技术发展 交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什麼程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。 空气式电磁接触器 电磁接触器(英文:Magnetic Contactor)主要由接点系统、电磁操动系统、支架、辅助接点和外壳(或底架)组成。 因为交流电磁接触器的线圈一般采用交流电源供电,在接触器激磁之后,通常会有一声高分贝的"咯"的噪音,这也是电磁式接触器的特色。 80年代后,各国研究交流接触器电磁铁的无声和节电,基本的可行方案之一是将交流电源用变压器降压后﹐再经内部整流器转变成直流电源后供电,但此复杂控制方式并不多见。 真空接触器 真空接触器是接点系统采用真空消磁室的接触器。 半导体接触器 半导体接触器是一种通过改变电路回路的导通状态和断路状态而完成电流操作的接触器。 永磁接触器 永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理,用永磁驱......阅读全文
1、接触器的分类: ● 根据控制线圈的电压不同,可分为:直流接触器和交流接触器 ●按操作结构分为:电磁式接触器、液压式接触器和气动式接触器 ●按动作方式可分为:直动式接触器和 转动式接触器。 2、电磁式接触器 ●接触器的作用和分类 电磁式接触器是利用电磁吸力的作用使主触点闭合或分断电
交流接触器又可分为电磁式,永磁式和真空式三种。 常用的交流接触器CJ10,CJ40,CJ12,CJ20和引进的CJX,3TB,B等系列。 电磁式交流接触器 结构 接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。 ①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁芯,是接触器的重要组成部分,依
功能说明 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电
交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。具体分为以下步骤: 1.选择接触器的类型 交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动
①.节能: 传统接触器的合闸保持是靠合闸线圈通电产生电磁力来克服分闸弹簧来实现的,一旦电流变小使产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,接触器就不能保持合闸状态,所以,传统交流接触器的合闸保持是必须靠线圈持续不断的通电来维持的,这个电流从数十到数千毫安。而永磁交流接触器合闸保持依靠的是永磁力,而
根据国标GB14048.4-93《低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器》规定,交流接触器可按工作时间分为四类工作制: 八小时工作制 这是基本的工作制。接触器的约定发热电流参数就是按此工作制确定的,一般情况下各种系列规格的接触器均适用于八小时工作制。此类工作制的接触器在闭合情
结构说明 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。 主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生
分类 1.交流接触器。主要有电磁机构、触头系统、灭弧装置等组成。 因为交流电磁接触器的线圈一般采用交流电源供电,在接触器激磁之後,通常会有一声高分贝的"咯"的噪音,这也成为电磁式接触器的特色。虽然80年代后,各国有发展交流接触器电磁铁的无声和节电,基本的可行方案之一是将交
1.交流接触器。主要有电磁机构、触头系统、灭弧装置等组成。 因为交流电磁接触器的线圈一般采用交流电源供电,在接触器激磁之後,通常会有一声高分贝的"咯"的噪音,这也成为电磁式接触器的特色。虽然80年代后,各国有发展交流接触器电磁铁的无声和节电,基本的可行方案之一是将交流电源用
根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。 1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。 2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电
电磁式的继电器和接触器,它们的工作原理应该说是一样的。有时就是同一个器件,用在这个电路作为接触器,用到另外一个电路又作为继电器使用。如何区别呢?区别的方法就是看它们具体的用途了。 继电器的主要作用则是起信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,即一般用在控制电路(与“主电路”对
性能 交流,直流和直流低功耗控制回路。 可以组成多种起动器,非可逆或可逆接触器,星三角起动器,自耦变压器起动器 连接方式:弹簧端子,Everlink 端子,螺钉连接,环形端子及快速接线方式 新款40~65A接触器,采用Everlink连接技术,与断路器间的连接简单可靠 技术参数 1、
接触器,它是在线圈流过电流产生磁场的,进而使得触头闭合,从而能够来控制负载的一种设备,接触器分为交流接触器(电压AC)以及直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合,如果我们是从广义上来说的话是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器,因此可以说,接触器是由
