直流电阻测试仪使用注意事项及维护
直流电阻测试仪注意事项1.试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。2.使用前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。3.仪器在使用完直流电源测试后,应及时对机内的电池进行充电维护。4.在直流测试过程中,发现欠压时,应停止使用直流电源,改用交流电源测试。5.仪器长期不用时,应定期(两个月)对仪器内的电池进行充电维护,一般充电14小时左右.6.直流电阻测试仪应避免受潮、跌落、暴晒等。7.更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同型号。8.本仪器注意防潮、防油污。直流电阻测试仪保养、维修1.验证设备的可用性仪器在使用前首先观察仪器外观是否有破损。通电后检查仪器液晶显示屏是否有显示,显示是否完整,对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象,否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。2.设备的保养每次完成试验后,清整仪器接线柱上的联机,关闭电源,断开电源插头,放置在干燥无尘、通风无......阅读全文
5.仪器长期不用时,应定期(两
直流电阻测试仪使用注意事项及方法
直流电阻测试仪使用注意事项1.在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,放电提示音结束,且提示信息消失后再切换分接开关。3.测试结束后,按"复位"键,一定要等放电指示灯熄灭,提示信息消失后再关掉电源,进行拆线。4.测试过程中请少断电或测试夹钳脱落。5.接通电源前请先接好地线,测试结束后请最后
直流电阻测试仪的日常维护及使用方法
日常维护 1.三个月内因仪器本身原因达不到技术要求,可无条件更换。 2.一年内免费维修,终身提供维修及技术服务。 3.仪器若出现质量问题,当日提出维修方案,及时到现场处理。也可提供替代仪 器满足用户使用。 4. 免费提供现场技术支持与仪器使用常识培训。 5.仪器出现故障请及时与我们联系
变压器绕组直流电阻测试仪使用注意事项及日常维护?
变压器绕组直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等)进行处理,得到实际电阻值。①
使用直流电阻测试仪测试规程及注意事项
使用直流电阻测试仪测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1、测量应在各分接头的所有位置上进行; 2、1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平
使用直流电阻测试仪测试规程及注意事项
使用直流电阻测试仪测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1、测量应在各分接头的所有位置上进行; 2、1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值
直流电阻测试仪的使用规范及注意事项
根据规范要求,1600kVA以上的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于Rave的2%;1600kVA以下的变压器,各相线圈的直流电阻值互间的差别不应大于Rave的4%;线间差别不应大于Rave的2%;本次测量值与上次测量值相比较,其变化不应大于上次测量值的2%。 三相变压器应测出线间电阻
直流电阻测试仪使用注意事项
直流电阻测试仪使用注意事项: 1、在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。 2、对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。 3、测
直流电阻测试仪的维护以及使用方法
为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司生产的直流电阻测试仪采用新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。仪器所配打印机在出厂时已经
直流电阻测试仪的使用注意事项
直流电阻测试仪采用先进的单片机控制技术,屏幕显示,中文操作界面,操作简便,适合于电力工业部门对变压器绕组、互感器、电机绕组等电感试品的直流电阻的测量。也可用于开关接触电阻、电缆电阻及一般电阻的测量。直流电阻测试仪的使用注意事项:1.尽量减少试验回路中的导线接触电阻,运行中的变压器分接头常受油膜等污物