电容电感测试仪的测量范围
1、变压器容量及空载负载测试仪可测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确2、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗3、MEBRT-II有源变压器容量及特性测试仪内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽,接线简单4、测试三相变压器的空载、负载时,仪器能自动判断接线是否正确,并显示三相电压、电流的向量图5、单机可以完成1000KVA以下的配电变压器全电流下的负载实验的测量;在三分之一额定电流下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)6、所有测试结果均自动进行校正。仪器可自动进行诸如:波形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正,使测试结果准确度更高7、320×240大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季8、MEBRT-II有源......阅读全文
变压器干式变压器如何养护?
变压器是利用电磁感应的原理改变交流电压装置,进行电流电压的转换,箱式变压器 JP柜从而达到电流的转换,经常使用在小区,学校,商场等地方。但是在日常生活中还要注重变压器的保养,下面为大家详细介绍。变压器的养护:1、防止变压器过载运行:如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,匣间短路、相间短路
变压器干式变压器如何养护
:变压器是利用电磁感应的原理改变交流电压装置,进行电流电压的转换,箱式变压器 JP柜从而达到电流的转换,经常使用在小区,学校,商场等地方。但是在日常生活中还要注重变压器的保养,下面为大家详细介绍。变压器的养护:1、防止变压器过载运行:如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,匣间短路、相间短
变压器干式变压器如何养护?
介绍:变压器是利用电磁感应的原理改变交流电压装置,进行电流电压的转换,箱式变压器 JP柜从而达到电流的转换,经常使用在小区,学校,商场等地方。但是在日常生活中还要注重变压器的保养,下面为大家详细介绍。变压器的养护:1、防止变压器过载运行:如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,匣间短路、相
使用变压器时如何保护变压器
1. 整个过程自动控制,自动记录数据,自动描述了伏安曲线(1)自动设定的保护电流和电压,自动调整步骤。(2)可以测试任何5组电流,电压值(电压根据额定电流或电流在额定电压下)。(3)自动指示的参考拐点(电压,电流)。(4)220V和380V自适应功率,满足现场测试的需要。2. 10%和5%的误差曲线
工频变压器与高频变压器的区别
工频变压器与高频变压器的区别 1、磁性材料的差别: 工频变压器采用硅钢片作为磁芯材料的;高频变压器是采用铁氧体磁芯材料。 2、工作频率的差别: 工频变压器的工作频率一般是指50HZ货60HZ的电源频率;高频变压器的工作频率一般都在1KHZ以上,甚至几十KHZ或者上百KHZ,应用范围不同频率也不一样。
隔离变压器和自耦变压器的区别
我们先分析下自耦变压器与隔离变压器的区别: 自耦变压器和隔离变压器是变压器的两种不同的形式。其工作原理相同,区别如下: 含义 隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般(但并
信平变压器:什么是电子变压器
电子变压器主要是由高频变压器磁芯(铁芯)与两个或两个以上的线圈组成,它们互不改变位置,从一个或两个以上的电回路中,通过交流电力借助电磁感应作用,转变成交流电压及电流。在电子线路中起着升压、降压、隔离、整流、变频、倒相、阻抗匹配、逆变、储能、滤波等作用。2.电子变压器工作原理--构成 简单
废旧线间变压器巧制电源变压器
废旧线间变压(气压变量)器(Transformer)巧制电源变压器线间变压(气压变量)器有定压式、定阻式两种。介质损耗测试仪是一种新颖的测量介质损耗角正切(tanδ)和电容值(Cx)的自动化仪表。可以在工频高电压下,现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗
变压器用途
变压器有铁芯和线圈组成.变压器线圈分初级线圈和次级线圈.在初级线圈中通交流电时.变压器铁芯就产生了交变的磁场.次级线圈就感应出与初级频率相同的交流电.变压器线圈的圈数比等于电压比.例如一个变压器的初级线圈是880圈.次级是88圈.在初级接入220V电压.次级就会输出22V的交流电压.变压器不仅可
变压器术语
1.电压比:设单相变压器初、次级(一、二次侧)线圈匝数分别为N1和N2,当次级开路,初级线圈施加正 弦波电压U1时在铁芯中感生主磁通,该磁通在初、次级线圈中感生电势分别为E1和E2 2.电流比当2次侧线圈接上负载后,就有电流I2流通,如略去空载电流,一次侧电流为I1 3.额定容量:变压器的
变压器使用之农村变压器的防雷技术
变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。1、正反变换过电压1.1正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ij
信平变压器:什么是变压器空载损耗?
变压器空载损耗主要是铁损耗,即由于铁芯的磁化所引起的磁滞损耗和涡流损耗。其中还包括空载电流通过绕组时产生的电阻损耗和变压器引线损耗、测量线路及表计损耗等。由于变压器引线损耗、测量线路及表计损耗所占比重较小,可以忽略。空载损耗和空载电流的大小取决于变压器的容量、铁芯构造、硅钢片的质量和铁芯制造工艺等变
信平变压器:变压器怎么会烧
短路了。短路时,会导致电流过大,有些变压器里面还有保险丝,短路就烧了。2、也可能是因为变压器饶得不好,短路时产生很高的感应电压,将线圈击穿,从而导致电流过大,冒烟烧毁。 一般来说,功率比较大的变压器,修理是可以的。功率太小的,修理就太麻烦了,还不如换新的。 3、 变压器没烧,只是烧了保险丝。一般在功
变压器空载损耗/变压器短路损耗是什么?
