跨步电压法:采用跨步电压法定点,主要针对对电缆外护套绝缘有要求的外护套接地故障定点,对部分直埋的无铠装的低压电缆、电线芯线接地故障、也可以采用跨步电压法定点。 电磁法及音频法:用电磁波定点或采用音频法定点,即是利用电缆故障点前后电磁波信号或音频信号的变化来确定故障点,从原理上讲是可行的。但从目前情况看,还没有性能可靠的,能实际应用的定点仪。或者说,采用电磁波定点的定点仪仍旧在各科研机构研发之中,还需实践中进一步验证提高,达到实际应用水平。......阅读全文
跨步电压法:采用跨步电压法定点,主要针对对电缆外护套绝缘有要求的外护套接地故障定点,对部分直埋的无铠装的低压电缆、电线芯线接地故障、也可以采用跨步电压法定点。 电磁法及音频法:用电磁波定点或采用音频法定点,即是利用电缆故障点前后电磁波信号或音频信号的变化来确定故障点,从原理上讲是可行的。但从目
声测法:采用声测法定点,是从过去到普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了普遍使用的声磁同步定点仪。声测法定点对高压电缆、低压电缆、直埋电缆、电缆沟电缆等等均适用。 声测法定点,是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧,并产
声磁同步法:是将声测法与电磁波法综合应用,例如DTC系列声磁同步定点仪,采用了声测法定点与声磁同步定点法相结合定点原理。声测法定点时,定点仪声表头指示声测探头接收到的地震波,同时耳机也反映声测探头接收到的地震声波。在故障点正上方,声波信号最大,离开故障点,声波信号减少,或者无声波信号。声磁同步法
电缆故障测试仪采用波形测试的声磁同步法进行电缆故障jing确搜寻,是一种非常jing确、独立性很强的定点方法,他的原理是基于传统的声测定点法,但有多技术上改进和提高。当高压发生器对故障电缆进行直流高压冲击,使故障点击穿放电,放电产生的机械振动传到地面,振动信号被高灵敏度的传感器拾取,经放大后用耳机监
将电缆故障测试用的各种仪器有机配套起来,采用电缆测试专用车的形式,在国内大型供电系统已经有不少应用。它的全功能、机动性优势是不言而寓的。但是,测试车价格高,在有些场合由于车无法进入,使用并不方便。根据笔者观察,购买专用测试车的许多用户,同时配套了传统的分开配置的电缆故障测试仪,然后根据现场情况确
磁场预定点技术:电缆故障磁场预定点技术的原理为:通过高压直流脉冲发生器,使电缆的故障点产生电弧,在电弧存在期间,向电缆注入音频信号。此音频信号在电缆故障点,被电弧短路,不再继续向电缆终端传播。采用专用的接收机,接收电缆辐射出的音频电磁波信号,通过比较故障点前后的音频电磁波幅值大小的变化,判断接收
RT-2132F电缆路径仪是核查地下电缆走向、埋深的仪器,在电缆径路不明的情况下,查找地下电缆的路径及深度。 规格及参数: 测试信号: 正弦波,频率 15KHz、1KHz; 输出功率: > 30W; 输出阻抗: >8Ω; 电源电压: 交流220V± 10﹪,50Hz
电缆故障产生原因(1)机械损伤 机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。据上海的资料统计,外力机械损伤引发的故障比例。有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。造成电缆机械损伤的主要有以下几种原因: 电缆故障测试仪1)安装时损伤:在安装
电缆路径探测方法介绍: 采用电磁波进行路径探测,是一种很成熟的方法,实际应用效果也很好。区别在于探测的电缆长度、探测深度,信号频率等各不相同。市场上大量应用的路径探测仪器,多为探测停电电缆,探测电缆长度大于10KM,探测电缆深度大于2m,电磁波频率1KHZ-20KHZ。如DTC系列电缆路径探测
适用于自动测量电力电缆、通信电缆的断线、混线、绝缘不良等芯线障碍的位置本电缆故障测试仪特色1)DAGC(数码增益自动控制)系统:可数字调节增益。杜绝原有同类型仪器因电位器旋钮的原因造成波形的失真。也可做纯线形调节,有利于人工测试。2)数字波形自动识别:依靠机器自动识别人工难以判断的波形。3)采用AR