在串联谐振试验中,我们经常会遇到不能讲电压升压到试验电压,到底是哪些原因导致串联谐振装置不能升压到试验电压呢?今天我们一起来分析和解决下这个问题。 现象:(1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰;(2)试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压;原因:(1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;(2)试品损耗较高,系统Q值太低;(3)励磁变压器高压输出电压较低;(4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线排除方法:(1)将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;(2)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;(3)提高励磁变压器的输出电压;(4)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;(5)一般在设备较高电压输出时,采用高压放晕线,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。如果全部处理完后,依然不能解决问题,请和厂家lian系,不可拆卸仪......阅读全文
变频串联谐振耐压试验装置,适用于各种需要交流耐压的场合,既能满足高电压、大容量的产品耐压需求,也能满足小容量、高电压的耐压需求。是当前电力检测高压试验的一种新方法和潮流,在国内外已经得到广泛应用和认可。变频串联谐振耐压试验装置常见故障排除:1、通用注意事项:(1)变频串联谐振耐压试验装置应由高压试验
变频串联谐振耐压试验装置,适用于各种需要交流耐压的场合,既能满足高电压、大容量的产品耐压需求,也能满足小容量、高电压的耐压需求。是当前电力检测高压试验的一种新方法和潮流,在国内外已经得到广泛应用和认可。变频串联谐振耐压试验装置常见故障排除:1、通用注意事项:(1)变频串联谐振耐压试验装置应由高压试验
变频串联谐振耐压试验装置的工作原理接线如图所示,交流220V工频电源,经变频控制单元输出30~200HZ频率可调的电压,送入励磁变压器,升压至0~1000V,经谐振电抗器L和被试品CX,构成高压主谐电路,电容分压器是纯电容式的,用来测量试验电压。先由变频控制单元经励磁变压器向主谐振电路送入一个较
串联谐振试验仪器常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 2.自动调谐不能完
变频串联谐振试验装置在操作过程中故障原因及排除1.风扇不能启动:1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;2)内部温度过高,功率元件热保护;排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。2.自动调谐不能完成,找不到谐振点:现象:调谐曲线
变频串联谐振试验装置在操作过程中故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 2.自
变频串联谐振试验设备操作过程中故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 2
串联谐振交流耐压操作说明:用于 10KV 电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端;用于 10KV 和 35KV 电缆的耐压装置,10KV 电缆耐压励磁变压器接低端,35KV 电缆耐压励磁变压器接较;用于 10KV 、35KV 和 110KV 电缆的耐压装置:10KV、35KV 电缆耐压励磁变压
1.风扇不能启动: a、急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; b、内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器
串联谐振试验装置是当前咱们进行沟通耐压试验的选择,在不断的使用过程中,咱们发现了怎么才干更好的进步串联谐振试验装置的办法,下面我们依据自己的总结,给咱们讲讲。在试验中,发现当电压升到挨近试验电压时,电压上升速度太快并伴有较大的电压动摇,甚至能导致电压维护动作,使试验有必要重新开始,这对设备安满是不利
电路即达到谐振状态。此时能在较小的励磁电压Ue下,使被试品CX上产生几十倍于Ue的电压UCX。变频试验系统以串联谐振电路原理工作。谐振点是由把频率变换器的频率调整到串联谐振电路的固有频率而达到的。回路谐振后,输出的电压波形为纯正弦波,系统的频率取决于回路的L-C参数。其中电抗器的电抗值是可调的,
1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
串联谐振电源在电力系统优点 1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。 2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大
一、 变频串联谐振耐压试验介绍变频串联谐振耐压试验是利用电抗器的电感与被试品电容实现电容谐振,在被试品上获得高 电压、大电流,是当前高电压试验的一种新的方法与潮流,在国内外已经得到广泛的应用。 变频串联谐振是谐振式电流滤波电路,能改善电源波形畸变,获得较好的正弦电压波形,有 效防止谐波峰值对
