分体式电磁流量计原理组成
电磁流量计按转换器与传感器组装方式分类,有分体式和一体型。 分体型电磁流量计是电磁流量计普遍应用的形式,如下图所展示的,传感器接入管道,转换器装在仪表室或人们易于接近的传感器附近,相距数十到数百米。 为防止外界噪声侵入,信号电缆通常采用双芯屏蔽线。测量电导率较低液体而相聚超过30m时,为防止电缆部分电容造成信号衰减,内层屏蔽也有要求接上与芯线同电位低阻抗源的屏蔽驱动。分体型电磁流量计的转换器可远离现场恶劣环境,电子部件检查、调整和参数设定就比较方便。 原理: 分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接。 分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各......阅读全文
分体式电磁流量计原理组成
电磁流量计按转换器与传感器组装方式分类,有分体式和一体型。 分体型电磁流量计是电磁流量计普遍应用的形式,如下图所展示的,传感器接入管道,转换器装在仪表室或人们易于接近的传感器附近,相距数十到数百米。 为防止外界噪声侵入,信号电缆通常采用双芯屏蔽线。测量电导率较低液体而相聚超过30m时
分体式电磁流量计简介
分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 原理组成 技术参数详细信息简介 分体式电磁流量计[1]测量原理是法拉第电磁感应定律,分体式
分体式电磁流量计概述
LDS分体(一体)式电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作日的用来测量导电率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体
分体式电磁流量计的工作原理和特点
广东EMFM型分体式电磁流量计概述: 广东EMFM型电磁流量计是一款性能稳定、精度高的智能型电磁流量计,适用于精确和稳定测量封闭管道中导电液体和浆液的瞬时流量、累积流量和流速,如:洁净水、污水、生活水、原水,各种酸、碱、盐等溶液,泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体等,广泛应用于冶金、造纸、水处
分体式电磁流量计的优势
电磁流量计按转换器与传感器拼装方法分类,有分体式和一体型。分体式电磁流量计是相对于一体式来说的,它的首要组成部分是:丈量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。首要用于丈量关闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。分体式电磁流量计首要丈量优势剖析:1、电磁流量计的传感器构造简略,丈量管内没有可动部件,也没
分体式电磁流量计的应用
分体式电磁流量计应用在电力工业生产中,对液体、气体、蒸汽等介质的测量及调节占重要作用。它的测量准确度对发电厂在最佳参数运行有极大的经济意义,还会随着高温高压大容量机组发展,成为保证发电厂正常运行的重要环节。在大容量锅炉瞬时给水流量中断或减少,有很大可能会造成严重干锅或爆管,对人身、财产安全造成极
分体式电磁流量计的产品特点
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低; 3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择; 4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1; 5、转换器可与
分体式电磁流量计的安装要求
分体式电磁流量计的传感器应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足固、液两项处于混合的状态。原因是如介质中有固体物(泥沙、小石子颗粒等)容易发生沉淀的情况。另外管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动,会造成流量计输出的来回摆动;挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定。在流量计上游
分体式电磁流量计如何选型
一、选型 需要根据不同的工艺、环境、测量介质综合考虑电磁流量计的选型,如:仪表本身性能,介质流体的特性,安装的条件以及使用环境等各种因素。 1.介质:若介质为强酸性则应选择耐腐蚀内衬,如聚四氟乙烯,电极选择镀钛、铂等合金材料。若介质为强碱性且含高硬度固型物,则应选择陶瓷内衬,电极选择不锈钢材质。 2
分体式电磁流量计的优势分析
1、电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。 2、可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测
分体式电磁流量计的故障排除
分体式磁流量计在运行中会由于各种故障的发生会造成测量不准的现象,一般在运行中电磁流量计产生的故障大概可分为两类。一类为流量计本身故障,元器件损坏引发的故障;一类为外界条件的改变引起的故障,例如输出不稳定、流动无数次、误差过大等。下面介绍几种简单的故障排除办法: 一、输出不稳定:1.流场不稳;2
SKLDJ型分体式电磁流量计简介
SKLDJ型分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接。分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中
分体式电磁流量计如何选型
需要根据不同的工艺、环境、测量介质综合考虑电磁流量计的选型,如:仪表本身性能,介质流体的特性,安装的条件以及使用环境等各种因素。 1.介质:若介质为强酸性则应选择耐腐蚀内衬,如聚四氟乙烯,电极选择镀钛、铂等合金材料。若介质为强碱性且含高硬度固型物,则应选择陶瓷内衬,电极选择不锈钢材质。 2.环境:若
如何正确选择分体式电磁流量计?
