磁铁谐振的产生是在进行操作或系统发生故障时,由于铁心饱和而引起的一种跃变过程,电网中发生的铁磁谐振分为并联铁磁谐振和串联铁磁谐振。 主要特点 1)对于铁磁谐振电路,在相同的电源电势作用下回路可能不只一种稳定的工作状态。电路到底稳定在哪种工作状态要看外界冲击引起的过渡过程的情况。 2)PT的非线性铁磁特性是产生铁磁谐振的根本原因,但铁磁元件的饱和效应本身也限制了过电压的幅值。此外回路损耗也使谐振过电压受到阻尼和限制。当回路电阻大于一定的数值时,就不会出现强烈的铁磁谐振过电压。 3)串联谐振电路来说,产生铁磁谐振过电压的的必要条件是ω0=1/L0C<;ω。因此铁磁谐振可在很大的范围内发生。 4)维持谐振振荡和抵偿回路电阻损耗的能量均由工频电源供给。为使工频能量转化为其它谐振频率的能量,其转化过程必须是周期性且有节律的,即…1/2(1,2,3…)倍频率的谐振。 5)铁磁谐振对PT的损坏。电磁谐振(分频)一般应具备......阅读全文
一、电压互感器的工作原理介绍 电压互感器的代号为P.T.,它的工作原理与电力变压器相同。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。测量用电压互感器一般都做
电压是将系统的一次电压按一定变比缩小为要求的二次电压,向测量表计和供电,其工作原理与变压器基本相同。通常有单相、三相三柱式、三相五柱式电压互感器等几种,由于使用方法不同,各有优、缺点。三相五柱式电压互感器,是磁系统具有五个磁柱的三相三绕组电压互感器,广泛采用于大中型企业,具有低电压、过电压保护、
工作原理 其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。 电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设
电压互感器和电流互感器都是一种特殊的变压器,它们的应用主要是保护测量仪表和继电器,同时使二次侧设备小型化,那么电压互感器的原理和作用具体是什么呢? 一、电压互感器的工作原理和特性 电压互感器可分为电磁式和电容分压式两种,电压等级在220kV及以下时多为电磁式,那么就以电磁式介绍。 1.工作
电压作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。 特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。 本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。 为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地; 以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电
接线方式 电压互感器的常用接线方式有以下几种: (1)单项式接线,可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。 (2)V/V接线是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用语中性点不接地或
主要类型 1、按安装地点可分为户内式和户外式 35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。 2、按相数 可分为单相和三相式35kV及以上不能制成三相式。 3、按绕组数目 可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用
结构 电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量
1、按安装地点可分为户内式和户外式 35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。 2、按相数 可分为单相和三相式35kV及以上不能制成三相式。 3、按绕组数目 可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。 4、按
注意事项 1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。 2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。 3.接在电压互感器二次侧
其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。 电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
全自动互感器综合测试仪又称为互感器测试仪、互感器综合测试仪、互感器特性测试仪、互感器特性综合测试仪、全自动互感器测试仪、全自动互感器特性测试仪、全自动互感器特性综合测试仪。 试验项目内容 电流互感器试验项目: 1) 电流互感器的变比测量 2) 电流互感器的极性判别
全自动互感器综合测试仪又称为互感器测试仪、互感器综合测试仪、互感器特性测试仪、互感器特性综合测试仪、全自动互感器测试仪、全自动互感器特性测试仪、全自动互感器特性综合测试仪。试验项目内容电流互感器试验项目:1) 电流互感器的变比测量2) 电流互感器的极性判别3) 电流互感器的二次直流电阻测量4) 电流
电压互感器和电流互感器在作用原理上主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为: 1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路; 2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以
