你了解可燃气体报警器吗?
可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器,也是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产,可燃气体报警器可以测出各种气体浓度。经常用在化工厂、石油、燃气站、钢铁厂等有气体泄漏的地方。气体通常分为两种,一种是检测有毒,防止人员中毒的,用的是有毒气体探测器;另一种是检测可燃,防止易燃易爆的,用的是可燃气体探测器。这是两种平时常用的气体报警仪,传感器是其核心部分,这是两种平时常用的气体报警仪,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为催化燃烧式传感器、电化学式传感器、半导体式传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器,这几类传感器都是不同的。 ......阅读全文
你了解可燃气体报警器吗?
可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器,也是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安
可燃气体报警器简介
可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.可燃气体报警器可以测出各种气
可燃气体报警器分类
按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 弈扬工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感
可燃气体报警器的工作原理-和优化可燃气体报警器工作
在工业环境中,如果可燃气体发生泄漏,可燃气体报警器就会在气体浓度达到设置临界点时发出警报。而使用单位接收到报警信号后,也会迅速采取安全措施进行气体泄漏事故的处理,从而防止重大安全事故的发生。所以,报警器的量值是否准确,将直接关系到可燃气体的使用安全。因此,有必要对可燃气体报警器计量检定与计量管理问题
可燃气体报警器如何选配?
根据信号传输方式的不同,可燃气体报警器分为分线制气体报警器、传输信号为:4-20mA(如我公司生产的GKFX-S6型可燃气体报警控制器),总线制气体报警器,传输信号为:RS485(如我公司生产的GKZX-S6型可燃气体报警控制器。可燃气体报警器的安装:安装前应备好的文件,包括:现场设计图、开工报告、
可燃气体报警器使用问题
可燃气体报警器故障诊断⑴ 供电电源不能低于18V,不能正常工作时首先检测电源。⑵ 出现通讯故障时检查接线。⑶ 地址号重复,易出通讯故障。⑷ 数值不准,有可能是传感器老化失效。可燃气体报警器通电调试和校准:⑴ 通电:探测器在与配套控制器连接通电后,控制器显示数值“0”或个位数值(通电20分钟后可回到“
可燃气体报警器故障分析
无论是固定式气体报警器还是便携式气体检测仪使用不当就会经常出现一些故障,影响使用。出现气体报警器故障,导致不是第一时间检测工作环境的安全性,有毒气体、可燃气体的大量泄漏,不仅引起爆炸火灾事故的发生,对员工的生命安全也会造成威胁。从经验上来分析气体报警器出现故障的一些因素如下。可燃气体报警器
可燃气体报警器的警报特点
红外线气体探测器带有三个继电器,两个负责警报,一个负责故障自检。则不带继电器。这三个警报都可通过跳线调到以下的工作状态:触点状态(可以选择常开或常闭),还可调整继电器到连续通电或连续不带电。此外,警报器也可调成静音状态。报警点可通过菜单进行调节。自检警报器也可通过菜单调成静音状态,并对以下情况作
可燃气体报警器典型使用行业
可燃气体报警器典型使用行业:1、餐饮业,综合性餐饮场所,常用的可燃气体报警器是检测天然气或者液化石油气的2、锅炉房,各类食品厂或使用锅炉的单位,常见检测气体为天然气3、加气站,检测LNG(液化天然气)4、加油站,检测汽油、柴油5、污水处理厂,污泥处理厂,检测沼气6、钢铁冶金行业,检测天然气7、石油行
可燃气体报警器的工作原理
可燃气体报警器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体报警器有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体报警器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入可燃气体报警器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生
东莞可燃气体报警器参数介绍
一、产品概述固定式气体探测器是本公司研制的一款支持 4-20mA 模拟量输出及 Modbus-RTU 信号并实时显示 的气体报警器。该产品具有高稳定性,高准确性和高智能化的特点,并通过简单设置即可进行现场 检测与报警。该系统主要应用于需要检测可燃气,氧气与各种有毒气体的场合中,显示待检气体的 数值指
浅谈可燃气体报警器的设计
可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃泄露时,可燃气体检测报警器用于检测环境空气中的可燃气体的含量,当空气中的可燃气体浓度达到报警浓度时,报警器及时报警,警示区域管理人员或操作人员查找并排除故障,并启用区域排风、关断等措施,避免事故的发生。
可燃气体报警器应用场景
可燃气体报警器以工业环境监测为主,针对主要是制氧厂、印染厂、制鞋车间、纺织厂、橡胶厂、烧结厂、钢铁行业、电力行业、化工行业、石油行业、炼焦行业、冶炼行业等相关行业。相关行业及气体检测列表。适用行业可燃气体制氧厂:氢气,高纯度氢气印染厂:苯,甲苯,二甲苯制鞋车间:苯,甲苯,二甲苯,正乙烷,二氯乙烷纺织
可燃气体报警器的标定方法
气体探测器日常检查和标定周期,可燃气体报警器需要怎么标定?下面就让小编带大家一起去看看吧!零点标定: 当给仪器主机通电后,仪表液晶显示屏会显示当前探头周围空气中存在的可燃气体含量,如果探头的安装现场周围空气中不存在可燃气体含量,探头的显示值应为0%LEL,同时输出信号应为4mA,如不符,则进
