适用环境 工作温度:-10—+50℃ 存储温度:-20—+70℃ 相对湿度:5%-95%,不结露 海拔高度:2500m 污染等级:III级,安装类别:III级 符合标准 1) GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002建筑物电气IMDs 第7-710部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所; 2) JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范; 3) IEC 61557-8-2007交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第8部分:IT系统用绝缘监测装置。......阅读全文
适用环境 工作温度:-10—+50℃ 存储温度:-20—+70℃ 相对湿度:5%-95%,不结露 海拔高度:2500m 污染等级:III级,安装类别:III级 符合标准 1) GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002建筑物电气IMDs 第7-710部分
随着国民经济的快速发展和人们生活水平的逐年提高,人们对电的需求量陡然增长。与此同时,由于停电、漏电,以及线路绝缘故障引发触电、电气火灾事故也随之剧增,对人们的生命财产安全构成了严重威胁。为了加强系统供电的安全性和可靠性,各国纷纷出台标准,明确规定在一些重要的场所要采用采局部IT配电系统(亦称隔离
1) 具有对被监测IT系统对地绝缘电阻、隔离变压器负荷电流、变压器绕组温度实时监测及故障报警功能; 2) 能实时监测与被测系统连线断线故障、电流互感器断线和短路故障、温度传感器断线故障以及功能接地线断线故障,并在故障发生时给出报警指示; 3) 继电器报警输出、LED报警指示等多种故障指示功能
1) 辅助电源: 电压: AC220V(可波动范围±10%) 频率:50/60Hz 最大功耗:<5VA 2) 绝缘监测: 绝缘电阻测量范围:10kΩ-999kΩ 相对百分比误差:0—10% 报警值设置范围:50kΩ—999kΩ 响应时间:<2S 测量电压:<1
Ø主机实时监控系统母线对地阻抗,包括正对地电阻,负对地电阻并实时显示。 Ø当直流系统发生故障,正负对地电压不再平衡并超过预设整定值时,主机液晶屏显示告警信息,系统接地指示灯和蜂鸣器同时告警。 Ø告警信息还可通过YX开关量和RS485接口上传到综合自动化系统或调度自动化系统上位机。
接地检测 Ø主机实时接收子机上传的各回路特征状态信息,并通过模式匹配技术进行智能分析,区分出不同的接地状态,排除系统充电脉冲干扰,起伏电平干扰以及环路带来的影响,最终准确判断接地回路,并计算接地阻抗。 Ø接地阻抗数值在液晶屏显示,并可通过RS485接口上传到综合自动化系统或调度自动化系统上位
高安全性 Ø纯直流设计,采用直流传感器直接检测回路漏电流,不注入任何信号,不对直流系统的运行造成任何影响。 Ø所有采样单元均采用隔离设计,设备故障不影响直流系统正常的运行。 高可靠性 Ø软件陷阱和监控芯片双重抗干扰设计,能保证在强电干扰环境下长时间稳定运行。 Ø传感器在初次校准后将定时
发电厂和变电站的直流电源作为主要电气设备的保安电源及控制信号电源,是一个十分庞大的多分支供电网络。在一般情况下,一点接地并不影响直流系统的运行,但如果不能迅速找到接地故障点并予以修复,又发生另一点接地故障,就可能引起重大故障的发生。 现有检测的方法主要有电桥平衡原理和低频探测原理。根据电桥平衡
先进的构架 Ø系统采用了独有的DADC构架,将现场工程实施的灵活性,系统扩展的灵活性和强大的处理能力相结合。 ØDADC构架可根据用户需要灵活配置子机数量,节省了一次成本,并能灵活的进行系统升级。 ØDADC构架可根据现场环境灵活安排子机安装位置,便于传感器安装和布线,减小强电干扰。 Ø
是一种针对直流电源系统母线及支路的绝缘状态进行在线实时的检测与管理的装置。安规和EMC符合CE认证。已广泛应用于各种规格电力操作电源系统、太阳能光伏并网系统、直流远供电源系统、HVDC高压直流电源系统绝缘状态的检测与管理中。