继保校验仪的相关测试原理
继电保护测试仪器辅回路 继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。 测量回路 由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V”、“0-500mA”、“0-10A”、“0-100A”,直流“0-350V”、“0-500mA”、“0-10A”通过设备内线路板上继电器转换,每切换一个档,便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A”档中。使用时,在“0-10A”两下即是“0-500mA”监视。 时间测量 设备内置6位数显秒表,电秒表可内部启动,也可外部启动。内部启动时,按下“输出控制”开关,即可启动秒表,通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关,不用时可将秒表关掉。 ......阅读全文
继保校验仪的工作原理简介
继电保护效验仪器分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。 继电保护测试仪器主回
继保校验仪概述
继保校验仪具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。 继保校验仪是一个新型智能化测试校验仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展,继保校验仪已
继保校验仪特性
1、智能型主机,主机采用高性能数字信号处理器。 2、单机独立运行。 3、连接电脑运行。 4、16位DAC芯片。 5、大屏幕LCD显示库。 6、"傻瓜式"操作。 7、新型高保真功放。 8、电流、电压直接输出。 9、自我保护。 10、接点丰富。 11、主机一体化单机箱结构。 1
继保校验仪参数
◆ 交流电压输出 0~250V连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V ◆ 交流电流输出 0~50A,0~100A连续可调 0~50A时,开路电压10V。 0~100A时,开路电压5V。过载保护动作电流120A。 ◆ 直流电压输出 0~250V连续可调,最大电流2A,过
继保校验仪试验注意事项
1. 测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。 2. 装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。 3. 装置配有专用自还原CF卡,避免因为非法关机,删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的
微机继保仪介绍
三相继电保护测试仪是在参照原电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位
继电保护测试仪总结
现代微机继电保护测试仪可分为两种形式,一种是采用传统的OCL功放,体积大,重量在25Kg左右,比较笨重,功放管工作在放大区,时间长了容易损坏,且动态范围窄,精度不高。另一种是采用开关电源,功放采用数字功放,体积小,重量轻,效率高,是继电保护测试仪的发展方向。 继电保护测试仪是在总结国内外同类
如何使用微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪是电力系统中保障电力安全运行重要的电力检测仪器。微机继电保护测试仪又称之为:微机继电保护校验仪,微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪。 微机继电保护测试仪的使用过程中大家通常只是
微机继电保护测试仪的运行方式
微机继电保护测试仪又称微机继电保护校验仪、继保校验仪、继保仪等等,是用来保证电力系统安全可靠运行的重要测试设备。众所周知微机继电保护测试仪的运行方式包括主回路和辅回路。微机继电保护测试仪运行方式之主回路主回路采用大旋钮调节,通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,