1、额定电压 (1)接触器铭牌额定电压是指主触点上的额定电压。通常用的电压等级为:直流接触器:110V,220V,440V,660V等档次。交流接触器:127V,220V,380V,500V等档次。如某负载是380V的三相感应电动机,则应选380V的交流接触器。 (2)额定工作电压额定工作电
1、简单说,作用就是用小电流来控制大电流负载,可以远距离控制,同时可以自锁互锁,防止误动作造成事故,由于是小电流控制,使得保护电路简单可靠。 2、继电器和接触器在电路中分别起到什么作用? 本质区别就是承受的载荷不同,电流容量大的是接触器,小的是继电器,还有区别使用在主回路的用接触器,控制回路
通用接触器可大致分以下两类。 1交流接触器。主要有电磁机构。触头系统。灭弧装置等组成。。常用的是CJ10。CJ12。CJ12B等系列。[1] 2直流接触器,一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。 按主触点连接回路的形式分 直流接
随着微电子技术的发展和引入,交流接触器开始向智能化方向迈进,智能化交流接触器在增强功能的同时,降低了能耗,减少了触头振动,提高了交流接触器的机械寿命与电寿命,其他功能与技术性能指标也有明显提高。 随着电子元件质量提高、价格下降,电磁兼容( Elect romagneTIc CompaTIb
接触器是一种利用线圈流过电流产生磁场使得触头闭合,以完成对负载的控制的电器。交流接触器作为接触器的一种,完成的也是控制负载的作用,只是在原基础上多了一个前提条件:线圈中流过的是交流电流。交流接触器目前已得到广泛应用,常见的有CJX2、CJ20、CJT1、B等系列产品。
交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什麼程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。 空气式电磁接触器 电磁接触器(英文:Magnetic Contactor)主要由接点系统、电磁操动系统、支架、辅助接点和外壳(或底架)组成。 因为交流电磁接触
中间继电器:用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。 中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于: 接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。 所以,它只能用于控制电路中。它一般是没有主触点
对于电工来说,接触器是常见的电器元件了,可以说无处不在。如电动机的点动、自锁控制。 交流接触器是一种用来自动地接通或断开大电流电路的执行元件。大多数情况下其控制对象是电动机,也可用于其他电力负载(如电阻炉、电焊机等)。 我们来看接触器的外形和构成,如下图
接法选择 接法 交流接触器接法一: 一般三相接触器一共有8个点.三路输入.三路输出.还有是控制点两个.输出和输入是对应的.很容易能看出来.如果要加自锁的话.则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。 交流接触器接法二: 首先应该知道交流接触器的原理.他是用外界电源来加在线圈上.产生
原理 电磁接触器其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开,常开触头闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原:常闭触头闭合,常开触头断开.在工业电气中,接触器的型号很多,电流在5A
工作原理 接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理
1、扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。 2、放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。 3、综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比
选用方式 直流接触器的选用方式。 1.选择直流接触器的类型 直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载. 2.直流接触器主触头的额定电流 直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)U
1.额定电压 2.额定电流:5A-1000A的不等。 接触器在运行时触头上的温度与触头的接触电阻成正比,接触电阻越大温度越高;与通过的电流正相关,电流越大温度越高。温度过高时,可把触头熔断。 3.吸引线圈额定电压 4.通断能力 20A以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,
在电工学上。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用/。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件
接法 交流接触器接法一: 一般三相接触器一共有8个点.三路输入.三路输出.还有是控制点两个.输出和输入是对应的.很容易能看出来.如果要加自锁的话.则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。 交流接触器接法二: 首先应该知道交流接触器的原理.他是用外界电源来加在线圈上.产生电磁场.加电
交流接触器在工作过程中可以频繁通断,在使用过程中会对接触器触头造成磨损。同时,有时候使用不当,或者在相对恶劣环境中使用,也会使接触器的寿命缩短,引起故障,因此,在使用的时候,也要根据实际情况来进行选择,并且在使用时要及时进行维护,避免出现故障后产生更大的损失。一般情况下,交流接触器的常见故障有触