冷却水罐液位计使用
冷却水罐液位计使用: ⑴液位计投入运行时,应先打开上阀门,然后慢慢地打开下阀门,避免容器内的受压介质急速流入管体,使浮子急速上升,造成翻柱跟踪指示失灵或浮子受冲击而损坏。 ⑵冷却水罐液位计在出厂前各部件按标准均已分别经过内压和外压试验,安装后不必再试压,当容器和液位计连通后做内压试验时应将浮子取出,投入运行时再放入。 ⑶冷却水罐液位计在使用过程中,由于液位突变或其它原因造成个别翻柱不能翻转可以用校正磁钢(附件)或浮子校正。......阅读全文
冷却水罐液位计使用
冷却水罐液位计使用: ⑴液位计投入运行时,应先打开上阀门,然后慢慢地打开下阀门,避免容器内的受压介质急速流入管体,使浮子急速上升,造成翻柱跟踪指示失灵或浮子受冲击而损坏。 ⑵冷却水罐液位计在出厂前各部件按标准均已分别经过内压和外压试验,安装后不必再试压,当容器和液位计连通后做内压试验时应将浮
冷却水罐液位计使用特点
冷却水罐液位计使用特点: 1.两线制、高精度,具有HART协议; 2.兼有远程和本地调整零点和量程; 3.具有自诊断能力及故障输出报警功能; 4. 冷却水罐液位计带有非易失性存储器不怕断电丢失数据; 5.长期稳定性好、安装简便; 6.可同时测量液位、界面;
冷却水罐液位计安装要求
安装要求: ⑴液位计必须垂直安装,偏差≤3mm。 ⑵液位计测量范围超过4.5米时,在上下法兰中间应增设中间支撑。 ⑶筒体保持100mm距离内不能有吸磁性材料。 ⑷浮子装入筒体时,切勿将浮标上下颠倒(磁性端在上)。 (5)细检查各连接处螺栓是否上紧之后仪表即可投入使用。 (6)
冷却水罐液位计工作原理
冷却水罐液位计工作原理:该液位计测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲"脉冲,或称“返回"脉冲。将“返回"
冷却水罐液位计的维修与保养
维修与保养: ⑴冷却水罐液位计使用一段时间后,如介质有沉淀物时,应经常排污,清洗时关掉上下阀门并放空介质,排出液体,拆下下法兰取出浮子,然后进行清洗。 ⑵冷却水罐液位计产品在使用过程中如发现浮子及面板框损坏,可直接与我厂联系,并请提供产品出厂编号,我厂备有产品档案,以便及时提供部件
冷却水罐液位计系统构成及接线
冷却水罐液位计系统构成及接线上下限开关输出 由具有自保持作用的舌簧开关和转换器组成,舌簧开关和转换器分别安装于现场和控制室,由转换器提供三对触点开关。 2、 电远传 由测量单元和变送单元两部分组成。 3、 本安防爆 a带本安防爆,上、下限开关输出型 防爆开关由舌簧开关和带继电器触点的安全
冷却水液位计的选型使用
冷却水液位计选型使用: ⑴液位计投入运行时,应先打开上阀门,然后慢慢地打开下阀门,避免容器内的受压介质急速流入管体,使浮子急速上升,造成翻柱跟踪指示失灵或浮子受冲击而损坏。 ⑵冷却水液位计选型在出厂前各部件按标准均已分别经过内压和外压试验,安装后不必再试压,当容器和液位计连通后做内压试验时应
冷却水液位计
冷却水液位计选型工作原理: 该液位计测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲"脉冲,或称“返回"
冷却水液位计工作原理及使用特点
冷却水液位计选型工作原理: 该液位计测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲"脉冲,或称“返回"脉冲。
浅析污水罐磁翻板液位计毛病处置及处理方法
浅析污水罐磁翻板液位计毛病处置及处理方法磁翻板液位计是化工安装中常用的液位计,次要用于现场液位显示,可配合传感器运用,将液位信号远传只控制室, 方便员工停止操作。某自然气污染安装中,污水罐用来别离轻烃和游离水,将水排到排污池内停止沉降,轻烃经过泵增压外输, 该 容器设有两台磁翻板液位计,在运转进程中
冷却水液位计的安装要求
安装要求:1、液位计必须垂直安装,偏差≤3mm。2、液位计测量范围超过4.5米时,在上下法兰中间应增设中间支撑。3、筒体保持100mm距离内不能有吸磁性材料。4、浮子装入筒体时,切勿将浮标上下颠倒(磁性端在上)。5、细检查各连接处螺栓是否上紧之后仪表即可投入使用。6、保温型液位计除按以上要求安装外,
冷却水液位计的维修与保养
维修与保养: ⑴冷却水液位计选型使用一段时间后,如介质有沉淀物时,应经常排污,清洗时关掉上下阀门并放空介质,排出液体,拆下下法兰取出浮子,然后进行清洗。 ⑵冷却水液位计选型产品在使用过程中如发现浮子及面板框损坏,可直接与我厂联系,并请提供产品出厂编号,我厂备有产品档案,以便及时提供部件更换。
翻板液位计在进行污水罐测量时遇到的常见故障解决
磁翻板液位计是化工生产中普遍在使用的液位计,磁翻板液位计在进行各种罐体的液位测量时,有时会因为种种原因出现不正常或无法工作的情况,现场工作人员要密切关注液位计的工作状态,遇到液位不正常显示要查找原因,解决问题。本文以磁翻板液位计在某一个污水罐液位测量中遇到的常见的几类故障的原因分析及解决方法与各位分
冷却水液位计选型系统构成及接线
1、上下限开关输出 由具有自保持作用的舌簧开关和转换器组成,舌簧开关和转换器分别安装于现场和控制室,由转换器提供三对触点开关。 2、 电远传 由测量单元和变送单元两部分组成。 3、 本安防爆 a带本安防爆,上、下限开关输出型 防爆开关由舌簧开关和带继电器触点的安全栅组成,可向用户直接提供
液位计安装和使用
液位计安装和使用1.首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。2. 锅炉水液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中间支撑点。
液位计使用维护说明
使用维护说明使用: 1.为防止远输或搬远过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁性浮子吸住。所以在收到产品或安装后,请将校正磁钢取下,以便浮子能随液位上下移动,使用前若磁翻柱翻转颜色不一致,可用校正磁钢将其有吸顺,仪表即可正常工作。 2.
