兰州通报苯超标调查结果副市长等多人受处分
甘肃省兰州市政府新闻办公室日前召开新闻发布会,通报“4·11”局部自来水苯超标事件调查结果。 调查组认定,兰州市“4·11”局部自来水苯超标事件为供水安全责任事件。兰州市副市长严志坚对事件负有领导责任,给予行政警告处分。 调查通报显示,此次局部自来水苯超标事件直接原因是兰州威立雅水务公司4号、3号自流沟由于超期服役,沟体伸缩缝防渗材料出现裂痕和缝隙,兰州石化公司历史积存的地下含油污水渗入自流沟,对输水水体造成苯污染,致使局部自来水苯超标。间接原因是兰州威立雅水务集团公司的主体责任不落实、兰州石化公司的环境风险和隐患排查治理不彻底以及兰州市建设局、环保局、卫生局、国资委等职能部门和相关政府履行职责不到位。 兰州市建设局局长冯乐贵履行城市供水特许经营及行业监管职责不力,事件发生后在信息报送环节处置不力,上报不及时,对事件的发生负有重要领导责任,给予撤销党内职务和行政撤职处分。此外,兰州市卫生局局长金敏等多人受到处分。......阅读全文
兰州自来水苯超标超标原因查明 系兰州石化管道泄漏所致
记者12日从兰州有关部门在西固区政府召开的电视电话会议上获悉,造成自来水苯超标的原因已经查明,系中国石油天然气公司兰州石化分公司一条管道发生原油泄漏、污染了供水企业的自流沟所致。 会上,兰州市委市政府主要负责人、相关区县及环保部门负责人介绍了此次自来水苯超标事件的最新进展情况。兰州市环保局局长
兰州自来水苯超标事件仍有疑点
13日,兰州自来水苯超标事件进入第三天。兰州市民抢水风逐渐消退,百姓情绪渐趋平静。但事件仍有疑点。 19时20分许,中国青年报记者得以进入警戒线内的事发污染区域。时近傍晚,挖掘机仍未停止作业。记者在现场看到,出事的4号自流沟已经被揭开了长约百米的盖子,露出了底部的沙石。 在下午16时
兰州自来水苯超标事件原因已查明
记者从12日下午举行的兰州市“4·11”局部自来水苯超标事件调查结果通报会上获悉,造成兰州自来水苯超标原因已经查明,20名兰州市政府及相关部门、兰州威立雅水务公司和兰州石化相关负责人被追责。 2014年4月11日,兰州市发生局部自来水苯超标事件,受影响区域为西固区、安宁区,两区常住人口64.6
兰州:自流沟超期服役致自来水苯超标
记者从12日下午举行的兰州市“4・11”局部自来水苯超标事件调查结果通报会上获悉,造成兰州自来水苯超标原因已经查明,20名兰州市政府及相关部门、兰州威立雅水务公司和兰州石化相关负责人被追责。 兰州市“4・11”局部自来水苯超标事件应急处置领导小组事件调查组副组长陈建军在
兰州自来水苯超标:含油污水渗透自流沟
兰州市“4·11”局部自来水苯指标超标事故应急处置领导小组副组长郑志强4月13日说,经开挖探坑的方式调查,调查组已查找到了导致水体苯超标的方位。根据环保专家现场初步分析判断,周边地下含油污水是引起自流沟内水体苯超标的直接原因,调查组将对此次事件的相关责任单位和责任人
目击兰州自来水苯超标自流沟:油污覆盖 恶臭刺鼻
4月12日,兰州市威立雅水务集团苯超标的水厂4号自流沟附近臭味刺鼻,已经被当地警方拉起警戒线,并注明“警戒线内,禁止吸烟”。事故发生后,该自流沟已停用。这是连接自来水一分厂至二分厂之间的自流沟,长约3公里,建于二十世纪五十年代,全程封闭且沿途没有排污口。但周边部分化工企业的一些管线与自流沟有交叉
兰州对苯超标自流沟管道重新敷设 预计7月完成
兰州市对发现苯超标的两条自流沟管道分别进行重新敷设,两条苯超标重新敷设管道都已完工。新敷设的两条自流沟管道总长度均为2356米,在原自流沟旧址上进行敷设,采用球墨铸铁管道及管件,局部管件采用钢制管件。 经过清洗、消毒、检验、检测,4号自流沟在4月30日就已经恢复通水。3号自流沟的污染段也在
兰州自来水污染苯含量超标严重 诸多谜团待解
新华网兰州4月12日电(记者白丽萍 王衡)4月12日,根据最新调查,造成兰州自来水苯超标的源头直指中国石油天然气公司兰州石化分公司的管道泄漏,是其污染了供水企业的自流沟所致。 当地经过紧急采取措施,受到污染的西固、安宁两个区的自来水苯含量已于12日中午大幅下降,城关、七里河两区则一直
兰州自来水苯超标发现时间与数据存多种说法
4月12日,造成兰州自来水苯超标的原因已查明,系中国石油天然气公司兰州石化分公司一条管道发生原油泄漏、污染了供水企业的自流沟所致。经过有关部门紧急采取措施,兰州“水危机”取得一定进展,但进一步处置还需时间。 自来水苯超标原因查明 11日,兰州曝出自来水苯含量严重超标。当日下午,兰州市政府紧急
专家:兰州自来水苯超标因上世纪石化泄露事故
2014年4月11日,兰州市威立雅水务集团公司出厂水及自流沟水样中苯含量超标10余倍。记者走访兰州市各大超市发现,市民争相抢购自来水。 新华网兰州4月13日电北京师范大学水科学研究院教授、国家环境应急专家组成员王金生在兰州表示,初步判断,兰州自来水中的苯来源于兰州石化上世纪80年代发生泄漏事故