变频串联谐振试验装置在操作过程中故障原因及排除1.风扇不能启动:1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;2)内部温度过高,功率元件热保护;排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。2.自动调谐不能完成,找不到谐振点:现象:调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点.原因:回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路排除方法:1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值两组A1X1和A2X2;高压绕组阻值每个输出端对高压尾)3)检查每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值)4)检查分压器的信号线的通断;(电容量)5)检查分压器的高低压电容臂的通断;(1孔对芯,2孔对外壳分别导通;1孔对2孔断开)6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;3 不能升压到试验电压现象:1)调谐曲线是一条直线......阅读全文
变频串联谐振试验装置在操作时故障原因及排除
变频串联谐振试验装置在操作过程中故障原因及排除1.风扇不能启动:1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;2)内部温度过高,功率元件热保护;排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。2.自动调谐不能完成,找不到谐振点:现象:调谐曲线
变频串联谐振试验装置在操作过程中故障原因及排除
变频串联谐振试验装置在操作过程中故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 2.自
变频串联谐振试验装置在操作过程中故障原因及排除
1.风扇不能启动:1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;2)内部温度过高,功率元件热保护;排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。2.自动调谐不能完成,找不到谐振点:现象:调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点.
变频串联谐振试验装置在操作过程中故障原因及排除
1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 2.自动调谐不能完成,找不到谐振点: 现象: 调
变频串联谐振耐压试验装置常见故障排除方法
变频串联谐振耐压试验装置,适用于各种需要交流耐压的场合,既能满足高电压、大容量的产品耐压需求,也能满足小容量、高电压的耐压需求。是当前电力检测高压试验的一种新方法和潮流,在国内外已经得到广泛应用和认可。变频串联谐振耐压试验装置常见故障排除:1、通用注意事项:(1)变频串联谐振耐压试验装置应由高压试验
变频串联谐振试验装置操作步骤
变频串联谐振试验装置是怎样工作的?变频串联谐振试验装置是利用调谐电感与负荷电容使之产生工频串联谐振,变频串联谐振试验装置以获得工频试验电压的串联谐振试验装置。串联谐振由隔离变压器、调频调压电源、激励变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测
了解变频串联谐振耐压试验装置常见故障排除方法
变频串联谐振耐压试验装置,适用于各种需要交流耐压的场合,既能满足高电压、大容量的产品耐压需求,也能满足小容量、高电压的耐压需求。是当前电力检测高压试验的一种新方法和潮流,在国内外已经得到广泛应用和认可。 变频串联谐振耐压试验装置常见故障排除: 1、通用注意事项: (1)变频串联
变频串联谐振试验装置的注意事项以及故障排除
串联谐振试验装置是电力检测试验中常见的电力检测设备,但是对于它的常见故障又了解多少呢?变频串联谐振试验装置的常见故障及分析做以下讲解说明!通用注意事项:1.本试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。2.操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的
JY变频串联谐振试验装置使用中出现的故障及排除方法
工频条件下,由于电容大或试验电压要求高,也要求试验装置的供电容量。 传统的工频耐压装置通常体积大,体积大。 不方便现场搬运或任意组合,灵活性差。 最合适的方法是采用串联谐振试验装置进行耐压试验。 串联谐振试验设备广泛应用于各种大型电力变压器,电力电缆,汽轮机和水轮发电机等电容设备的交流耐压试
变频串联谐振耐压试验装置使用中出现的故障及排除方法
工频条件下,由于电容大或试验电压要求高,也要求试验装置的供电容量。 传统的工频耐压装置通常体积大,体积大。 不方便现场搬运或任意组合,灵活性差。 合适的方法是采用串联谐振试验装置进行耐压试验。 串联谐振试验设备广泛应用于各种大型电力变压器,电力电缆,汽轮机和水轮发电机等电容设备的交流耐压试验。
变频串联谐振试验设备操作过程中故障原因及排除
1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。2.自动调谐不能完成,找不到谐振点:现象:
变频串联谐振试验设备操作过程中故障原因及排除
变频串联谐振试验设备操作过程中故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 2
变频串联谐振耐压试验装置操作要点
