1. 首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。2. 甲烷液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中间支撑点。3. 甲烷液位计进入运行前,甲烷液位计应先打开上法兰气相阀,然后缓慢打开下法兰液相阀,使介质缓慢的流入筒体让翻柱(板)逐一跟踪指示,并用调节螺钉调整好零液 ......阅读全文
甲烷储罐液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警和控制,配上 液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4~20mADC标准信号,实现远距离检测
甲烷液位计原理:甲烷液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中液位升降时,甲烷液位计主导管中的浮子也随之升降,甲 通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白(黑)翻柱或翻板翻转180°,液位上升时,翻柱或翻板由白(黑)色转为红色,当液位下降时,翻柱或翻板由红色转为白(黑)色,指示
甲烷液位计是我公司引进国外同类产品,并加以提高研制生产的产品。系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件安全可靠地测量液位、全过程测量无盲区、显示醒目、读数直观,且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警,配上LB型液位变送器,可将液位、界位信号转换
甲烷液位计使用场合列表型 式适 用 范 围普通型适用于低、中、高压,无特殊防腐要求场合。真空型适用于超低温、超高温、低、中、高压,无特殊防腐要求场合。防霜型适用于低温,低、中高压,无特殊防腐要求场合。地下型适用