电缆测试仪测试相关安全问题
故障测试安全问题分为测试人员安全及设备安全。测试人员安全要注意仪器的接地和放电,设备安全主要是正确接线,除了按说明书要求操作外,注意理解下面几点: (1)、“一点接地”与“多点分开接地”:闪测仪高压冲闪法测试时,要求高压回路一点接地,即高压试验变压器、电容器的接地端直接连到电缆铠装(铠装要接地),要用最短的线直接接铠装,不要连线过长,这主要是为了保证测试波形的标准,便于分析。对于操作箱、闪测仪等我们要直接操作的仪器,保护接地线可以另外用连线接地,一般不要与高压接地线连接在一起,这样就能保证高压接地线万一没有接好地时,操作人员的安全。 (2)、安全放电问题:高压冲闪法测试时,主要放高压脉冲电容器和测试电缆的高压电。要用专用带电阻的放电棒放电。用接地绝缘棒直接放电,冲击电流过大,会影响高压脉冲电容器的使用寿命。 (3)、直流供电:用带直流供电功能的闪测仪,测试时尽量用直流供电进行高压测试,这样可以防止高压冲击电流通过交流电......阅读全文
电缆测试仪测试相关安全问题
故障测试安全问题分为测试人员安全及设备安全。测试人员安全要注意仪器的接地和放电,设备安全主要是正确接线,除了按说明书要求操作外,注意理解下面几点: (1)、“一点接地”与“多点分开接地”:闪测仪高压冲闪法测试时,要求高压回路一点接地,即高压试验变压器、电容器的接地端直接连到电缆铠装(铠装要接地
电缆故障测试仪相关资料
现代微电子技术设计,可以测试电力电缆断线、低阻、高阻、闪络等故障。智能化程度高。彩色大屏幕显示,分辨率达到640×480点阵。与高压回路从电气上隔离,安全性好。 测试精度高,在量程小于1Km时测试误差小于1m;在量程大于1Km时,测试误差小于4m。 采用中文菜单技术,易于掌握和使用。随机配备大容量存
电缆测试仪电缆故障专用测试车
将电缆故障测试用的各种仪器有机配套起来,采用电缆测试专用车的形式,在国内大型供电系统已经有不少应用。它的全功能、机动性优势是不言而寓的。但是,测试车价格高,在有些场合由于车无法进入,使用并不方便。根据笔者观察,购买专用测试车的许多用户,同时配套了传统的分开配置的电缆故障测试仪,然后根据现场情况确
电缆故障测试仪的特点相关
1、功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法进行探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。如配备声点仪,可准确测定故障点的位置 2、测试精度高。仪器采用高速数据采样技术,读取分辨率1m。智能化程度高。测试结果以小型及数据自动显示在大屏幕
电缆故障测试仪的相关参数描述
1.测试距离不小于10公里。 2.故障点定位误差小于0.5米。 3.电缆路径探测不小于10公里。 4.主机初测误差小于2%。 5.主机电源:AC 220V 50HZ ±10% 6.主机体积:350×250×220(毫米) 7.主机重量:5千克 8.定点仪电源:DC
电缆测试仪概述
随着近几年来电缆在各行各业的大量应用。对于没有用过电缆故障测试仪的用户来说,面对众多的电缆测试仪器名称、仪器型号,选用什么样的仪器,确实是一个难题。 本文主要从仪器的选购使用角度出发,以国产主流仪器为重点,介绍各种电缆故障测试仪的测试原理,各种电缆故障的测试方法及测试步骤。并且以电缆故障测试仪
电缆测试仪简介
电缆故障测试仪用于检测电缆故障,仪器种类、仪器型号大量增加,现在国内电缆故障测试仪器市场上,供应的仪器种类、仪器名称种类繁多,除了我们常见的电缆故障测试仪以外,市场上陆续出现了直埋电缆故障测试仪、路灯电缆故障测试仪、中低压电缆检测仪、电缆接地故障测试仪、矿井电缆故障测试仪等等。
电缆测试仪电缆路径探测方法介绍
电缆路径探测方法介绍: 采用电磁波进行路径探测,是一种很成熟的方法,实际应用效果也很好。区别在于探测的电缆长度、探测深度,信号频率等各不相同。市场上大量应用的路径探测仪器,多为探测停电电缆,探测电缆长度大于10KM,探测电缆深度大于2m,电磁波频率1KHZ-20KHZ。如DTC系列电缆路径探测
RT-2133型电缆故障智能测试仪相关
RT-2133型电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测设备。可用于测试各种市话电缆、高频通信电缆及金属架空电缆上发生的开路(断线)、短路、接触不良等各种电缆故障。同时也可以对电力电缆的高阻闪络、高低阻性的接地和电力电缆的断线、接触不良等故障位置进行遥测。 该仪器采用多种探测方式,应
电缆测试仪次脉冲法相关内容
次脉冲法:二次脉冲法其基本原理还是脉冲反射法,是发展中的一种比较前沿的新的电缆故障粗测方法。其技术特点是:高阻故障呈现低压脉冲短路故障波形特征,容易判读。换句话讲,就是在用高压脉冲击穿高阻故障的瞬间,给故障电缆发射低压脉冲信号,用低压脉冲短路故障波形测试电缆高阻故障。与传统的测试方法相比,二次脉