油浸式试验变压器的注意事项
1、依照您所进行的实验接好作业线路。实验变压器的外壳以及操作系统的外壳有必要牢靠接地。实验变压的高压绕组的X端(高压尾)以及丈量绕组的F端有必要牢靠接地。2、做串级实验时,第二级、第三级实验变压器的低压绕组成X端,丈量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压端)均接本级实验变压用具外壳。第二级、第三级实验变压器的外壳有必要经过绝缘支架接地。3、接通电源前,操作系统的调压器有必要调到零位后方可接通电源,合闸,开端升压。4、从零开端匀速旋转调压器手轮升压。升压方法有:疾速升压法,即20s逐级升压法;慢速升压法,即60s逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开端按必定的升压方法和速度上升到您所需的额外实验电压的75%后,再以每秒2%额外实验电压的速度升到您所需的实验电压,并密切注意丈量外表的及被试品的状况。油浸式试验变压器升压过程中或实验过程中如发现丈量外表的指示及被试品状况异常,应立即降压,堵截电源,查明状况。5、实验结束后,应在数秒内......阅读全文
交直流高压试验变压器试验变压器的选择
交直流高压试验变压器为单相变压器,联结组标号II。单台试验变压器的工作过程,用交流220V电压(10KVA以上为380V)接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验
试验变压器供应
SXBY油浸式试验变压器是根据《JB/T 9641-1999:试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进而成,该产品遵照《DL/T 848.2-2004:高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》。该系列油浸式试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同
变压器空载试验
变压器空载试验 1、变压器空载试验的电源容量的选择:保证电源波形失真不超过5%,试品的空载容量应在电源容量的50%以下;采用调压起加压,空载容量应小于调压器容量的50%;采用发电机组试验时,空载容量应小于发电机容量的25%。2、空载试验是测量额定电压下的空载损耗和空载电流,试验时高压侧开路,低压侧加
油浸式试验变压器试验变压器的容量选择
油浸式试验变压器适用于电力系统、工矿企业、交通、邮电部门、科研单位等,对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。 油浸式试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。油浸式试验变压器试验变压器的容量
交流试验变压器的耐压试验
1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。2、被试品主要部位应清除干净,保持干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差。3、对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压,以便
高压试验变压器试验的方法
、交流耐压试验它是破坏性试验中的一种,它能进一步诊断出电气设备的绝缘缺陷。交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的zhui严格、zhui有效和zhui直接的试验方法,它能检出绝缘在正常运行时的zhui弱点,对判断电气设备能否继续投入运行具有决定性的作用。2、直流耐压试验它除能发现设备绝缘受潮、劣化外,对
高压试验变压器试验方法
高压试验高压器是指为高压试验产生高电压的一类变压器。高压试验变压器,具有电压高、容量小、持续工作时间短、绝缘层厚和通常高压绕组一端接地的特点 试验方法:非破坏性试验与破坏性试验非破坏性试验:是在较低电压(低于或接近于额定电压)下进行试验。其中测量绝缘电阻、泄漏电流和介质损失角等试验项目为非破坏性试验
高压试验变压器耐压试验步骤
一、耐压试验步骤在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样才能保证试验结果的正确判断和测试过程的安全保障。1.检查试验环境有无不安全因素存在。若没有,则将耐压设备开机预热5min。2.检查试验设备是否置于试验所需的电压挡位,其整定泄漏电流值是否符合要求。将试验设备的高压输出端短路,通电检查过电流继电器
油浸式试验变压器VS干式试验变压器区别
随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能,及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。油浸式试验变压器是在TDM(G)系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生
试验变压器在大型变压器局部放电试验中的地位
大型变压器局部放电试验过程中常涉及到接地问题,如试验设备的接地、被试变压试验回路接地、减少外电场干扰的接地等。可以说,接地线是电力行业的“生命线”,它对保证试验的正确性、人身的安全至关重要。为此,本文对变压器局部放电试验(以下简称局放试验)中常遇到的几个典型接地问题进行了分析探讨。1、低压三角形连接