一、涡街流量计测量蒸汽时的密度补偿要科学准确: DS-WYLUGB为了正确计量蒸汽的质量流量,必须考虑蒸汽压力和温度的变化,通过流量积算仪对蒸汽密度进行补偿。测量蒸汽温度的铂电阻一定要规范安装:测温铂热电阻插入管道中心位置、铂热电阻安装在流量计下游的5倍管径处、安装铂热电阻的管道位置采取保温措施等,确保测得的温度数值准确。在蒸汽压力的测量中一定要注意,如果采用引压管引压,必须进行零点迁移(因为引压管内冷凝水的重力作用会使压力变送器测量到的压力与实际压力之间出现一定的差值,引起密度补偿的误差),蒸汽流量计也可在流量积算仪内进行修正。压力变送器安装在蒸汽流量计下游的4倍管径处,压力变送器前的阀门、密封垫应完好畅通,以保证蒸汽压力的准确测量。如果采用设定压力、温度进行补偿,所设定的数值应力求接近实际,否则误差很大,一般不建议采用。 在流量积算仪中要正确设定蒸汽流量计的运行状态,这对蒸汽费用的正确计算至关重要。对于蒸汽状......阅读全文
在买发生炉煤气流量计之前,采购人员与流量计生产企业技术人员进行交流,提供煤气的类型、煤气的温度、压力、煤气管道的大小、用户的用汽情况,、管道的分管情况和安装煤气表的位置等等,告诉给流量计生产企业,才能才能保证煤气流量计能够满足现场计量要求。测量一般都采用发生炉煤气流量计,然而,由于工业生产中煤气计量
摘要: 近年来蒸汽在生产活动中被广泛应用,有关蒸汽的计量和收费也越来越重要。蒸汽计量的依据主要是蒸汽流量计,目前在生产活动中被广泛使用的有三种流量计:孔板流量计 旋翼式蒸汽流量计 涡街流量计。在对蒸汽的计量中最为经典的是孔板流量计。这种流量计利用差压原理测量流量,在实际使用中流量计孔板必须配套三
摘 要:涡街流量计的工作原理、选型注意事项及安装要求,分析涡街流量计在氧化铝生产蒸汽计量使用过程中的常见问题及相应对策。 拜耳法生产氧化铝过程中,蒸汽是氧化铝企业运行中的重要能源,用于加热苛性钠溶液与铝土矿石,同时也用于加热浓缩分解后的母液。据统计蒸汽消耗占氧化铝能源成本的40%~60
流量仪表又称为流量计(英文:flowmeter) ,常用的流量仪表有 1. 电磁流量计; 2. 涡街流量计; ⒊ 浮子流量计 ⒋ 科氏力质量流量计; ⒌ 热式(气体)质量流量计; ⒍ 超声波流量计; ⒎ 涡轮流量计。主要应用于工业生产过程,能源计量 ,环境保护工程 交通运输, 生物技术, 科学实验,
涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。当通流截面一定时,流速与导容积流量成正比。因此,测量振荡频率即可测得流量.涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。这种流量计是70年
影响孔板BURKERT流量计的精度因素分析 BURKERT流量计目前,有用于不同目 地 地各种流量测量仪表,其计量是否准确受到人们 地普遍重视。孔板流量计 地精度是由其结构、测量原理、被测流体 地性质、使用环境条件和制造工艺水平等决定 地。但是在检定过程中以及在使用过程中 地许多客观因
1.涡街流量计选型。涡街流量计的技术来说,一般一个口径一个流量范围,不能和转子流量计,同一个口径,我改变浮子的密度,可以做出很多的流量范围。所以在选择涡街的时候,一定要提供准确的参数,这样才可以选到合适口径的涡街流量计。如果实在涡街口径和管道不能匹配,建议采用变径方式解决。 2.流量波动情
很多用户因为不懂得蒸汽流量计等一些相关的用汽量心中没有一个具体的参数,所以给厂家提供的信息往往并不符合自身的实际需求,所以经常会导致蒸汽流量计仪表计量不正确,其实这都是仪表选型不对造成的,因此正确的仪表选型对于蒸汽流量计的正确测量也是至关重要的。 如果选购的蒸汽计量仪表的性能刚好能够满足用
摘 要:分析影响气体涡轮流量计标定精度的各种因素,并提出了解决的方法。 1 前言 由于生产的发展,煤碳、燃油的使用增加过快,造成环境污染越来越严重,为此大力发展天然气、煤气、沼气等清洁燃料的使用成为解决环境问题的一个重要手段,并且已取得了很大成效。燃气事业的发展使燃气贸易计量的准确
为了使旋进旋涡流量计能工作在正常状态,安装使用人员必 须了解所装仪表的具体结构、特点以及流量信号的转换,了解信 号传输过程中各环节的作用,按产品说明书进行安装使用。一般 来说旋进旋涡流量计安装使用应注意以下几点。 1)选择合理的安装场所。安装场所应避开强电力设备,高 频设备、强电源开关
影响流量仪表的因素较多,原理有10余种,类型不少于200多个。有人对美国现场千余台流量仪表进行了调查,发现其中60%所选择的方法不太合适,即使方法合适,又有约一半以上在安装和布局上有问题,正确选择并非易事。归纳起来选择流量仪表取决于以下六个因素: 1、仪表技术参数 选择的依据首先是工艺