分裂绕组变压器用途简介
分裂绕组变压器的用途 1、随着变压器容量的不断增大,当变压器副方发生短路时,短路电流数值很大,为了能有效地切除故障,必须在副方安装具有很大开断能力的断路器,从而增加了配电装置的投资。 2、如果采用分裂绕组变压器,则能有效地限制短路电流,降低短路容量,从而可以采用轻型断路器以节省投资。现在大型电厂的启动变压器和高压厂用变压器一般均采用分裂绕组变压器。......阅读全文
分裂绕组变压器用途简介
分裂绕组变压器的用途 1、随着变压器容量的不断增大,当变压器副方发生短路时,短路电流数值很大,为了能有效地切除故障,必须在副方安装具有很大开断能力的断路器,从而增加了配电装置的投资。 2、如果采用分裂绕组变压器,则能有效地限制短路电流,降低短路容量,从而可以采用轻型断路器以节省投资。现在大型
分裂绕组变压器的结构
分裂绕组变压器的结构 1、分裂绕组变压器将普通双绕组变压器的低压绕组在电磁参数上分裂成额定容量相等的两个完全对称的绕组,这两个绕组间仅有磁的联系,没有电的联系,为了获得良好的分裂效果,这种磁的联系是弱联系。 2、由于低压侧两个绕组完全对称,所以它们与高压绕组之间所具有的短路电抗应相等。两个分
分裂绕组变压器的运行方式
假设ZG为分裂绕组变压器高压绕组的阻抗,取ZG≈0,ZD1和ZD2分别为高压绕组开路时两个低压绕组的漏抗,均等于Z,即ZD1=ZD2=Z。 分裂绕组变压器有三种运行方式: 1、分裂运行 高压绕组开路,只有两个低压分裂绕组运行,低压绕组间有穿越功率,高低压绕组间无穿越功率。 在这种运行方式
三绕组变压器简介
三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。 发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。 每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放在最外
箔式绕组变压器绕组方式简介
箔式绕组变压器采用的是冷轧硅钢片铜线绕组,漆包铜线是绕组线的一个主要品种,由导体和绝缘层两部组成,裸线经退火软化后,再经过多次涂漆,烘焙而成。 铜线绕组 但要生产出即符合标准要求,又满足客户要求的产品并不容易,它受原材料质量,工艺参数,生产设备,环境等因素影响,因此,各种漆包线的质量特性各不
可见分裂绕组变压器有如下特点
1)能有效地限制低压侧的短路电流,因而可选用轻型开关设备,节省投资。 2)在降压变电所,应用分裂变压器对两段母线供电时,当一段母线发生短路时,除能有效地限制短路电流外,另一段母线电压仍能保持一定的水平,不致影响供电。 3)当分裂绕组变压器对两段低压母线供电时,若两段负荷不相等,则母线上的
双绕组变压器的原理简介
当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁芯穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的
三绕组变压器的特点简介
在电力系统中最常用的是三绕组变压器。用一台三绕组变压器连接3种不同电压的输电系统比用两台普通变压器经济、 占地少、维护管理也较方便。三相三绕组变压器通常采用Y-Y-△接法, 即原、副绕组均为Y接法,第三绕组接成△。△接法本身是一个闭合回路,许可通过同相位的三次谐波电流,从而使Y接原、副绕组中不出
变压器绕组变形检测仪简介
变压器绕组变形检测仪采用世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造完成后,其线圈和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕制方法相同,则每个线圈对应参数(Ci、Li)就应该是确定的。因此每个线圈
变压器绕组变形测试仪简介
变压器绕组变形测试仪 英文名字:Transformer Winding Deformation Tester.变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性
变压器绕组变形测试仪简介
变压器绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗法两种设备*合成,节省测试时间,提高工作效率。功能及应用1.电力变压器检修例行试验,检查变压器的绕组短路阻抗特性及频率响
电力变压器绕组变形测试仪简介
变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。 变压器设计制造完成后,其线圈和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕制方法相同,则每个线圈
多绕组变压器
多绕组变压器在电力系统中最常用的是三绕组变压器。用一台三绕组变压器连接3种不同电压的输电系统比用两台普通变压器经济、 占地少、维护管理也较方便。 铁心上绕有一个原绕组和几个副绕组的变压器。各个副绕组的匝数不同,则其端电压也不同,因此多绕组变压器可以向几个不同电压的用电设备供电。 multiwi
变压器绕组变形测试仪的特点简介
1.变压器绕组变形测试仪由测量部分及分析软件部分组成,测量部分是高速单片机控制,由信号生成及信号测量组成,分析部分由笔记本电脑完成,测量部分由USB通用接口与笔记本电脑连接,即插即用,使用方便。 2. 在测试过程中仅需要拆除变压器的连接母线,不需要对变压器进行吊罩、拆装的情况下就完成所有
双绕组变压器各绕组电压的测量
各绕组电压的测量 要使一个没有标记的电源变压器利用起来,找出初级的绕组,并区分次级绕组的输出电压是最基本的任务。现以一实例说明判断方法。 例:已知一电源变压器,共10个接线端子。试判断各绕组电压。 第一步:分清绕组的组数,画出电路图。 用万用表R×1挡测量,凡相通的端子即为一个绕组。现测
