将接地线插入接地(Ground)插座,这样绝缘了表的右侧检测电极(与插座在同侧)。将鳄鱼夹接到你的地线上。 将表放在被测表面上,按住测量(TEST)按钮,持续发光的LED指示出对地电阻值的量级。这个测量值的单位是欧姆。 阻抗值的转换点为1/2级对数即3.16×10n,转换点的线性值为每测量档的中值(mean value per unit)的±10%。 测量用仪器:十进电阻箱,测试电极 电阻箱的电阻需要有1×103欧姆到 999×106兆欧姆或109,测量大于109阻值时采用CAD技术(cad Generated techniques),因为采用9伏电压驱动很难验证阻抗值大于999×106的电阻。 将电阻箱的两个电极连接到测试仪的两个平行电极上,将电阻调到1K位置,表的103发光二极管(LED)应亮,其它档的校准依此类推,测量阻抗转换点时,按下开关的同时连续调节阻抗电桥的阻抗值,并观察下一档LED灯常亮时的阻抗值(这......阅读全文
试验内容包括绝缘电阻、吸收比和极化指数。 1.1 绝缘电阻 测量电气设备的绝缘电阻,是检查设备绝缘状态简便和最基本的方法。在现场普遍用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻。绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘情况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。
试验内容包括绝缘电阻、吸收比和极化指数。 1.1 绝缘电阻 测量电气设备的绝缘电阻,是检查设备绝缘状态简便和最基本的方法。在现场普遍用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻。绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘情况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。
电阻测试仪,是测量物体导电性的一种仪器,电阻测试仪被广泛的应用于电气安全检查与接地工程竣工验等场合。电阻测试仪的种类比较多,包括接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、直流电阻测量仪、表面电阻测试仪以及回路电阻测试仪。电阻测试仪使用方法:接地电阻测试仪是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流电阻,通常采用型接地电
断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的测量有许多种方法。以前,通常采用直流双臂 电桥测量断路器的接触电阻。但是,当使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于双臂电桥测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜, 测出的电阻示值偏大,但氧化膜在大
三通道直流电阻测试仪也可以称为三回路直流电阻测试仪、三相直流电阻测试仪等。变压器直流电阻的测量,是电力设备制造厂家及电力发、供电部门在变压器出厂检验、交接试验、预防性试验工作中的必测项目,能有效提高产品质量和防止电力事故的发生。 三通道直流电阻测试仪技术参数 输出电流及量程:输出电流
直流电阻测试仪变压器制造半成品测试,安装,测试和电力部门预防性试验的输送必须测量,可以有效地发现变压器线圈选择,焊接,接头松动,缺乏股的,运行的存在后产生断开缺陷和隐患。为了满足变压器直流电阻的快速测量的需要,可以选择不同电流大小的直流电阻测试仪。 直流电阻测试仪单通的主要是可根据
首先,我们以KD2571数字式接地电阻测试仪的试验准则为例,KD2571数字式接地电阻测试仪:专为现场测量接地电阻而精心设计制造的,采用*新数字及微处理技术,3线或2线法测量接地 电阻,具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境
变压器直流电阻的测量,是电力设备制造厂家及电力发、供电部门在变压器出厂检验、交接试验、预防性试验工作中的必测项目,能有效提高产品质量和防止电力事故的发生。我厂研制的SZRC系列变压器直流电阻测试仪,由大功率开关电源电路、精密小信号测量电路、保护电路、高速单片机控制电路等组成,具有仪器自检、信号测量、
直流电阻测试仪变压器制造半成品测试,安装,测试和电力部门预防性试验的输送必须测量,可以有效地发现变压器线圈选择,焊接,接头松动,缺乏股的,运行的存在后产生断开缺陷和隐患。为了满足变压器直流电阻的快速测量的需要,可以选择不同电流大小的直流电阻测试仪。 直流电阻测试仪单通的主要是可根据负
测量前检测仪表是否正常 A、开机检查显示,正常显示OL; B、看档位是否可以正常转换(一般都有档位选择即电压选择) C、按下测试键检查有无相应电压输出,方法: 用一台普通万用表选择直流电压***档位,然后将表笔插入兆欧表输出端,按下兆欧表测试键观测万用表上有无相应电压值的显示; 测
电力根据《医用电气设备安全通用要求》和《家用和类似用途电器的安全通用要求》而研发生产的一款针对安规设备的接地电阻测试仪,接地电阻测试同时适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、等设备的保护接地端和可触及的金属壳体之间的电阻值。多功能接地电阻测试仪它具有测量准确,使用安全,操作方便等优点。符合GB4706
三相变压器直流电阻测试仪是测量变压器直流电阻的新一代产品。它是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的测试仪器。可同时测量变压器三相绕组的直流电阻。对于有载分接开关,可以直接调整分接开关,而无需放电。测量时间是传统单相测量的三分之一,可以大大缩短工作时间。本仪器采用大屏幕液晶显示,全中文图形界