循环水液位计的使用
循环水液位计 位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意
甲烷液位计使用场合
甲烷液位计使用场合列表型 式适 用 范 围普通型适用于低、中、高压,无特殊防腐要求场合。真空型适用于超低温、超高温、低、中、高压,无特殊防腐要求场合。防霜型适用于低温,低、中高压,无特殊防腐要求场合。地下型适用于埋地式或顶部开孔贮槽、介质窜动不大的场合。夹套型适用于需保温或冷却,低、中、高
乙酸储罐液位计的使用
1.配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。2.乙酸储罐液位计为防止远输或搬远过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁性浮子吸住。所以在收到产品或安装后,请将校正磁钢取下,以便浮子能随液位上下移动,使用前若磁翻柱翻转颜色不一致,可用校正磁钢将其
浮球液位计使用要点
浮球液位计广泛应用于液位、化工、冶金、电力、造纸、食品及工业污水处理等部门。由磁干簧管、精密电阻和放大变换电路组成。当液位计磁性浮子的磁力作用到某一位置的干簧管时,该干簧管闭合,使放大变换电路输出与被测液位高低相对应的电流值,随着液位的高低变化,放大变换电路将液位高低转换成线性的4~20mADC
王水储罐液位计安装使用
王水储罐液位计安装使用1. 首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。2. 王水储罐液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中
液位计的原理是怎样的呢?
液位计的工作原理不见得是一样的,使用的场所也不同; 根据使用场所的不同和工作要求选择合适的液位计是正确的选择。一个原则只选对的,不选贵的。 化工行业选择时需要选择防爆的,耐腐蚀,耐高压的,所以一般建议使用磁翻板液位计,可以直观的看见液位高度。 同时可根据现场需要加装远传
液位计的原理是怎样的呢
液位计的工作原理不见得是一样的,使用的场所也不同; 根据使用场所的不同和工作要求选择合适的液位计是正确的选择。一个原则只选对的,不选贵的。 化工行业选择时需要选择防爆的,耐腐蚀,耐高压的,所以一般建议使用磁翻板液位计,可以直观的看见液位高度。 同时可根据现场需要加装远传变
王水储罐液位计使用场合
王水储罐液位计使用场合列表 型 式 适 用 范 围 普通型 适用于低、中、高压,无特殊防腐要求场合。 真空型 适用于超低温、超高温、低、中、高压,无特殊防腐要求场合。 防霜型 适用于低温,低、中高压,无特殊防腐要求场合。
磁翻板液位计的使用
磁翻板液位计位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外
甲烷液位计安装使用说明
1. 首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。2. 甲烷液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中间支撑点。3. 甲烷液位计
丙酸储罐液位计安装和使用
丙酸储罐液位计安装和使用1.首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。2. 丙酸储罐液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中
磁翻板液位计使用技巧
磁翻板液位计平常用户技巧一、磁翻板液位计在安装后,本体四邻不同意有导磁物质像样,比照用铁屑绑定等,是会默化潜移磁翻板液位计见怪不怪行事二、磁翻板液位计的须要直溜溜设置,液位计与装具容器期间有阀门,球阀或者截止阀,已便利必要产品辈出题材以及检修和盥洗产品的拆除。三、如测量液体中盈盈固体或者磁性物质,是
烧碱储罐液位计安装和使用
罐液位计安装和使用1. 首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。2. 烧碱储罐液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中间支
卤水储罐液位计使用说明
卤水储罐液位计 1、配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。2、为防止远输或搬远过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁性浮子吸住。所以在收到产品或安装后, 请将校正磁钢取下, 以便浮子能随液位上下移动,使用前若磁翻柱翻转颜色不一致,可用校正磁