高压开关是电力系统中zui重要的设备之一,它担负着控制和保护的双重任务,即根据电网运行的需要用它来可靠地投入或退出相应的线路或电气设备;当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速切除,保证电网无故障部分正常运行。如果开关设备不能在电力系统发生故障时开断线路、消除故障,就会使事故
产品简述: 变频串联谐振试验装置/五级承试设备采用多级叠加的方式,多台电抗器可并联、串联使用,分压器和被试品并联,可以测量谐振电压,谐振频率可以在30~300Hz范围内调节,具备手动和自动调频模式。 变频串联谐振试验装置适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV
变频串联谐振耐压试验装置注意事项:1变频串联谐振.本试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。2变频串联谐振.操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。3.变频串联谐振为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国
变频串联谐振耐压试验装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。变频串联谐振试验装置采用多级叠加的方式,多台电抗器可并联、串联使用,分压器既用来测量试验电压,也可以作为小电容量试品的补偿电容,使得谐振频率可以在30~300Hz范围内完成多种电力设备的交流耐压试验。用于测量被试品上的谐振电
不允许正在试验时突然切断系统电源,每次试验时要退出正在试验状态,才可以切断电源。 主机发生故障后,不要自行拆开机箱维修,否则后果自负。 不要在高温、高湿、易燃、易爆和强磁场环境中存放、使用仪器。 维护和保养请使用湿布和中性的清洁剂清洁仪器外壳,不要使用研磨剂和溶剂。 在做
高压试验变压器试验全过程需注意以下事项:1、做串级试验时,第二级、第三级试验变压器的低压绕组成X端,测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压端)均接本级试验变压器具外壳。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。2、按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接
根据有关电力行业及技术标准或产品技术条件以及《规程》规定对电力运行设备(如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器、继电保护装置等)要求做一系列的的电气或机械方面的某些特性试验。在设备投入运行前按规定,定期例行性的对电力设备进行检查和测试我们统称为“电力试验”。其目地就是为了确保在线运
变电站有2台63000kVA的变压器,高压侧运行电压为110kV,低压侧运行电压为10.5kV,由于高压侧的耐压试验要将中性点和高压抽头连在一起进行试、所以结合变压器出厂试验报告和厂家要求,变压器的高压侧耐压值为112kV,低压侧耐压值为28kV。串联设置电抗器的参数是:电感量130H,额定电压27
串联谐振装置用于现场效验的可调试串联谐振装置,已广泛用于国内500kV及以下的电容式电压互感器的现场校验。电容式电压互感器(CVT)在进行校验时,试验频率必须在50Hz的条件下进行,同时现场地理条件复杂,传统的实验装置已经很难满足现场搬运、试验的要求。串联谐振装置采用多节电抗器串联的方式,体积小、重
在对电力设备的运行和维护工作中,预防性试验是重要的一个环节,也是保证电力设备安全运行的有效手段之一。这是由于电气设备在运行过程中,受到电场力、运行温度、空气湿度、腐蚀气体等各方面因素的影响,绝缘性能会不断减弱,可能使电气设备的使用寿命缩短,这就需要采取相应的电气设备检修措施,来维护电力设备的正常
在对电力设备的运行和维护工作中,预防性试验是重要的一个环节,也是保证电力设备安全运行的有效手段之一。这是由于电气设备在运行过程中,受到电场力、运行温度、空气湿度、腐蚀气体等各方面因素的影响,绝缘性能会不断减弱,可能使电气设备的使用寿命缩短,这就需要采取相应的电气设备检修措施,来维护电力设备的正常运行
1.串联谐振试验装置闪络现象 当在气体或液体电介质中沿固体绝缘表面发生破坏性放电现象,称之为闪络。闪络现象是指固体绝缘体周围的气体或液体电介质被击穿时,击穿电压沿固体绝缘子 表面放电的现象。闪络现象其放电时的电压称为闪络电压。绝缘体发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零,闪络通道中的
主要用途:A、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验B、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验C、GIS和SF6开关 的交流耐压试验D、发电机 的交流耐压试验E、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验变频串联谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容
主要对变压器中的变频串联谐振的工作原理进行介绍,根据变压器交流耐压试验中的异常原因进行分析,以变压器受潮为例,对固体的击穿原理进行探讨,并给出合理的解决意见。 通过对变压器进行交流耐压试验,能够及时的发现变压器制造过程中其制作材料中所存在的问题,还能够验证变压器是否由于长时间的放置或者运
一、变频串联谐振耐压试验装置注意事项: 1.本试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。比