PCR实验室平面布局、通风空调系统设计要点
一、PCR实验室平面布局设计要点分析 (一)平面功能分区要点分析 根据《临床基因扩增检验实验室基本设置标准》1.1条的要求,PCR实验室一般由试剂储备区、标本制备区、扩增区、扩增分析区4个区域组成。 PCR实验室区域的设置并不是一成不变的,以下几种情况需要说明: 1、如果样本在扩增之前需要粉碎处理,则需要增加一个区域用于样品的粉碎; 2、如果采用实时荧光PCR法,则扩增区和分析区可以合并为一个区; 3、如果采用全自动化PCR分析仪,则标本制备区、扩增区和分析区可以合并为一个区。 以4个区域的实验室设置进行设计要点分析,如下图所示: (二)实验室功能与设备设计要点分析 1、试剂储备区 该区域主要完成试剂和主反应混合液的储存、配制和封装工作。所有运送到该区域的试剂和材料不应经过其他区域,试剂和原材料应在本区内储存和制备。本区域的气压应相对外界保持正压。该区域的设备主要是......阅读全文
PCR实验室平面布局、通风空调系统设计要点
一、PCR实验室平面布局设计要点分析 (一)平面功能分区要点分析 根据《临床基因扩增检验实验室基本设置标准》1.1条的要求,PCR实验室一般由试剂储备区、标本制备区、扩增区、扩增分析区4个区域组成。 PCR实验室区域的设置并不是一成不变的,以下几种情况需要说明: 1、如果
PCR实验室平面布局、通风空调系统设计要点分析!
PCR是聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)的简称。又称为特异性DNA序列体外引物定向酶促扩增法,这种方法可以把极微量的靶DNA特异地扩增上百万倍,是基因扩增技术的一次重大革新。 PCR技术凭借特异性强、灵敏度高、对检测样品要求低、方便快捷等优点,广泛应用于
PCR实验室空调通风系统设计及压力控制
PCR实验室并没有严格的净化要求,但是为避免各个实验区域间交叉污染的可能性,宜采用全送全排的 气流组织形式。同时,要严格控制送、排风的比例以保证各实验区的压力要求。 1、试剂贮存和准备区 该实验区主要进行的操作为贮存试剂的制备、试剂的分装和 主反应 混合液的制备。试剂和用于标本制作的材料应直
生物安全实验室通风空调系统的设计
生物安全实验室通风空调系统的设计根据实验室所处理对象的生物危险程度和采取的防护措施,生物安全实验室分为四级,其中对生物安全隔离的要求低,四级高,即俗称的P1、P2、 P3、P4实验室。一般以BSL-1~4表示相应的生物安全实验室;以ABSL-1~4表示相应的动物生物安全实验室。由于P
PCR实验室平面布局
临床基因扩增检验实验室原则上分为四个单独的工作区域: 试剂贮存和准备区、 标本制备区、扩增反应混合物配制和扩增区、扩增产物分析区。为避免 交叉污染,进入各个工作区域必须严格遵循单一方向进行,即只能从试剂贮存和准备区→标本制备区→扩增反应混合物配制和扩增区→扩增产物分析区。各实验区之间的试剂及样品
PCR实验室平面布局
试剂准备区:扩增试剂的配制、分装和保存。 样品处理区:样品登记、分装;核酸提取、保存和加样。 扩增产物分析区:扩增产物的测定、结果分析、登记及报告。 扩增前区与扩增后区应严格分开,须使用不同的房间,两区之间最好有一定的间隔。 使用商品化试剂盒可在样品处理区进行少量试剂配制。
洁净实验室与空调通风系统的选型
在高等院校和研究院所实验室中,洁净实验室是对相关空气和环境参数给予特别设计的一种实验室类型。按照国家标准,科学实验室分为两类,一类为普通实验室,一类为实验室。实验室定义为有特定环境要求(如恒温、恒湿、洁净、无菌、防振、防辐射、防电磁干扰等)或以精密、大型、特殊实验装置为主(如电子显微镜、高精度天平、
探讨净化空调的设计要点
1、污染源的控制:由于气流组织不可避免存在涡流,使得尘粒向室内各个方向扩散的机率增大,因此对存在局部污染源的净化房间,首先考虑对局部污染源进行控制,使局部污染源所散发的污染物质随涡流扩散到整个净化房间的机率大大降低,有利于提髙室内的洁净度级别。2、风机的选择:为保证风机在风压变化较大时,风量不发生太
实验室通风柜及通风系统设计事项
一、通风系统的分类 1、全面通风:在整体房间内进行全面的空气交换。当有毒有害的气体大面积的扩散到实验台空间时,必须要及时排出,同时还要有一定的新鲜空气进行补充。把有毒有害的气体控制在规定的范围内。2、局部通风:将有毒有害的气体通过小的操作设施进行局部的通风处理,防止扩散到整个房间;还可根据气体浓度的