双绕组变压器各绕组电压的测量
要使一个没有标记的电源变压器利用起来,找出初级的绕组,并区分次级绕组的输出电压是最基本的任务。现以一实例说明判断方法。 例:已知一电源变压器,共10个接线端子。试判断各绕组电压。 第一步:分清绕组的组数,画出电路图。 用万用表R×1挡测量,凡相通的端子即为一个绕组。现测得:两两相通的有
按用途和绕组形式区别油浸试验变压器和干式变压器
按用途分: 1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压; 2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置; 3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验变压器; 4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等; 按绕组形式分: 1)双绕组变压器:用
关于变压器绕组试验
为什么要做变压器绕组试验.指电力变压器在绕组在机械力或电动力作用下发生的轴向或者径向尺寸变化,通常表现为绕组局部扭曲、鼓包或者移位等特征。变压器在遭受短路电流冲击或者运输过程中遭受冲击时,均有可能发生绕组变形现象,它将直接影响变压器的安全运行。绕组变形会直接影响变压器的绝缘结构,或造成内部结构松动间
变压器绕组特征变形测试仪的特色简介
变压器绕组特征变形测试仪的主要技术特色: l 不对变压器进行吊罩、拆装的情况下就可以进行测试。 l 使用目前最为流行的扫频法进行测量 l 变压器绕组特征变形测试仪可以对6kV以上的变压器进行测量 l 变压器绕组特征变形测试仪 采用分体式结构,测试主机与主控计算机之间采用USB连接,即插即
电力变压器绕组变形测试仪的特性简介
◆ 采集控制采用高速、高集成化微处理器。 ◆ PC机与仪器之间USB通信接口。 ◆ 硬件机芯采用DDS专用数字高速扫频技术(美国),通过测试可以准确诊断出绕组发生扭曲、鼓包、移位、倾斜、 匝间短路变形及相间接触短路等故障。 ◆ 高分辨dB值测量,双通道16位A/D(现场试验改变分接开关,
GY801变压器绕组变形测试仪简介
GY-801变压器绕组变形测试仪采用频率响应分析法 (FRA)进行变压器绕组变形测试,抗干扰能力强,重复性好,灵敏度高,操作简单方便,测试时间短;在设置频率范围 (1KHz~1000KHz)内自动扫频,高精度频率信号发生,频点稳定,重复性高,频间隔1Khz 或自动调整;提供一体机或配笔记本电脑的
变压器绕组变形综合测试仪系统简介
系统简介变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗法两种设备完美合成,频响法与阻抗法均为三相自动测试!节省了人力攀爬变压器次数,缩短了测试时间,大大提高了工作
简介高压变压器的用途
高压变压器是电子产品常用的电子设备,是用来将低频低电压转换为低频高电压的电磁感应设备。当一次侧绕组通过交流电时,变压器产生交变磁场,通过交变磁场的感应作用,次级绕组也相应的产生交变磁场而产生交流电动势,次级绕组的电压高低与次级绕组的匝数比有关系,即电压与匝数成正比,高压的主要作用是将低电压转换成
变压器绕组变形试验及绕组变形测试的目的
变压器绕组变形是指绕组受机械力和电动力的作用,绕组的尺寸和形状发生了不可逆转的变化。它包括轴向和径向尺寸的变化、器身位移、绕组扭曲、鼓包和匝间短路等。原因是变压器在运行中难以避免的要承受各种短路冲击,其中出口短路对变压器的危害尤其严重。尽管断路器能够快速地将短路故障从电路切除,但往往因某种原因自动装
变压器绕组变形试验及绕组变形测试的目的
什么是变压器绕组变形?变压器绕组变形是指绕组受机械力和电动力的作用,绕组的尺寸和形状发生了不可逆转的变化。它包括轴向和径向尺寸的变化、器身位移、绕组扭曲、鼓包和匝间短路等。原因是变压器在运行中难以避免的要承受各种短路冲击,其中出口短路对变压器的危害尤其严重。尽管断路器能够快速地将短路故障从电路切除,
双绕组变压器相关介绍
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);保护人身安全等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。 变压器的最基本型式,包括两组绕有导线的线圈,并且彼
双绕组变压器的概述
大部份的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考
双绕组变压器的损耗
当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁芯流动,因为铁芯本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁芯的断面上形成闭合回路并产生电流,好像p一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁芯发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为
变压器绕组变形判断分析
电力人员经常使用变压器绕组变形测试仪检测变压器是否发生绕组变形。那你是否知道如何判断绕组变形的程度呢?下面就给大家详细讲解一下判断方法。变压器绕组变形判据:变压器绕组的频率响应特性中、低频部分(10--500 kHz)的频响曲线具有较丰富的谐振点,这些谐振点的变化灵敏地反应了变压器绕组断股、鼓包、扭
电力变压器绕组变形测试仪技术参数简介
技术参数: ◆ 幅度测量范围: (-100dB)–(+20dB) ◆ 幅度测量精度: 0.1dB ◆ 扫描频率精度: 小于0.01% ◆ 信号输入阻抗: 1MΩ ◆ 信号输出阻抗: 50Ω ◆ 同相测试重复率:99.5% ◆ 测量仪器尺寸(长宽高)345X250X120(mm)