选择性接地继电器

选择性接地继电器,简称SG,又称方向性接地继电器,简称DG,使用于非接地系统作配电线路保护作用,架空线及电缆系统也能使用。 选择性接地继电器:由接地电压互感器检出零相序电流如遇线路接地时,选择性接地继电器能确实地表示故障线路而发生警报,并按照其需要选择故障线路将其断开,而继续向正常线路送电......阅读全文

中间继电器pilz787606安全继电器

  中间继电器pilz787606安全继电器   品牌:pilz 中文名称:皮尔兹 序列号:787606 型号:PNOZ X9P C 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so   中间继电器pilz787606安全继电器   想要了解更多也可以单击此处找到我们郭经理,谢谢!

继电器测试

  1、测触点电阻  用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。  2、测线圈电阻  可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开

气体继电器简介

  气体继电器是油浸式变压器上的重要安全保护装置,它安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,在变压器内部故障产生的气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器的作用。  气体继电器又称瓦斯继电器,是利用变压器内故障时产生的热油流和热气流推动继电器动作的元

温度继电器简介

   温度继电器是指当外界温度达到给定值时而动作的继电器。 它在电子电路图中的符号是"FC",继电器相当于是以可控制的开关。  该产品为通接触感应式密封温度继电器,具有体积小、重量轻、控温精度高等特点,通用性极强。是使用最为广泛的产品,可供航空航天、监控摄像设备、电机、电器设备及其它行业作温度控制和

继电器的作用

  继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。  ....继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机

比率差动继电器

  比率差动继电器,简称RDR,被应用做变压器交流电动机,交流发电机的差动保护,以往使用过的过电流保护继电器,是外部故障所产生的异常电流流过保护设备时,若变压器,一、二次侧电流发生不平衡或对电流互感器特性发生不一致,在这些情况下,此现象会扩延数倍,而使继电器误动作。

继电器的选用

  1、先了解必要的条件:  ①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;  ②被控制电路中的电压和电流;  ③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。  2、查阅有关资料确定使用条件后,可

继电器的结构

  虽然继电器的动作原理和结构形式是个不相同的,但是它们都是由以下三部分组成:  1、感应机构(接受输入信号):能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分),输入回路。  2、比较机构(提供比较量):在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量

高频继电器测试

继电器广泛用于各个领域,如电动汽车、智能电表、电化学等,其性能和可靠性也影响设备系统稳定,继而继电器测试验证标准越来越严格,其测试设备综合要求更高。 继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。对于功耗超过100W和工

继电器的作用

1、扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。 2、放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。 3、综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控

固态继电器简介

  固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关;是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。

继电器的用途

  继电器的用途很多,可以归纳为:  (1)输入与输出电路之间的隔离;  (2)信号转换;  (3)增加输出电路;  (4)重复信号;  (5)切换不同电压或电流负载;  (6)保留输出信号;  (7)闭锁电路;  (8)提供遥控  继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自

信号继电器的作用

  信号继电器就是为某些装置或器件所处的状态给出明显信号的一种继电器。是信号系统的重要组成部分,无论作为继电式信号系统的核心部件,还是作为式或计算机式信号系统的接口部件,都发挥着重要的作用。   下面我们就来看看信号继电器的作用:   1、信号继电器可以综合信号   例如,当多个控制信号按规定

温度继电器工作原理

用双金属片作为感温组件的温控开关,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。1、采用接触感温式安装时,应使金属盖

继电器,你了解多少?

  继电器的定义:继电器是一种当其输入量(电、磁、声、光、热)达到整定值时,输出量将发生跳跃变化的控制器件。  继电器的工作原理  继电器可分为电气继电器及非电量继电器两大类。继电器具有动作快、工作稳定、体积小等优点。所以继电器广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。  继电器是

继电器的测试方法

  1、测线圈电阻:可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。  2、测触点电阻:用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻

继电器的应用技巧

  正确选型  要正确选型  要用好继电器,正确选型是很重要的,首先必须对被控对象的性质、特点和使用要求有透彻的了解,并进行周密考虑。对所选继电器的原理、用途、技术参数、结构特点、规格型号要掌握和分析。在此基础上应根据项目实际情况和具体条件,来正确选择继电器。  接点认识  对接点的认识  继电器线

中间继电器的结构

  ⒈线圈装在"U"形导磁体上,导磁体上面有一个活动的衔铁,导磁体两侧装有两排触点弹片。在非动作状态下触点弹片将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体之间保持一定间隙。当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,完成继电器工作。当电磁力矩减小到一定值

如何选用热继电器?

  热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。主要以电动机的额定电流为依据,同时也要考虑到电动机的型式、动特性和工作制等因素。具体选择热继电器时应考虑以下几点。  一、注意电动机的绝缘材料等级,因为不同的绝缘材料有不同的

继电器的选择介绍

  1 按使用环境选型  ... 使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条

继电器的应用选型

   继电器是一种用途广泛的产品,广泛应用于家电产品,如空调器、彩电、冰箱、洗衣机等;也应用于工业自动化控制和仪表。在电子元器件中,继电器一般被认为是一种最不可靠的电子元件,在整机可靠性设计中,把继电器、电位器、可调电感器及可变电容器列为建议不用或少用的元件。      但是,由于继电器在控

中间继电器的分类

  静态型  静态中间继电器用于各种保护和自动控制线路中。此类继电器由电子元器件和精密小型继电器等构成,是电力系列中间继电器更新换代首选产品。  静态中间继电器的特点  ⒈静态中间继电器采用线圈电压较低的多个优质密封小型继电器组合而成,防潮、防尘、不断线,可靠性高,克服了电磁型中间继电器导线过细易断

过电压继电器

  过电压继电器,简称OV,它的主要用途在于当系统的异常电压上升至120%额定值以上时,过电压继电器动作而使断路器跳脱保护电力设备免遭损坏,感应式过电压继电器的构造及动作原理和过电流继电器相似,只有主线圈不同。

继电器该如何选型

  一、按使用环境选型  使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40℃下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有

中间继电器的简介

  中间继电器在继电保护中和自动控制系统中是一个多用的自动远动电器。中间继电器因为有良好的电隔离.至使控制方和被控方无电器上的连接,而达到安全控制目的。[1]

电磁继电器工作原理

电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位

继电器的几种测试

  测触点电阻  用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出哪个是常闭触点,哪个是常开触点。  测线圈电阻  可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。

继电器的投资战略

  当前数字化、网络化、信息化的迅速发展,给中国通信继电器行业带来了巨大的市场需求。在此种情况下,国际继电器厂商纷纷加大在中国的投入力度,并且将高端通信继电器生产线移至中国生产。面对如此形势,中国民族通信继电器产业迫切需要优化产业结构、提升产品档次、勇创民族品牌。  在继电器生产领域,通信继电器、特

继电器的应用环境

  尽管是怕热元件,但对过低温度也不能无视,低温可使触点冷粘作用加重,触点表面起露,衔铁表面发生冰膜,使触点不能正常变换,尤其是小功率继电器更为严峻。   1、温度对继电器的影响   继电器是怕热元件,高温可加快继电器内部塑料及绝缘材料的老化、触点氧化腐蚀、熄弧艰难、电参数变坏,使牢靠性降低,所

继电器的主要类型

  1、过电流继电器  过电流继电器,简称CO,是从电流超过其设定值而动作的继电器,可做系统线路及过载的保护用,最常用的是感应型过电流继电器,是利用电磁铁与铝或铜制的旋转盘相对,依靠电磁感应原理使旋转圆盘转动,以达到保护作用。  动作原理:  感应型过电流继电器是利用电流互感器二次侧电流,在继电器内