感性负载直流电阻测试仪简介

感性负载直流电阻测试仪以高速微控制器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的新一代产品。......阅读全文

感性负载直流电阻测试仪简介

  感性负载直流电阻测试仪以高速微控制器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的新一代产品。

感性负载直流电阻测试仪电阻测量简介

  仪器开机或按复位键后,进入初始状态  (1)。此时光标指针指向“电阻”,直接按“确定”键进入状态  (2),显示变化的充电电流和测量时间,充电完成后自动进入状态  (3),显示电阻值、测量电流和测量时间,此时每按一次“确定”键则储存一次测量结果(带打印机的机型同时打印出测量结果)。按“复位”键退

感性负载直流电阻快速测试仪简介

  感性负载直流电阻快速测试仪即 10A三回路变压器直流电阻测试仪,是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。三回路变压器直流电阻测试仪可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分

感性负载直流电阻测试仪

   感性负载直流电阻测试仪以高速微控制器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的新一代产品。   感性负载

感性负载直流电阻测试仪概述

  直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放电指示等功能,内置不掉电存储器,可长期保存测量数据,液晶显示器的采用使得该仪器人机界面良好,是直流电阻测试工作中的首选设备。  直流电阻测试

感性负载直流电阻快速测试仪的参数简介

  1、测量范围:0~2000Ω。(共六档)  2、测试电流:5A(20mΩ、200mΩ); 2A(2Ω);0.2A(20Ω); 0.02A(200Ω); 0.002A(2000Ω) 。  3、分辨率 :1μΩ(20mΩ档); 10μΩ(200mΩ档); 0.1mΩ(2Ω档); 1mΩ(20Ω档);

感性负载直流电阻快速测试仪的特点简介

  1、能对变压器的YN三相绕组直流电阻进行同时测试,可大大缩短测量时间  2、能快速准确完成变压器绕组直流电阻的测量  3、具备完善的保护功能  4、体积小巧便于携带  5、液晶全中文菜单,操作简单直观  6、测试速度快,准确度高,数据重复性好,抗干扰能力强

感性负载直流电阻测试仪的特性

  1、内附可充电电池组,现场测试不需交流电源,使用方便。  2、输出充电电流最大可达2A,测试速度快。  3、电阻测量范围为1μΩ-2KΩ,量程广。  4、采用国外进口优质元器件,软件设计多重抗干扰程序,测量结果准确度高,重复性好。  5、液晶显示方式,适应各种不同的工作环境。

感性负载直流电阻测试仪功能特点

感性负载直流电阻测试仪,以高速微电脑处理器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。感性负载直流电阻测试仪体积小、重量轻、便于携带,是感性负载直流电阻测试的新一代产品

感性负载直流电阻测试仪的功能特点

  1.采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。  2.自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。  3.高度智能化设计,可自动判断测试线虚接、断线等故障。  4.保护功能完善,能

感性负载直流电阻测试仪的编号设置

  输入设备编号有助于内存数据的查找,在初始状态,将光标指针指向“设置”按“确定”键进入状态,显示当前设备编号。再按“确定”键进入状态,提示输入新设备编号,此时按“选择”键可使当前输入位从‘0’到‘9’,再从‘A’到‘Z’循环显示,找到所要的数字或字母后按“确定”键即输入一位,再按同样的方法输入下一

感性负载直流电阻快速测试仪的特性

  1、液晶显示方式,适应不同的工作环境。  2、输出充电电流最大可达2A,测试速度较快。  3、电阻测量范围为1μΩ-2KΩ,量程广。  4、内附可充电电池组,现场测试不需交流电源。  5、软件设计多重抗干扰程序,测量结果准确度高,重复性好。  6、 HTZZ-S10A三回路变压器直流电阻测试仪能

感性负载直流电阻测试仪的操作方法

1、电阻测量仪器开机或按复位键后,进入初始状态(1)。此时光标指针指向“电阻”,直接按“确定”键进入状态(2),显示变化的充电电流和测量时间,充电完成后自动进入状态(3),显示电阻值、测量电流和测量时间,此时每按一次“确定”键则储存一次测量结果(带打印机的机型同时打印出测量结果)。按“复位”键退出电

感性负载直流电阻快速测试仪的面板说明

  直阻仪面板  ① Ia Ib Ic :直流电流输出,单相或两相测量时Ia 和Ib为电流输出。  ② Ua Ub Uc Uo :测量电压输入,单相测量时Ua和Ub为电压输入,两相测量时Ua和Ub为第一通道电压输入,Uc和Uo为第二通道电压输入  ③ 面板式打印机 :打印输出测量结果  ④ 液晶显示

感性负载直流电阻测试仪正确操作方法

感性负载直流电阻测试仪正确操作方法 感性负载直流电阻测试仪设有"复位"、"打印 "、"移动"、"放电"、"确定"五个按键。感性负载直流电阻测试仪电阻测量:仪器开机或按复位键后,进入初始状态按"移动"键可使"↑"光标指针箭头来回移动选 择所需功能,使"↑"键指向"Ω",按"确定" 键进入自动测量电阻状