有关变压器损耗的知识,介绍了变压器的空载损耗是什么,变压器的短路损耗是什么,变压器的各类损耗大小与哪些因素有关,一起来学习下。变压器的空载损耗变压器的空载损耗是指变压器的二次侧开路,在一次绕组上施加额定频率的额定电压时产生的有功损耗。在一次绕组上施加额定电压时,在铁芯中产生交变磁通,从而在铁芯中产生
隔离变压器与普通变压器的区别
什么是隔离变压器? 隔离变压器与普通变压器的区别? 隔离变压器又叫安全变压器,是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,是用以对两个或多个有耦合关系的电路进行电隔离的变压器。 隔离变压器一般用于机器维修、保养,起保护、防雷、滤波作用,用以避免偶然同时触及带电体,变压器隔离的是原副边绕线圈各自
交直流高压试验变压器试验变压器的选择
交直流高压试验变压器为单相变压器,联结组标号II。单台试验变压器的工作过程,用交流220V电压(10KVA以上为380V)接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验
如何选择干式变压器和油浸式变压器
在综合建筑内(地下室、楼层)和人员密集场合需利用干变.油变接纳在独立的变电场合.箱变内变压器一样通常使用箱变.野外无源场所用电一样使用油变.在设置装备部署时凭据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择油变,空间较为拥挤时选择干变.地区天气比较湿润闷热地区,易利用油变.要是利用干变的情况下,必须配
如何选择干式变压器和油浸式变压器
在综合建筑内(地下室、楼层)和人员密集场合需利用干变.油变接纳在独立的变电场合.箱变内变压器一样通常使用箱变.野外无源场所用电一样使用油变.在设置装备部署时凭据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择油变,空间较为拥挤时选择干变.地区天气比较湿润闷热地区,易利用油变.要是利用干变的情况下,必须配有
干式变压器与油浸式变压器的区别
“当然相同的是都是电力变压器,都会有作磁路的铁芯, 作电路的绕组。而最大的区别是在“油式”与“干式”。也 就是说两者的冷却介质不同,前者是以变压器油(当然还有 其它油如β油)作为冷却及绝缘介质,后者是以空气或其它 气体如SF6等作为冷却介质。油变是把由铁芯及绕组组成的 器身置于一个盛满变压器油的
干式变压器和油浸式变压器的区别
油浸式变压器是以油作为变压器主要绝缘手段,依靠油作冷却介质(自冷。风冷。水冷)。 一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV.干式变压器依靠空气对流进行冷却。 小容量变压器变比6000V/400V.干式变压器和油式变压器相比,除工作原理相同外,的区别就是变压器内部有没有油
交流变压器和直流变压器的区别
交流具有稳定电流的作用,在交流变压器运行中偶尔都会出现短路、空载运行等问题,交流变压器会自动采用稳定电压,避免变压器出现故障问题和使用问题。不同的是直流是从开端电流汇聚到终端电流,交直流试验变压器,利用先进的生产设备,采用线圈绕组环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺,和同类产品油浸式变压器相比,明显地降
油浸式变压器和干式变压器的区别
油浸式变压器和干式变压器的区别;很多人对干式变压器和油浸式变压器,容易混淆,分不清两者的区别。江苏久益为你详细解答两者之间的区别。价格上,干变比油变贵。容量上,大容量的油变比干变多。在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的变电场所。箱变内变压器一般采用干变。户
电力变压器与配电变压器的有何区别?
电力网中所用到的所有变压器统称为电力变压器,即为配电前用的各级变压器,一般低压为6kV及以上。电力变压器与配电变压器的有何区别?_青岛恒丰友电气工程有限公司(中文站)电力网中所用到的所有变压器统称为电力变压器,即为配电前用的各级变压器,一般低压为6kV及以上。 将电网电压降低到电气设备工作电压
干式变压器与油浸式变压器的比较
油浸式变压器的显著优点和低成本是其他变压器难以取代的。在户外以及防火要求一般的场所,目前及今后较长一段时间内,将仍以油浸式变压器为主。 但对防火要求高的场所,而采用干式或难燃液、不燃液的变压器。 干式变压器较油浸式变压器过载能力高,主要是干式变压器选用的电流密度较低,热容量大,绕组时间常数大。
试验变压器和普通电力变压器的区别
工频交流高压试验变压器简称为试验变压器,具有良好的电气绝缘性能,一般广泛用于电气设备和电工材料的绝缘性能试验,但是它也可以作为小功率高压电源使用。试验变压器一般为升压变压器。这种试验变压器利用其二次侧所感应的工频高电压,对各种电工产品和绝缘材料等进行绝缘性能试验。电气设备出厂、交接或大修后,应当
船用变压器与隔离变压器有什么不同
别看船用变压器和隔离变压器是有变压器名词,但是两者属性不同,作用不同。船用变压器,是一种船舶使用的电力设备。随着船舶大型化和电力推进的应用,船电系统的变压器状况发生率很大的变化。而隔离变压器隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。 隔离变压器的原理和普通变压器
变压器用途介绍
变压器有铁芯和线圈组成.变压器线圈分初级线圈和次级线圈.在初级线圈中通交流电时.变压器铁芯就产生了交变的磁场.次级线圈就感应出与初级频率相同的交流电.变压器线圈的圈数比等于电压比.例如一个变压器的初级线圈是880圈.次级是88圈.在初级接入220V电压.次级就会输出22V的交流电压.变
升压变压器概述
升压变压器是指将电压瞬间启动,国内能有效做到瞬间升压的变压器生产商比较稀少,升压变压器瞬间启动升压能力比较强、升压效果较好。它区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停
试验变压器供应
SXBY油浸式试验变压器是根据《JB/T 9641-1999:试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进而成,该产品遵照《DL/T 848.2-2004:高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》。该系列油浸式试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同
变压器的保护
变压器综合保护 变压器综合保护专用于电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。 变压器差动保护 变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环