联。每按“↑”键一次,变比增加25.000×5%,即1.25。每按“↓”键一次,变比减少1.25。新的标准变比直接研究显示在屏上,按确认键,即
全自动变比组别测试仪操作指南
全自动变比组别测试仪操作指南:电力变压器的变比组别测试,是检验变压器的性能好坏的一个重要的指标,因此该设备的操作方法需要大家熟练掌握,本文就以全自动变比组别测试仪为例,来给大家简单介绍全自动变比组别测试仪应当如何使用。变压器的中性点不接仪器,不接大地。接好实验仪器设备地线。将电源线采用一端插进教学仪
变比组别测试仪有哪些测试功能?
我们知道,变比组别测试仪是用来检定0.05级及以下变压器变比组别测试仪的变比精度、分辨率和组别的正确性。那么,变比组别测试仪有哪些测试功能呢?一、变比测试功能变比组别测试仪利用感应分压器部分检定变比组别测试仪的变比。可预置的标准变比值是1.111111~0.0000001 之间任意值的倒数。检定变比
自动变比组别测试仪的参数介绍
1、变比测量范围:0.8~10000。 2、测量速度快:8秒完成三相测试。 3、测量精度: 高压侧电压的测量精度0.05% ;低压侧电压的测量精度0.1% ;变比测量精度 0.1%(0.9-3000) 0.2%(3000-10000) 4、携带方便、适合野外作业。 5、重量:3Kg
变压器变比组别测试仪特性
变压器变比组别测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代变压器变比组别测试仪。变压器变比组别测试仪体积小,重量轻,精度高,稳定性好。本全自动变比组别测试仪采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别
变比组别测试仪设备维护与保养
全自动变比组别测试仪变比试验的目的
1、检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换。 2、检查电压分接开关指示位置是否正确。 3、检查各线圈的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。 4、测出三相变压器本身变压比的不平衡度。 5、提供变压比的准确程度,以判断变压器能否并列运行。 6、变压器变比的测试
变压器变比组别测试仪功能特点
变压器变比测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比组别测试仪器。 变压器变比组别测试仪功能特点 1、真正三相测试:单相电源输入,内部产生三相电源输出,测试结果具有更好的等效性,不会
全自动变比组别测试仪注意事项
电力测试设备使用都有注意事项,下面小编举例介绍,全自动变比组别测试仪注意事项。1、过流保险为0.5A。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,仪器内部的蜂鸣器会发出报警声。请关机,更换相同容量的保险,重测。2、连线要保持接触良好。仪器应良好接地!3、仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高
全自动变比组别测试仪的功能特点
1、自动测量接线组别。 2、自动进行组别变换,可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。 3、自动切换相序。 4、自动切换量程。 5、自动校表。 6、输入标准变比后,能自动算出相对误差。 7、一次测量完成,自动切断试验电压。 8、测量结果自动保存,可打印出测试数据,并可存储20次历
常规型变压器变比组别测试仪
常规型变压器变比组别测试仪是针对电力系统的三相变压器、特别是Z型绕组变压器和其它空载电流比较大的变压器设计的,仪器的测试量程宽,速度快,重复性好,数据处理灵活,联机方便,保护完善,易于学习,操作方便。产品优势: 1、可测Ζ形联接变压器。 2、有2个输出电压可共选择,可测空载电流较大的变压器。