感性负载直流电阻测试仪的技术参数

  1、使用条件:  环境温度:0℃~40℃  相对湿度:≤85%RH  2、测量范围:  1mΩ~20mΩ;  20~200mΩ;  0.2~2Ω;  2~20Ω;  20~200Ω;  200Ω~2kΩ  3、测量精度:0.2级  4、分辨率:1μΩ  5、恒流源:  2A(1uΩ~2Ω);  

感性负载直流电阻快速测试仪的工作原理

  10A三回路变压器直流电阻测试仪,是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。三回路变压器直流电阻测试仪可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动

感性负载直流电阻测试仪会内存操作方法

  在初始状态,将光标移至“内存”按“确定”键进入状态,显示当前存储器记录总数,此时按“选择”键可进入状态,从最新的记录开始依此显示存储器记录内容,NNNNNN表示该记录设备编号,MM表示该设备第MM个电阻值,在测量过程中每按一次“确定”键存储测量结果时,MM值加1。每输入新的设备编号,MM值从1开

使用感性负载直流电阻测试仪的注意事项

  1.在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,放电提示音结束,且提示信息消失后再切换分接开关。  3.测试结束后,按“复位”键,一定要等放电指示灯熄灭,提示信息消失后再关掉电源,进行拆线。  4.测试过程中请少断电或测试夹钳脱落。  5.接通电源前请先接好地线,测试结束后请最后拆地线。

感性负载直流电阻快速测试仪的技术参数

  1、工作电压   直流 11V~14V 交流 220V。  2、测量范围:   1mΩ~20mΩ;   20~200mΩ;   0.2~2Ω;   2~20Ω;   20~200Ω;   200Ω~2kΩ  3、测量精度:0.2级  4、分辨率:1μΩ  5、恒流源:   2A(1uΩ~2Ω);

感性负载直流电阻测试仪的参数是怎样的呢?

  感性负载直流电阻测试仪内附可充电电池组,现场测试不需交流电源,使用方便;    输出充电电流zui大可达2A,其测试速度快;电阻测量范围为1μΩ~2KΩ,量程广;    感性负载直流电阻测试仪具体参数:    1)使用条件:    环境温度:0℃~40℃    相对湿度:≤85%RH

使用感性负载直流电阻快速测试仪的注意事项

  1. 使用完直流电源测试后,必须及时对机内的电池进行充电维护。  2. 在直流测试过程中,发现欠压指示灯亮,必须停止使用直流电源,改用交流电源测试。  3. 仪器长期不用时,必须定期(两个月)对仪器内的电池组进行充电维护,一般充电14小时左右,直至“充满”指示灯亮为止。  4. 必须避免受潮、跌

感性负载直流电阻测试仪使用方法及注意事项

感性负载直流电阻测试仪使用方法1. 电源感性负载直流电阻测试仪   为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。A、直流电源测试:闭合总电源开关(DC12V),相应有指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮

感性负载直流电阻测试仪的技术指标和分类测试

  技术指标  1.测量范围:1mΩ~2KΩ  2.输出电流:10A  3.测量精度:0.2%±2字  4.最高分辨度:1uΩ  5.工作电源:AC220V±10%  6.环境温度:-10~40℃  分类测试方法  A:直流电源测试:  闭合总电源开关,相应有指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。

直流低电阻测试仪简介

  直流低电阻测试仪采用四端测量法专门用于测量低直流电阻的仪器。该产品具有简便的比较功能,设定方便,显示直观。可广泛用于测量各种线圈的电阻,电动机、变压器绕组的电阻,电缆的导线电阻,开关、插头、插座等电器的接触电阻和金属铆接电阻。

直流电阻快速测试仪产品特征

直流电阻快速测试仪产品简介变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后, 必不可少的试验项目。通过测量变压器绕组的直流电阻,可以检查出引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况。在以 前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量,而这类电桥的测量电流

直流电阻测试仪的功能简介

  变压器直流电阻测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。  直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以最快的速

变压器直流电阻测试仪简介

采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接绕组,实现三相同时加电,测量系统采用独立三通道电流采样、独立三通道电压采

20A双通道直流电阻测试仪简介

设备简介变压器直流电阻试验及变压器变比组别试验是变压器停电检修的必测项目,要完成上述检测就需要分别配置变压器直流电阻测试仪及变压器变比组别测试仪,但上述两种仪器生产厂家较多,且功能操作及配线都不相同,而且每次试验时都需要携带两种仪器,由于两种仪器的功能不同,还需要进行两次测试准备工作及两次接线拆线,

变压器直流电阻测试仪的简介

  变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。通过测量变压器绕组的直流电阻,可以检查出引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况。在以前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量,而这类电桥的测量电流为毫安级,测量起来时间需要