分体式电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于电力、工业、化工、石油、工矿和冶金等领域中,大家在选择分体式电磁流量计时,一定要掌握一定的选型技巧,天长市吉创仪表科技有限公司就给大家介绍下分体式电磁流量计如何选型。 1、了解流量计使用的环境条件。包括环境温度、安全性、湿度、防爆、管道振
分体式电磁流量计空管报警阈值
分体式电磁流量计的空管报警阈值:不同的流体具有不同的电导值(电阻值),空管检测实际上是检测被测导电液体的电阻与试验导电液体电阻的比值(液体的相对导电率)是否超出阈值。超出阈值就意味着被测流体电导率远低于实验液体的电导率,相当于空管。用户可以通过查看仪表配套的传感器出厂校验单或产品标牌上标有“传感
分体式电磁流量计运行期故障分析
运行期故障运行期故障是智能电磁流量计经调试并正常运行一段时期后出现的故障,常见的运行期故障一般由流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。 1)传感器内壁附着层由于电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。这些故障往往是由于附着
SKLDJ型分体式电磁流量计产品特点
产品特点: 1、适用于导电率大于5цs/cm导电流体的体积流量测量 2、测量管内无活动及阻流部件、压力损失小 3、具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能 4、不受介质、密度、粘度、温度、压力和导电率的影响 5、低频矩形波励磁、不易受干扰性、能稳定可靠 6、转换器耗能低、安装简单方便
分体式电磁流量计接地环的作用
分体式电磁流量计的接地环作用是通过流量计外壳接地形成一个屏蔽外界干扰的空间,因为流量计的感应信号电压小受到外界噪声干扰或其他干扰的影响较大,所以接地环的存在很有必要。接地环安装方式:接地环紧贴流量计法兰,在接地环后放垫片,再连接管道法兰。一般情况下接地环需要通过接地电缆,经过单独的接地电缆,引入
电磁流量计的组成结构
电磁流量计在结构上一般由电磁流量传感器和电磁流量转换器两部分组成。,传感器安装在生产过程工艺管道上感受流量信号,并将流量信号转换为电动势信号;转换器将来自传感器的低电平毫伏信号进行放大,并转换成标准信号,以便于进行显示、记录、积算和调节控制。一般情况下,传感器和转换器是分体的,也有的将转换器和传感器
影响分体式电磁流量计的因素有哪些
分体型电磁流量计采用世界技术。利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁,既有矩形波磁场的优点,又克服了正弦波磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差;并有极好的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响。从而具有高稳定性、高可靠性的特点。 分体式电磁流量计常见的调
分体式电磁流量计的安装注意事项
分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 安装注意点: 分体式电磁流量计的传感器应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足
分体式电磁流量计双向测量系统的介绍
分体式电磁流量计具有双向测量系统,内装三个计算器,正向总量、反向总量以及差值总量。电磁流量计的转换器将信号放大处理后可以显示流量、累积量,能输出脉冲、模拟电流信号。安装要尽量避开磁性物体和具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号;选择便于维修,活动方便的
分体式电磁流量计使用中注意事项
分体式电磁流量计是被广泛使用的流量测量仪表之一,测量不受流体的温度、压力、密度和粘度的影等诸多优点,具有精度高、稳定性好,不易堵塞,分体式结构可适用于安装环境比较苛刻的环境。但是,分体式电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格。变送器和转换器须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪
分体式电磁流量计电磁链接频率或脉冲输出不正常
电磁流量计频率或脉冲输出不正常,要向客户了解电磁流量计的口径大小、现场流量、流量计参数、二次仪表或plc参数、附近的干扰情况、本身的故障可能性。了解口径,了解流量计有效量程;现场流量,流量是否在适用范围之内;流量计参数,查看流量计参数设置,包括输出类型,量程,输出频率上限,脉冲当量,传感器系数值
分体式电磁流量计改进要考虑用户实际需求
分体式电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律设计的,除了测量一般的导电液体体积流量以外,还可以用于测量腐蚀性液体、浆液等介质的体积流量。只要选择合适的电极和衬里材料,就会具有很好的耐腐蚀性、耐磨性;流量计所测量的结果不会受到流体的密度、粘度、夜里、导电率变化的影响。电磁流量计转换器需要在安装时注意
SKLDJ型分体式电磁流量计的技术参数
技术参数: 精度等级:±0.5%、±1% 衬里材质:聚氨脂、氯丁橡胶、聚四氟等 电极材质:不锈钢、哈氏合金、钛、铂铱合金等 连接方式:法兰夹装、法兰连接等 介质温度:0℃~70℃、0℃~130℃(0℃~180℃) 公称压力:1.0Mpa~32 Mpa 防护等级:IP65、IP68
分体式电磁流量计在安装中注意事项
一、安装分体电磁流量计传感器的接地:为了使分体式电磁流量计可靠的工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰,传感器应有良好的单独接地线,接地电阻
分体式电磁流量计的传感器安装事项
分体式电磁流量计的传感器装在有腐蚀性管道上时,流量传感器和接地环在一起接地,还要使用较粗的铜导线绕过传感器扩街在管道两测的连接法兰上,导致阴极保护电路在传感器之间隔离有时候会杂散电流过大,若电解槽沿着电解液的泄漏影响了EMF的正常测量,就可以在流量传感器与连接的工艺之间使用电气隔离的方法。电磁
安装分体式电磁流量计要引起注意的细节说明
分体式电磁流量计是一个可以检测瞬时流量与累积流量的仪表,作为环保处理行业重要的仪表,为环保行业对水质参数的检测起到了很大的作用。同时分体式电磁流量计成为各个企业关注的焦点,企业对于流量计的关注程度越来越高了! 分体式电磁流量计的原理主要是基于法拉第电磁感应定律,在流量计中,测量管内的导
电磁流量计的组成结构相关介绍
测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。 电极:其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且