数字摇表简介
数字兆欧表由中大规模集成电路组成。HT2670数字兆欧表[1]输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。 概述 数字兆欧表工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。......阅读全文
数字摇表简介
数字兆欧表由中大规模集成电路组成。HT2670数字兆欧表[1]输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。 概述 数字兆欧表工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接
数字式摇表简介
兆欧表又称绝缘电阻摇表,是一种测量高电阻的仪表,经常用它测量电气设备或供电线路的绝缘电阻值。是一种可携带式的仪表,兆欧表的表盘刻度以兆欧(MΩ)为单位。 兆欧表的种类很多,工作原理有手摇直流发电机;如:ZC7、ZC11等;还有用晶体管电路的,如:ZC14、ZC30等信号。
数字摇表的概述
数字兆欧表工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
数字摇表的特性
1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强 本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场 可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电 压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电
数字摇表的产品特性
1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强 本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场 可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电 压的额定值。对于低阻值测量由于采用
数字式摇表的结构和工作原理简介
结构 常用手摇直流发电机式兆欧表的测量机构见图。它由永久磁铁,固定在同一转轴上的两个动圈,有缺口的圆柱形铁芯及指针构成。 外部由三个端钮,即线路(L)、地线(E)、屏蔽接线(保护环)。 原理 当以120转/分速度均匀摇动手柄时,表内的直流发电机输出该表的额定电压,在动圈1-5被测电阻间有
数字摇表的操作方法
1.开启电源开关,选择所需要的电压等级,轻按一下指示灯亮代表所选电压档,轻按一下高压启停键,高压指示灯亮,显示的稳定数值即为被测的绝缘电阻值,关闭高压时只需再按一下高压键,关闭整机电源时按一下电源OFF. 2.数字兆欧表接线端子符号含义 数字兆欧表测量绝缘电阻时,线路L与被测物同大地绝缘的导
数字摇表的技术参数
1、使用条件 环境温度:0℃~+45℃;相对湿度:≤85% 2、输出电压等级、测量范围、分辨率、误差 输出电压等级:100V,250V,500V,1000V 测量范围:0~19990MΩ 分 辨 率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ 相对误差:0~2000
数字摇表的注意事项
1.存放保管数字兆欧表时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防潮、防尘、防爆、防酸碱及辅气体。 2.被测物体为正常带电体时,必须先继开电源,然后测量,否则会危及人身设备安全!本表 E 、 L 端子之间开启高压后有较高的直流电压,在进行测量操作时人体各部分不可触及。 3.数字兆欧
数字摇表的注意事项
1.存放保管数字兆欧表时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防潮、防尘、防爆、防酸碱及辅气体。 2.被测物体为正常带电体时,必须先继开电源,然后测量,否则会危及人身设备安全!本表 E 、 L 端子之间开启高压后有较高的直流电压,在进行测量操作时人体各部分不可触及。 3.数字兆欧