直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。该设备解决了用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻费时费工的缺点,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担。 市场上的直流电阻快速测试仪也比较多,比如单相的、三相的,各种电流等级的:1A
智能绝缘电阻测试仪的测量技术在快速发展的今天,得到了长足的发展,相信今后在市场上的应用也会是越来越广泛的。今天小编就来带大家了解一下智能绝缘电阻测试仪的相关知识。智能绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,图形点阵液晶显示器,该系列表具有多种电压输出等级容量大、抗干扰强、数字同步显示、交直流
地网接地电阻测试仪的测试原理 一、文章概述 近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷
地网接地电阻测试仪的测试原理 一、文章概述 近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷
概述近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备
在电力系统中间,变压器是常见的也是最主要的设备之一,而电力变压器直流电阻的测试是变压器在生产后以及交易前的一项重要的方面,必须保证电压器的绝对安全性和可靠性。所以变压器能否安全运行需要变压器测试的安全性做保障。只有经过这个测试,我们才可以检查变压器各个部分有没有达标,比如可以检查分接开关接触是否良
变压器变比测试仪随着很多新材料的不断应用,变压器变比测试仪也出现了很多新的种类,变压器测试仪得到了比较充分的发展,其中铁心式电流变压器以干式、油浸式和气体绝缘式多种结构适应了电力建设的发展需求。然而随着电力传输容量的不断增长,电网电压等级的不断提高及保护要求的不断完善,一般的铁 心式电流变压器结
直流电阻测试仪能够反映绕组匝间短路、绕组断股、分接开关接触状态以及导线电阻的差异和接头接触不良等缺陷故障,也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关档位是否正确的有效手段。变压器绕组直流电阻的测量能发现回路中某些重大缺陷,判断的灵敏度和准确性亦较高,但现场
首先,操作员/工程师了解被测地面系统非常重要。钳形接地电阻测试仪(也称为钳形接地电阻表)测量在许多情况下都可以很好地工作,但是它有局限性,不适用于某些配置。 钳形接地电阻测试仪接地测试是一种确定接地系统质量的相对较新的方法。实际上,建议在有多个平行接地的站点上使用它。 
近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则: 发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。 在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附
为确保公司技术人员能够正常操作使用消防设施检测设备,本期为大家介绍公司购置的钳形接地电阻测试仪使用说明,请相关人员查阅了解后留存备用。一、使用范围用于建筑及工业电气设备的接地电阻测量。(公司设备电阻量程为0.01-1000Ω)。二、钳表结构1、液晶显示屏;2、控制钳口张合;3、钳口:长钳口65×32
直流电阻速测仪采用先进的开关电源和精密测量技术,专门用于测试变压器、电机、互感器等感性设备的直流电阻,也适合测试接地导通连接电阻。能快速使测试电流达到稳定值,使测量时间大大缩短,是取代单、双臂电桥的理想产品。直流电阻速测仪不仅保留了同类产品自动化程度高、测试速度快等优点,还克服了同类产品开路测量易损
红外线检测(红外辐射检测)的原理以及红外测温仪 红外线检测(红外辐射检测)的原理 无损检测技术方法中的红外线检测(红外辐射检测)的实质是利用物体辐射红外线的特点进行非接触的红外温度记录法。 红外线是一种电磁波,具有与无线电波及可见光一样的本质,波长在0.76~100μm之间,按
一、高压试验设备高压电气试验中一些容易被忽略的问题 1、试验设备和被试设备的接地问题 (1)试验设备的接地对试验结果的正确性、人身的安全起着至关重要的作用,任何的接地错误和接地不良都可能导致试验结果出现误差或无法
地网导通电阻测试仪用于测量接地引下线导通电阻值,通过历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。 由于断路器接触电阻很小,只有用很高的电流检测,才能保证
产品简介:大地网接地电阻测试仪接地阻抗和地面电位测量导则部分:常规测量”以及电力行业标准“接地装置特性参数测量导则修订稿”(取代DL475-92)中作了阐述。本测量仪采用交流电流进行测试,故所测数值称为接地阻抗,而不再沿用以往的称呼“接地电阻”。性能特点: 1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正
电阻法真空金属镀层厚度测试仪方法及原理GB/T15717摘要:真空镀层薄膜在食品及药品行业应用越来越广,镀层厚度直接影响包材质量,本文介绍了真空镀铝厚度测定的方法及标准.关键词: 真空金属镀层,镀铝膜,电阻法, GB/T 15717,镀层测厚仪真空蒸镀金属薄膜是在真空条件下,将金属蒸镀在薄
承装、承修、承试电力设施,是指对输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施业务,应当按照《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》的规定取得承装(修、试)电力设施许可证。任何单位或者个人未取得承装(修、试)电力设施许可证的,不得从事承装、承修、承试