浅谈可燃气体报警器的检定
引言 可燃气体报警器又被称为气体泄露检测报警仪器,是《中华人民共和国计量法》中明确规定的强制检定计量工具之一。一旦工业环境中发生可燃气体泄露,并且其浓度达到报警器先前设置的报警值,可燃气体报警器便会发出报警信号,提醒相关人员采取疏散、关停设备、强制排风等一系列措施。可燃气体报警器对保障工业环
可燃气体报警器的技术特性介绍
技术红外线可燃气体探测器属于无干扰智能型产品,具有良好的安全性能,操作灵活简便。这种探测器的一个主要的特点是它的自动校准功能,可以通过带背光的液晶显示屏上的提示一步步地引导操作者进行校准。红外线气体探测器提供三种不同的输出方式:模拟信号4~20mA直流电;RS-485通讯接口及3个继电器(两个报
可燃气体报警器运行8个问题
1、对报警器报警的错误认识许多人认为:只要报警器附近有油气泄漏,就应该发出报警信号。不报警的话,报警器就可能出了故障,这种认识是错误的。报警器的检测对象为空气中的可燃气体,但只有可燃气体浓度达到设定值时,控制器才发出报警信号,并不是有油气就报警。2、可燃气体报警器自身防爆设施损坏,并未引起足够重视。
可燃气体报警器信号输出相关介绍
红外线气体传感器有两种信号输出:模拟的4~20mA输出和RS-485数据总线输出。而则只有一种4~20mA的输出。输出信号是与探测范围相关的4~20mA线性模拟信号。这种信号与的10系列及12系列多模块控制器,可编程逻辑控制器以及其它标准的数据获取设备兼容。模拟输出还有两个其它功能。第一,当进入
可燃气体报警器的安装与检定
可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,是强制检定的计量器具,现广泛应用于石油、化工、交通等诸多领域。它主要是由探测器与报警控制器构成,当探测器检测到空气中可燃气体浓度超过报警器设置的报警值时,报警控制器发出声光报警信号提示,以提醒使用单位采取有效的应对措施,避免爆炸、火灾等重大事故的发生,保障使用
简介可燃气体报警器简便的校准
带背光的液晶显示屏上显示校准提示,大大简化了校准步骤。技术人员只需用磁性编程工具就可简单地开始校准程序。校准程序一经启动,探测器就显示校准菜单,菜单提供了零位校准及起始校准两种选择。选ZERO就会开始自动归零功能。校准结束显示将恢复到校准菜单。选SPAN将开始自动起始状态校准,显示屏会要求提供该
可燃气体报警器日常操作及养护
可燃气体报警器的应用应制定完善的管理制度,其中就包括:检查和维护、日常管理以及检修和报废,其中包括: 1、可燃气体报警器的检查和维护: 1)安全监控装备,应至少每季度进行一次检查、维护和校验,保持其正常运行。 2)安全监控项目中,对需要定期更换的仪器或设备应根据相关规定处理。
你了解HPV吗?
近几年来,HPV疫苗一直热度不减,随着去年九价苗有条件上市的消息刷爆朋友圈,接种HPV疫苗也开始逐渐风靡。但是,关于HPV,各位又知道多少呢?“打了疫苗就不会得癌了?”“我年龄超过了是不是不能打了?”“我预约不到九价苗,需要跑到香港打吗?”类似这样的疑惑大家又是否存在呢?今天楼管就给大家来一波简
可燃气体报警器的结构特点都有哪些
可燃气体检测报警器由探测器与报警外表构成,主要用于监测可燃气体产生、使用、储存的室内外风险场所的走漏情况。 当被测场所空气中存在可燃气体时,探测器将感知信号并传输到报警外表,外表即显示出可燃气体爆破下限的百分比浓度值。 当可燃气体浓度超过报警设定值时发出声光报警信号提示,值班人
可燃气体报警器10大典型行业
一、餐饮业、锅炉房、加气站、加油站都是检测可燃气体(天然气-甲烷、液化气-丙烷、汽油、柴油);二、污水处理厂、污泥处理厂,检测硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、可燃气体(CH4);三、自来水厂检测氯气(CL2)、二氧化氯(CLO2);四、钢铁冶金行业检测一氧化碳(CO)、可燃气体(CH4、H2);五
工业用可燃气体报警器安装经验分享
对于工业可燃气体报警器,一些厂家的采购人员买了之后不懂的怎么安装,或者是经验不足导致安装过程不顺利。具体安装工业可燃气体报警器应用时应考虑以下几点:1、首先弄清所要监测的车间装置有哪些可能的泄漏点,并推算它们的泄漏压力,单位时间的可能泄漏量、泄漏方向等,并画出棋格形分布图,根据推测的严重程度分成A、
可燃气体报警器的安装注意事项
(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。 (2)报警器的安装高度应当根据气体的性质来决定。 (3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,
可燃有毒气体报警器的相关介绍
可燃气体探测器保护半径也就是可燃气体探测器覆盖面积,一般一个探测器覆盖面积大约在15-20㎡。 这个保护面积也就是在现场的探测器范围,这个数据也是大概保护的面积,因为现场会受到其他因素的干扰,比如风向等等。 可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度变化响应的探测器。
工业可燃气体报警器和家用的区别
可燃气体探测器又称可燃气体报警器,既可以安装在各类工业场所,也可以安装在普通家庭之中,适用性可谓是很广。不过问题来了,工业和家用的气体探测器有区别吗?能替代使用吗?工业可燃气体探测器和家用的区别:1、价格因素。 工业气体探测器价格都稍微贵些,因为外壳材质比家用的要好的多,并且工业气体探测器要
电磁环境对可燃气体报警器的影响
电磁环境对可燃气体报警器的影响途径主要有三条:空中电磁波干扰、电源及其他输入输出线上的窄脉冲群以及人体静电。例如:可燃气体报警器接近空调安装时,将会引起系统的探测出现偏差;探测线路与动力线、照明线等强电线路间距较小,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生探测偏差。使用者使用可燃性气体检测仪过程中应注