1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。 2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。 3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应
35kV,0.02级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现校验35kV,0.2级以下的电压互感器,在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。 二、技术指标 1、功率:200VA 2、额定电压比:35kV /100V、35/kV/100/V 3、准确度
在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘上的电能表有较远的距离,一般在200~400 m左右,整个回路有接线端子排、开关、熔断器及导线,必然存在着接触电阻、导线电阻及分布参数,从而就存在着一定的回路阻抗,造成电压互感器与电能表间的二次回路上有电压降。电压互感器二次回路
电压互感器的常用接线方式有以下几种: (1)单项式接线,可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。 (2)V/V接线是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用语中性点不接地或经消弧线圈接
360kvA/100kv调频串并联谐振试验装置技术方案1、设备适用范围1.1 满足500mm2/35KV电缆,长度1公里的交流耐压试验。1.2 满足500mm2/10KV电缆,长度2公里的交流耐压试验。1.3 满足35kV母线、电压互感器及绝缘仔的交流耐压试验。1.4 满足50000KVA/35kV
电容电桥测试仪简称电容电桥测试仪。主要解决在变电站现场测量电容器的电容值时存在的问题,如现场测量电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器;电压表输出电压而导致故障检出率低。 电容电桥测试仪具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。此外,它的电流测量单元还可
1. 本仪器可按国家标准测量电流互感器的比差和角差,还能测量现场0.2S、0.5S级电流互感器;一次测量过程,可同时测试电流互感器上限负荷和下限负荷下的标准误差。 2. 仪器可对电压互感器进行定性的测量:测量时,仪器在电压互感器的一次侧加一定的工频电压,就可测量其一次电压和二次的感应电压,得出
电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题。电压互感器二次回路压降引起的计量误差往往是影响电能计量综合误差的最大因素。所谓电压互感器二次压降引起的误差,就是指电压互感器二次端子和负载端子之间电压的幅值差相对于二次实际电压的百分数,以及两个电压之间的相位差的总称。传统测试方法是一台设备用很
无线二次压降/负荷测试仪 电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题。电压互感器二次回路压降引起的计量误差往往是影响电能计量综合误差的最大因素。所谓电压互感器二次压降引起的误差,就是指电压互感器二次端子和负载端子之间电压的幅值差相对于二次实际电压的百分数,以及两个电压之间的相位
电容电桥测试仪简称电容电桥测试仪。主要解决在变电站现场测量电容器的电容值时存在的问题,如现场测量电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器;电压表输出电压而导致故障检出率低。 电容电桥测试仪具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。此外,它的电流测量单元还可兼作
功能全面: 可测试保护CT伏安特性、5%和10%误差曲线,直阻、变比、极性。 1) 仪器可对电压互感器进行定性的测量:测量时,仪器在电压互感器 的一次侧加一定的工频电压,即可测量其一次电压和二次的感应电压,得出电压互感器在该电压下的变比和极性以及能够对电压互感器做伏安特性实验。 2)
电流互感器是电力系统计量装置的重要组成部件,其精度直接影响计量装置对用户电费计量的准确性;因此对电流互感器的定期检测是电力部门必须要做的工作;目前国内传统的互感器检定方法大多采用比较测差法,即在进行检定互感器时,将被检互感器二次接负荷(常用负荷箱代替),与同变比的标准互感器进行比较,由升流(升压)器
随着我国经济建设步伐的不断加快,作为电网安全前沿的变电运行安全管理工作越来越得到企业、社会和研究人员的关注。变电运行的一大特点是设备多、危险点或隐患出现的几率大,而且隐蔽性强,变电运行作业中任何不规范的工作程序都会影响电力的正常运行甚至整个电网的安全和重大人身事故的发生。所以,如何寻找设备运行状况的
电流互感器试验项目: 1、电流互感器的变比测量 2、电流互感器的极性判别 3、电流互感器的二次直流电阻测量 4 、电流互感器的伏安特性测量-保护绕组 5、电流互感器的5%或10%误差-保护绕组 6、 电流互感器的实际负荷的测量 电压互感器试验项目: 1、电压互感器
HTGZ互感器校验仪,和用于检定准确度级次0.01级至10级,额定二次电流为5A、1A电流互感器和额定二次电压为100V、100/ V、150V(100/3V、220V)的电压互感器。测量结果直接数字显示,并可为用户配上RSC232接口,方便地与计算机相联。 在检定互感器时,仪器可以随时测量被
三、电流表 电流表串接在被测量的电路中,测量其电流值。按所测电流性质可分为直流电流表、交流电流表和交直两用电流表。就其测量范围又有微安表、毫安表和安培表之分。按动作原理分为磁电式、电磁式和电动式等。 便携式钳型电流表↓ 1、电流表的选择 测量直流电流时,较为普遍的是