Antpedia LOGO WIKI资讯

AIM绝缘监测仪表概述

随着国民经济的快速发展和人们生活水平的逐年提高,人们对电的需求量陡然增长。与此同时,由于停电、漏电,以及线路绝缘故障引发触电、电气火灾事故也随之剧增,对人们的生命财产安全构成了严重威胁。为了加强系统供电的安全性和可靠性,各国纷纷出台标准,明确规定在一些重要的场所要采用采局部IT配电系统(亦称隔离电源系统)供电,并配备绝缘监测装置来监测IT系统的绝缘状况。 目前国外的绝缘监测装置的价格一直以来高居不下,国内的产品很少,而且技术水平有限。安科瑞电气股份有限公司推出的AIM-M100绝缘监测装置以极高的性价比,为重要的场所提供了安全可靠的供电解决方案。产品可广泛应用于医疗、电信、冶金、煤矿、船舶、建筑机械、石油化工及交通工程等领域。......阅读全文

AIM绝缘监测仪表概述

  随着国民经济的快速发展和人们生活水平的逐年提高,人们对电的需求量陡然增长。与此同时,由于停电、漏电,以及线路绝缘故障引发触电、电气火灾事故也随之剧增,对人们的生命财产安全构成了严重威胁。为了加强系统供电的安全性和可靠性,各国纷纷出台标准,明确规定在一些重要的场所要采用采局部IT配电系统(亦称隔离

AIM绝缘监测仪表的产品功能

  1) 具有对被监测IT系统对地绝缘电阻、隔离变压器负荷电流、变压器绕组温度实时监测及故障报警功能;  2) 能实时监测与被测系统连线断线故障、电流互感器断线和短路故障、温度传感器断线故障以及功能接地线断线故障,并在故障发生时给出报警指示;  3) 继电器报警输出、LED报警指示等多种故障指示功能

AIM绝缘监测仪表的技术参数

  1) 辅助电源:  电压: AC220V(可波动范围±10%)  频率:50/60Hz  最大功耗:<5VA  2) 绝缘监测:  绝缘电阻测量范围:10kΩ-999kΩ  相对百分比误差:0—10%  报警值设置范围:50kΩ—999kΩ  响应时间:<2S  测量电压:<1

AIM绝缘监测仪表的适用环境和符合标准

  适用环境  工作温度:-10—+50℃  存储温度:-20—+70℃  相对湿度:5%-95%,不结露  海拔高度:2500m  污染等级:III级,安装类别:III级  符合标准  1) GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002建筑物电气IMDs 第7-710部分

绝缘监测仪绝缘监控介绍

  Ø主机实时监控系统母线对地阻抗,包括正对地电阻,负对地电阻并实时显示。  Ø当直流系统发生故障,正负对地电压不再平衡并超过预设整定值时,主机液晶屏显示告警信息,系统接地指示灯和蜂鸣器同时告警。  Ø告警信息还可通过YX开关量和RS485接口上传到综合自动化系统或调度自动化系统上位机。

简述绝缘监测仪的优点

  高安全性  Ø纯直流设计,采用直流传感器直接检测回路漏电流,不注入任何信号,不对直流系统的运行造成任何影响。  Ø所有采样单元均采用隔离设计,设备故障不影响直流系统正常的运行。  高可靠性  Ø软件陷阱和监控芯片双重抗干扰设计,能保证在强电干扰环境下长时间稳定运行。  Ø传感器在初次校准后将定时

绝缘监测仪的工作原理

  发电厂和变电站的直流电源作为主要电气设备的保安电源及控制信号电源,是一个十分庞大的多分支供电网络。在一般情况下,一点接地并不影响直流系统的运行,但如果不能迅速找到接地故障点并予以修复,又发生另一点接地故障,就可能引起重大故障的发生。  现有检测的方法主要有电桥平衡原理和低频探测原理。根据电桥平衡

绝缘监测仪高性能硬件简介

  高性能硬件  Ø整个系统采用工业级芯片和元器件进行设计和生产。  主机为高速双16位工控CPU,子机为单16位工控CPU。系统总处理能力随直流系统回路数(子机数)动态调整,最多可支持数十个CPU同步运行。  Ø每条直流回路数据采集通道(对应每个传感器)都采用独立的高精度16位AD转换器,转换速度

对绝缘监测仪构架的简介

  先进的构架  Ø系统采用了独有的DADC构架,将现场工程实施的灵活性,系统扩展的灵活性和强大的处理能力相结合。  ØDADC构架可根据用户需要灵活配置子机数量,节省了一次成本,并能灵活的进行系统升级。  ØDADC构架可根据现场环境灵活安排子机安装位置,便于传感器安装和布线,减小强电干扰。  Ø

关于绝缘监测仪的相关解释

  是一种针对直流电源系统母线及支路的绝缘状态进行在线实时的检测与管理的装置。安规和EMC符合CE认证。已广泛应用于各种规格电力操作电源系统、太阳能光伏并网系统、直流远供电源系统、HVDC高压直流电源系统绝缘状态的检测与管理中。