注意事项激励变使用时,高压尾X必须接地(实物已连接),成套设备的接地均需通过分压器接地端接地,再与试品的地网相连,保证一点接地。激励变压器使用时可以串并联使用,联结方法见激励变压器面板提示。使用时各根高压导线应拉直腾空(特别是高压硅胶线),以避免对地起晕。请严格按照说明书规定的连线方式连接使用,否则
变频串联谐振耐压试验装置故障现象及处理办法
故障现象及处理办法 故障现象 可能原因 处理办法 自动试验时,当仪器找到谐振点,进入试验时若出现接触器断开,屏幕上会显示“谐振点不正确……”。 ①仪器寻找谐振点的频率离下限值过近,可能小于20HZ或不在频率设定范围 ②偶然的干扰电压写入数据单元。 ①降低频率下限值的设定。使谐振点
变频串联谐振试验装置常见故障及解除方法
1.串联谐振试验装置闪络现象 当在气体或液体电介质中沿固体绝缘表面发生破坏性放电现象,称之为闪络。闪络现象是指固体绝缘体周围的气体或液体电介质被击穿时,击穿电压沿固体绝缘子 表面放电的现象。闪络现象其放电时的电压称为闪络电压。绝缘体发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零,闪络通道中的
串联谐振常见故障原因及排除方法
1.风扇不能启动: a、急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; b、内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2.自动调谐不能完成,找不到谐振点:
变频串联谐振耐压试验装置试验操作步骤
串联谐振试验仪器常见故障原因及排除
串联谐振试验仪器常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 2.自动调谐不能完
变频串联谐振试验装置现场试验操作规程
1、试验人员在开箱时,依据装箱清单对设备进行清查,如发现设备与装箱清单不符,请立即与本公司。2、本试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。3、试验人员应不少于2人。使用时应严格遵守贵单位有关高压试验的安全作业规程。4、为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说
变频串联谐振试验装置的优势
变频串联谐振试验装置是常用的交流耐压试验设备,于此功能用处相同的还有试验变压器。本文重点介绍变频串联谐振试验装置与试验变压器那对比起来,各自有哪些优势呢? 变频串联谐振试验装置优势: 1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场使用及搬运(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30); 2.对现
变频串联谐振试验装置的特性
在对电力设备的运行和维护工作中,预防性试验是重要的一个环节,也是保证电力设备安全运行的有效手段之一。这是由于电气设备在运行过程中,受到电场力、运行温度、空气湿度、腐蚀气体等各方面因素的影响,绝缘性能会不断减弱,可能使电气设备的使用寿命缩短,这就需要采取相应的电气设备检修措施,来维护电力设备的正常
变频串联谐振耐压试验装置简介
变频串联谐振耐压试验装置简介:变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中见的一次电气设备。根据220V以及以下变电站一次电气设备耐压的试验规程要求,相应的交/直流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的
变频串联谐振试验装置的特性
在对电力设备的运行和维护工作中,预防性试验是重要的一个环节,也是保证电力设备安全运行的有效手段之一。这是由于电气设备在运行过程中,受到电场力、运行温度、空气湿度、腐蚀气体等各方面因素的影响,绝缘性能会不断减弱,可能使电气设备的使用寿命缩短,这就需要采取相应的电气设备检修措施,来维护电力设备的正常运行
串联谐振试验装置使用中出现的故障及排除方法
在工频条件下,由于被试品电容量较大或试验电压要求较高,对试验装置的电源容量也有相应较高的要求,传统的工频耐压装置通常单件体积大且笨重,不便于现场搬运或任意组合,灵活性较差。最合适的方法当属采用串联谐振试验装置进行耐压试验。串联谐振试验装置广泛使用于各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及
串联谐振试验装置使用中出现的故障及排除方法
在工频条件下,由于被试品电容量较大或试验电压要求较高,对试验装置的电源容量也有相应较高的要求,传统的工频耐压装置通常单件体积大且笨重,不便于现场搬运或任意组合,灵活性较差。最合适的方法当属采用串联谐振试验装置进行耐压试验。串联谐振试验装置广泛使用于各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它
串联谐振试验装置使用中出现的故障及排除方法
在工频条件下,由于被试品电容量较大或试验电压要求较高,对试验装置的电源容量也有相应较高的要求,传统的工频耐压装置通常单件体积大且笨重,不便于现场搬运或任意组合,灵活性较差。合适的方法当属采用串联谐振试验装置进行耐压试验。串联谐振试验装置广泛使用于各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容
变频谐振常见故障及排除方法
变频谐振是变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中常见的一种电气设备。根据220V以及以下变电站一次电气设备耐压的试验规程要求,相应的交/直流流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围,采用串